  • Alloc
    antwortet
    Dass es Aufwand ist verstehe ich. Aber aus meiner Sicht ist das Produkt sowas von weit weg von der Qualität, die ich von MDT bis dahin erwartet hätte... Ne Menge Probleme, die gar nicht erst beim Kunden hätten auftreten dürfen und selbst jetzt noch immer genug Sachen, die einfach nur schlecht umgesetzt sind - oder sogar falsch.
    Nicht falsch verstehen: Grundsätzlich find ich das Teil super, aber die Software braucht da echt noch Arbeit aus meiner Sicht (und ja, ich habe natürlich auch entsprechendes Feedback gegeben, ich erwarte nicht, dass die raten ).

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    Applikation sogar fast ein halbes...
    Naja das ist nicht so lange. Ne neue Applikation rausbringen ist deutlich aufwendiger wegen diesem ganzen "bürokratischen" Krams als nen neues Firmwareupdate.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alloc
    antwortet
    Bei der aktuellen Updatepolitik zum bereits bei Kunden vorhandenen GTS(P) würde ich erstmal eh keine weiteren GTS-Varianten einsetzen... Da sind noch sooo viele Punkte offen, aber das letzte FW-Update ist über ein viertel Jahr her, Applikation sogar fast ein halbes...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dampf
    antwortet
    Voltus „versteckt“ diese Info zur Verfügbarkeit in der Beschreibung.
    So viel sollte man darauf aber nicht geben, da die Verfügbarkeit z.B. der Secure Aktorik seitens MDT auch schon von Juli auf inzwischen vllt Oktober verschoben wurde.
    Scheint in der KNX Welt so üblich zu sein das mehrmals nach hinten verschoben wird…

    Einen Kommentar schreiben:


  • campino
    antwortet
    Ist auch ganz schön ruhig geworden, auch keine Updates mehr...ist eigentlich schon bekannt wann die 4" Variante kommen soll? Ich habe gesehen das sie bei Voltus gelistet ist.
    Zuletzt geändert von campino; Heute, 08:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Ja ist normal weil MDT sich hier nicht zu 100% an die KNX Spezifikation gehalten hat. Der Hex Wert 7FFF ist als ungültige Daten zu interpretieren. MDT stellt hier stumpf den Zahlenwert dar...

    In der ETS siehste auch "NaN" statt 670760°C.

    Hab auch mit dem MDT Support diskutiert und ihm sogar nen Screenshot von der Spezifikation gezeigt. Nach ganz lange diskutieren hat er dann am Ende auch eingesehen dass es nicht ganz so Ideal ist und man könne es vllt in Zukunft ja mal ändern ich könne irgendwie an die Entwicklung schreiben... Hab ich dann aber nicht mehr gemacht, sehe das nämlich irgendwie als seine Aufgabe an, nicht dass ich mich da nochmal irgendwo anders melde wenn ich schon den Hinweis gebe.. Ich erwarte bei sowas eigentlich "Vielen Dank für den Hinweis, ich werde es an die Entwicklung weitergeben". Bei Eltako kam zumindest jedesmal nen Danke wenn man nen Bug gemeldet hat und kein "bitte rufen/schreiben sie nochmal dahin" ... Hilft mir bei meinen nicht updatebaren MDT Produkten ja sowieso nix mehr

    Eigentlich bin ich mit dem Support bei MDT aber sehr zufrieden, soll bitte als wohlgemeinte Kritik aufgefasst werden dass der Support vielleicht Dinge auch eigenständig an die Entwicklung weiterleitet...

    Zuletzt geändert von ewfwd; 18.07.2026, 21:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ganz schön warm bei euch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Radschlaeger
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Kann mal jemand den Hexwert "7FFF" für Außentemperatur (9.001) oder Lux (9.004), oder Wind (9.005) an den Taster senden und sagen was da angezeigt wird?
    Beim GTS:
    grafik.png
    bzw. 670761 ohne Nachkommastellen.
    Zuletzt geändert von Radschlaeger; 18.07.2026, 19:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gunner67
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Kann mal jemand den Hexwert "7FFF" für Außentemperatur (9.001) oder Lux (9.004), oder Wind (9.005) an den Taster senden und sagen was da angezeigt wird?
    image.png​Wenn auch kein GTS

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Ab der 1.2 könntest Du auch Multimedia nehmen, da geht auch unter anderem laut und leise...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Würde behaupten daran liegts, hab grad geschaut Applikation 1.0 hats nicht aktuelle 2.3 hats
    Interessant...habe vorhin extra im Changelog des GTS geschaut - nix davon steht dort drin, dass die Funktion gefehlt, hinzugefügt oder geändert wurde...super...da brauche ich auch keinen Changelog. Oder ich habs überlesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peterich
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ist das die aktuellste Firmware / KNX-Applikation? .

    Würde behaupten daran liegts, hab grad geschaut Applikation 1.0 hats nicht aktuelle 2.3 hats

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ist das die aktuellste Firmware / KNX-Applikation? Laut Handbuch gibt es die Funktion "Zustand senden" definitiv....

    Oder ist das die Standby-Seite, wo die Kachel sichtbar sein soll? Ich habe da was im Hinterkopf, dass die Standby-Seite nicht alles an Funktionen hat wie eine normale Funktionsseite.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 08.06.2026, 15:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LeoneMeister
    antwortet
    Das würde ich gerne machen, nur ist mir die Funktion "Zustand senden" beim MDT Glas Touch Smart nicht gegeben. 😅

    image.png


    Bei meinen Glastastern funktioniert das mit Zustand senden ja problemlos.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • r4id
    antwortet
    Du hast aber den Funktionstyp "Wert senden" gewählt und nicht "Zustand senden"

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...