Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glas Touch Smart Plus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • kleinklausi
    antwortet
    Ich hatte das Problem mit älterer Firmware nur nach partiellem Programmieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    kann ich bestätigen, manchmal geht er wieder bei der 3. Präsenz, manchmal bei Applikationsdownload

    Einen Kommentar schreiben:


  • campino
    antwortet
    Habt ihr das auch manchmal das die Taster einfach schwarz bleiben? Reagieren tut er noch, aber er zeigt nichts mehr an. Abhilfe hat dann immer nur Strom weg geholfen bei mir…habe die aktuellste 1.2.2 installiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Falls sich jemand über die sporadisch sehr langen Programmierzeiten wundert, siehe

    TLDR
    Grund: Bug in der ETS
    (betroffen alle ETS Versionen 5.x und 6.x bis Stand heute)

    Abhilfe vollständig, statt partiell zu programmieren
    (vielleicht kann ja MDT kurz dazu schreiben, ob dies immer noch gilt oder ob seitens MDT ein Workaround in die Applikation eingebaut wurde)

    Details
    Zuletzt geändert von willisurf; 07.02.2026, 08:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gtgeorge79
    antwortet
    Laut Handbuch sollte unter Funktionstyp: "Status" → Unterfunktion: "Status: Werte" → Datenpunkttyp: Statuswert 1 der Wert "DPT 1 Symbol" auszuwählen sein. Bei mir fehlt dieser Wert in der ETS im Drop-Down-Menü (siehe unten).

    Hat das Problem noch jemand? Bin bei Applikationsprogramm und Firmware aktuell (1.2.2 / V2.2) .
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von gtgeorge79; 01.02.2026, 01:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mailmarian
    antwortet
    Werte senden > Werte umschalten (bis zu 4) für Szenen > langer Tastendruck > Aktion langer Tastendruck

    Guten Abend allerseits,

    beim GT2.02 gibt es die Funktion, dass bei einer parametrierten Werte-Senden mit Umschalt-Funktion der lange Tastendruck "intelligenter" genutzt werden kann. So kann über die "Aktion langer Tastendruck" für den langen Tastendruck in Abhängigkeit vom aktuellen Wert entweder der letzte oder der erste Umschaltwert gesendet werden.

    Dies ist sehr praktisch, wenn ich z. B. für eine Lichtsteuerung mit unterschiedlichen Szenen (z. B. von "aus" über "30%", "70" bis "hell") eine schnelle Umschaltung von aus zu hell und umgekehrt realisieren möchte.

    Ich konnte die Funktion bei meinem neuen GTSP6TX nicht finden - ist sie gut versteckt oder wird die später nachgeliefert? ich verwende die Version 1.2.2

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timon321
    antwortet
    Zitat von d0m Beitrag anzeigen
    Dazu klickt ihr 5x mit der linken Maustaste auf das MDT Logo und es erscheint ein Pop-Up. Für eure Fälle empfehle ich 52 Byte APDU Länge und ein Häkchen bei "Verbindungslose Kommunikation deaktivieren". Dies verringert zwar deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit, aber erhöht die Quote der erfolgreiche Übertragung.
    Das war bei mir der Gamechanger! Gestern drei Stunden am Update vom GTS verbracht.
    Hatte hier noch gar nicht gepostet, aber ein Ticket bei MDT ist zu dem Thema auf. Vielleicht finde ich ja noch einen Leidensgenossen.

    Auf der Standby-Seite habe ich Probleme mit dem Bildschirm-"Refresh" was die Uhrzeit und das Datum angeht. Er schreibt einfach immer nur die neuen Zahlen über die alten. Sieht dann irgendwann so aus:
    grafik.png​

    Bis man dann nicht mehr im Raum präsent war, das Display ausgeht und wieder reinkommt und dann fängt es quasi von vorne an. Oder man wischt einmal hin und her, dann startet es auch von vorne. Aber solange die Standby-Seite präsent ist, überschreibt er nur die Zahlen.

    Gestern dann das Update auf 1.2.2 gemacht. Mit hängen und würgen. Aber ein neues Problem ist aufgetaucht. Jetzt sind noch andere Felder von Anzeigefehlern betroffen:
    grafik.png​

    Habs dem Support aber auch gleich gemeldet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinklausi
    antwortet
    Leider noch kein aktualisiertes Changelog https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_CL_DE.txt

    ​​​​​Ist aber auch nur ein Minor update. 1.2.0 auf 1.2.2

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    MDT hat gerade die FW 1.2.2 freigegeben. Das Update dauert etwas, ist aber problemlos bei 2 GTS+ durchgelaufen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ajnfwajknf
    antwortet
    Hallo zusammen,
    Gibt es mittlerweile einen Fix oder Möglichkeit QR Codes für z.B. Gäste Wifi größer darzustellen, nachdem sie als Icon entsprechend importiert wurden?
    Andere haben hier ja das gleiche Problem, auf dem MDT Mockup Bild auf diversen Webseiten ist die Darstellung ja eine Kachel ausfüllend. Ich möchte den Workaround mit Integration des QR Codes in ein Hintergrundbild vermeiden.
    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    die Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist

    Das nennt sich dann wohl Lastenheft

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja oder doch nur Bug, denn wenn etwas falsch programmiert ist steht auch was in der Doku was so nicht existiert als Funktion.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    die Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist
    Das nennt sich dann Marketing

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von d0m Beitrag anzeigen

    Manchmal ist die Dokumentation nicht so schnell wie die Entwicklung ​
    Besser als anders herum die Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Ueblicherweise "versteckt" man solche Einstellungen unter einem Punkt "Advanced" oder so...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...