Du willst einen Zustand senden, aber hast "Wert senden" beim Funktionstyp ausgewählt :-) So wird die "0" nie gesendet.
Stelle doch mal als Funktionstyp "Zustand senden" ein, wie im Handbuch Seite 60 oben beschrieben....
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Glas Touch Smart Plus
Einklappen
X
-
Das Verstehen ist mittlerweile eher das Probleme
Wahrscheinlich ist es ganz einfach, nur ich finde den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich benötige halt nur ein 1-0 Signal wie bei einem einfachen Taster. Möchte damit in meinem Loxone System nur lauter und leiser mit steuern.
Besten Dank schon mal.
image.png image.pngAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wie siehts mit dem Verstehen aus? 😁
Spaß beiseite. Bitte mal die GAs und die Konfiguration zeigen. So kann man dir nicht helfen.
Auf Seite 60 steht ja alles was man braucht. Hast du vielleicht das zusätzliche Objekt aktiviert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für deine Rückmeldung,
das Handbuch habe ich mir tatsächlich schon zur Hilfe genommen. Lesen klappt auch ;-)
Das Ein Signal erhalte ich so ja auch, allerdings fehlt mir das Aus-Signal bei losgelassener Taste wie beim Glastaster.
Beste Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Handbuch Seite 60...oder brauchst Du noch jemand, der Dir das vorliest?
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus,
kann man beim Glas Touch Smart mit Betätigung einer Kachel eine 1 und beim Loslassen eine 0 erhalten ?
Benötige einen reinen Tastimpuls.
Hier beim Glastaster war das ja easy einzustellen:
image.png
Vielen Dank
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
die neue Firmware behebt auf jeden Fall das Problem mit der "Eine Taste: Dimmen".
Ich habe es schon getestet.
MDT technologies GmbH
Danke 😉
Gruß
Klaus
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, ist von MDT irgendwie auch unglücklich benamt mit "Info". Das ist ein Changelog und wenn man den auch Changelog nennt, dann findet man den auch :-)
Vielleicht hat da das Marketing den Kopf geschüttelt, weil man mit "Changelog" ja in Verbindung bringen könnte, dass ein Produkt erst reifen muss. Als Endkunde muss ich sagen, dass es genau den umgekehrten Effekt hat - so kann man nachvollziehen, ob für das Produkt Updates/Bugfixes etc. in der Lifetime zur Verfügung stehen.
Und wenn es ein reines Feature Update ist, welches automatisch gendergerechte Textausgaben wie "Rollad:innen geöffnet" liefert oder die neue Schriftfarbe "warmweiss_mit_rosastich" passend zu den verbauten Leuchtmitteln hinzufügt, spare ich mir durch Lesen des Changelogs einfach den Aufwand des Updates
Zuletzt geändert von dreamy1; 27.05.2026, 16:53.
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Aha, danke! Da steht kein Datum dran, weswegen ich da gar nicht erst reingeschaut habe. 😇
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat vielleicht jemand Infos zur neuesten 1.2.5 Firmware?
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann mal jemand den Hexwert "7FFF" für Außentemperatur (9.001) oder Lux (9.004), oder Wind (9.005) an den Taster senden und sagen was da angezeigt wird?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen
Ich würde gerne auf dem Glas Touch Smart die Darstellung meiner Jalousie Bedienung genau so optisch darstellen,
wie wir es auf den Glastaster II Smart haben. Also sprich die Lamellen Position direkt mit anzeigen.
Leider finde ich keine Einstellung in den Parametern der Glas Touch Smart, die diese Einstellung ermöglich!
Hat jemand eine Idee??? - oder ist dies auf den Glas Touch Smart überhaupt nicht möglich?
Gruß FlorainYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Jo, ich teste mich gerade auch noch durch. Echte Fehler habe ich bislang zwar nicht so viele gefunden aber viele Ungereimtheiten bzw. IMHO fehlende Funktionalitäten:- Wieso kann ich bspw. für die Anzeige von Uhrzeit / Datum keine Schriftgröße angeben?
- Warum kann ich auf der Standbyseite nicht beides gemeinsam darstellen (wie auf einer normalen Funktionsseite)?
- Und wäre es nicht sinnvoll, die Schaltzeituhren von der Einstellungsseite aus aufzurufen?
- Auf der Standbyseite kann ich die intern gemessene Temperatur direkt verwenden - nicht aber auf einer normalen Funktionsseite.
- ...
Da fehlt offenbar noch viel Feinschliff ...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe dem MDT Support nun sehr viel zugesendet. Bis jetzt warte ich aber immer noch auf eine Rückmeldung. Ist nun Anscheinend an die Entwicklung weitergegeben worden.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: