Danke hjk
Das System ist nicht neu. Die einzige Änderung ist der GTS, der ein Zennio ablöst.
Warum sendet der GTS Regler keine Stellgröße? Der Status ist zwar bei 0%. Aber die Stellgröße wird nicht gesendet. Auch nicht zyklisch, wie es parametriert ist.
Warum liefert das Diagnoseobjekt keine Wert?
Danke und Grüße
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Glas Touch Smart Plus
Einklappen
X
-
Hatte ich am Freitag.. in 2 Doppelhaushälften. Wir hatten in beiden folgende Fehler:Zitat von hjk Beitrag anzeigenStellgröße und Status Stellwert sind auf 0. Damit macht der Regler doch erstmal alles richtig. Wenn trotzdem geheizt wird, liegt das Problem woanders.
1x Antrieb locker - darum hat es immer geheizt.
6x Räume vertauscht
1x falschen L angeschlossen - Stellantrieb war noch im Auslieferungsstellung, Draht mit 230V Spannung hin unisoliert im Metall HKV herum
4x RTR ohne Ist Temperaturgeber - Alle Antriebe waren noch im Auslieferungszustand.
Zykluszeiten von 15 Minuten und mehr so wie falsche Heizungsart ausgewählt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Stellgröße und Status Stellwert sind auf 0. Damit macht der Regler doch erstmal alles richtig. Wenn trotzdem geheizt wird, liegt das Problem woanders.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein Problem ist ja, dass der Regler im GTS nicht tut was er soll - oder ich ihn nicht verstanden habe...
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Hast Du den eigentlichen Regler dann im Heizaktor oder woanders? In der Funktion steuert man ja "nur" den Sollwert und Betriebsart.Zitat von curthenning Beitrag anzeigenIch habe die Temperatursteuerung unter Funktionen aktiviert und da funktioniert es ohne Probleme. Der Temperaturregler ist bei mir deaktiviert.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
image.png
Parameter
image.png
image.pngimage.png
Diagnose
image.png
Ich habe die Temperatursteuerung unter Funktionen aktiviert und da funktioniert es ohne Probleme. Der Temperaturregler ist bei mir deaktiviert.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von curthenning; 30.11.2025, 00:21.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich bekomme den Temperaturregler im GTS Plus nicht zum laufen. Könntet Ihr bitte mal drauf schauen, ob ich was dämliches übersehe?
Der GTS ersetzt ein Zennio Z38i. Der hat die letzten 14 Jahre ohne Probleme den Heizkreis geregelt.
GA Verknüpfung
image.png
Parameter
image.png
image.pngimage.png
Diagnose
image.png
Wie man sieht ist die Ist-Temperatur höher als die Soll-Temperatur. Leseanfragen an die Status-Objekte werden auch korrekt mit 0% beantwortet. Aber der Regler sendet nie auf die 3/2/81 - Stellgröße, obwohl ja sogar zyklisch senden alle 5 Minuten eingestellt ist. Auch gibt das Diagnose-Objekt nur Nullen zurück. Jedenfalls werden die Ventile nicht geschlossen. Ach ja, 0 bedeutet Ventil zu, obwohl die ETS da "offen" schreibt. Jedenfalls war das die letzten 14 Jahre so.
Hat jemand eine Idee? Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
habe heute bei meinem GTS das FW-Update gefahren und die MDT Media App getestet: grandios!
Eigene Hintergrundbilder werten das Gerät nochmal so richtig auf - ich bin auf jeden Fall begeistert!
Eine Punkt habe ich leider nicht ganz so gut hinbekommen:
Den WLAN QR-Code habe ich als benutzerdefiniertes Symbol eingefügt und als „Szene“ Button dargestellt. Leider ist der QR Code dadurch sehr klein, funktioniert zwar, aber gibt es eine Möglichkeit das Symbol größer darzustellen? Oder einen besseren Weg?
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung!
Freundliche Grüße
biggels
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt immer wieder Probleme, wenn man die unverdrosselte Spannung auf die Busleitung legt. Bei einem Hilfsspannungsnetzteil dagegen gibt es keinerlei Probleme.
In 5 Jahren, erinnert sich niemand mehr daran oder es kommt ein neuer Elektriker. Dann wird ein Gerät mit Hilfsspannung getauscht und die Probleme gehen los. Unnötiger Ärger. Zudem kosten die kleinen Spannungsversorgung kaum was.
Es gibt hier auch genügend Beiträge dazu, wie schwer es ist solche Fehler zu finden.
- Likes 5
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die rasche und klare Aussage
Magst du noch sagen, warum ihr das so empfehlt? Ich meine klar, wenn man sich die Wohnung mit den Displays voll packt, ist es irgendwann sicher ratsam damit nicht die KNX-SV zu belasten. Aber wenn man mal eins oder zwei verbaut, hat das dann wirklich irgendeinen Nachteil die KNX-SV zu nutzen?Zitat von hjk Beitrag anzeigenEmpfohlen wird aber eine Spannungsversorgung mit 24V von einem kleinen Zusatznetzteil.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal ehrlich, das hat miteinander erstmal gar nichts zu tun.
Aber, der Smart Touch hat eine galvanische Trennung und kann mit der unverdrosselten Hilfsspannung betrieben werden.
Empfohlen wird aber eine Spannungsversorgung mit 24V von einem kleinen Zusatznetzteil.
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht kann ja MDT ( d0m ?) da etwas Klarheit verschaffen, wenn hier scheinbar auch keiner sicher weiß, was Sache ist
Wäre aber schon irgendwie doof, wenn MDT viele Netzteile mit zweitem Ausgang auf den Markt schmeißt, aber dann ausgerechnet auch noch selber Geräte baut, die eine Hilfsspannung brauchen aber nicht mit diesem Setup klar kommen
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: