    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Woher kommt diese Behauptung?
    1. Siehe Forumsbeiträge. Kulanz über Fachfirma bei Baugruppen über 5 Jahre alt.
    2. Defekte Baugruppen gibt's nicht bei Ebay. Warum wohl?
    3. Gira ist unser Kunde

    Kommentar


      Also ich hab nie auf Kulanz einen der verreckten X1 über den Fachhandel ersetzt bekommen. Die Kunden durften sich immer einen neuen kaufen.

      Gira ist euer Kunde? Dann mach mal einen auf investigativ und bekomme raus was das Problem ist, hier gammeln noch paar tote X1 rum.
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        Wie viel Stück hast du bei dir liegen?

        Ich repariere gerne Sachen, auch ohne Schaltplan.

        Kommentar


          Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
          Siehe Forumsbeiträge. Kulanz über Fachfirma bei Baugruppen über 5 Jahre alt.
          Natürlich habe ich die Forumbeiträge gelesen. Aber wenn ein X1 nach >5 Jahren defekt ist, bist Du auf Kulanz angewiesen. Vor allem aber ist es der Weg über den Fachhändler der vielen den Umtausch verwehrt. Auch das taucht oft genug in diesem Thread auf.
          Ganz so rosig ist es also nicht.

          Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
          Ich repariere gerne Sachen, auch ohne Schaltplan.
          Nettes und sehr konstruktives Angebot.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
            Wie viel Stück hast du bei dir liegen?
            Bei mir einen, der Rest bei Kunden.

            Und es haben sich schon einige hier im Forum erfolglos mit der Fehlersuche beschäftigt. Parrallel bin ich noch in nem Forum für alte Computer, da gibts auch genug Freaks. Da konnte auch keiner das Problem identifizieren.

            Und selbst wenn GIRA weiß wo das Problem ist wird einem, egal ob privater oder gewerblicher, nicht geholfen.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              Wie sieht der min. Setup aus um KNX an X1 zu testen?

              1. X1 Baugruppe
              2. Spannungsversorgung für Bus/Baugruppen
              3. Gira USB KNX Datenschnittstelle + Software um zu sehen das KNX läuft oder brauche ich unbedingt ein Sensor/Aktor?

              Es wäre schön wenn ich zwei X1 Baugruppen hätte mit zwei verschiedenen defekten.

              Die Erfolgsquote war bei mir am höchsten, wenn ich eine defekte und eine funktionierte Baugruppe auf dem Tisch hatte. Dadurch kann ich sehen wie die Baugruppen sich verhalten, vergleichsmessung durchführen.
              Zuletzt geändert von Alexander92; 31.05.2026, 20:15.

              Kommentar


                Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
                Unbedingt ein Bootlog jedesmal aufzeichnen.

                Ich habe die Schritte schon mal aufgeschrieben, umgesetzt wurde es nicht.
                gelesen? Beitrag # 144
                Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                Bei einem toten Patienten gibt es auch keine Bootlogs, und eine beschriftete Schnittstelle nach außen gibt es auch nicht.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  Zitat von willisurf Beitrag anzeigen

                  gelesen? Beitrag # 144
                  Alle 12 Seiten, dort ging es um eine Baugruppe die garnicht starten wollte und die Schnittstelle existiert dafür um Log zu sehen.

                  Wie es aussieht das ist eine Ausnahme.
                  Die meisten Baugruppen haben nur ein Problem mit dem KNX Bus, das System an sich startet und ist über Ethernet erreichbar.
                  Zuletzt geändert von Alexander92; 31.05.2026, 20:14.

                  Kommentar


                    Und dort verbaute Cortex Microcontroller hat folgende Spezifikationen:
                    C: Industrial: -40 to +105°C

                    Dort sind Bauteile verbaut von großen Herstellern wie NXP, ON, TI, SanDisk, nichts mit billig.

                    In Industrie wird in den Schaltschränken mit Antriebsmodulen viel wärmer und es läuft meistens auch 24/7.

                    Es ist immer wichtig zu wissen wie viel von den Modulen verkauft wurden, sonst kann man es nicht beurteilen wie groß die Ausfallqoute sei.

                    Kommentar


                      Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
                      -40 to +105°C
                      Ich glaube auch aus dem bisherigen Schilderungen nicht an einen direkten Bauteilausfall, sondern vermute eher ein Problem bei der Aufbau- und Verbindungstechnik. Ist natürlich nur eine Vermutung.

                      Ich bin mal gespannt, was aus Deinen Untersuchungen herauskommt, bzw. vielleicht gibt es ja auch eine Info von Gira. Zumindest sind sie ja bei Dir in der Nähe.

                      Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
                      Es ist immer wichtig zu wissen wie viel von den Modulen verkauft wurden, sonst kann man es nicht beurteilen wie groß die Ausfallqoute sei.
                      Ja natürlich, aber ich halte die Häufung schon für auffällig. Aber beweisen lässt sich das nicht.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        vielleicht gibt es ja auch eine Info von Gira. Zumindest sind sie ja bei Dir in der Nähe.
                        Interne Informationen dürfen nicht veröffentlicht werden. Ich weiß auch nicht mehr als Ihr.

                        Ich kenne mich nur mit Elektronik aus und verdiene damit mein Geld.

                        Kommentar


                          Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
                          Wie sieht der min. Setup aus um KNX an X1 zu testen?

                          1. X1 Baugruppe
                          2. Spannungsversorgung für Bus/Baugruppen
                          3. Gira USB KNX Datenschnittstelle + Software um zu sehen das KNX läuft oder brauche ich unbedingt ein Sensor/Aktor?

                          Es wäre schön wenn ich zwei X1 Baugruppen hätte mit zwei verschiedenen defekten.
                          Wie es aussieht besteht keine Interesse mehr um die Lösung zu finden?

                          Ich habe Kontakt zu eine Elektrofachfirma aufgenommen, die auch KNX verbaut. Sie haben mir mitgeteilt das sie so ein Problem nicht kennen.

                          Ich habe die Tage die FW von X1 und S1 analysiert. Den L1 noch nicht angeschaut.

                          Wie schon bekannt war, auf dem Gerät läuft Linux und es ist nicht wirklich geschützt, die beiden Passwörter lassen sich leicht knacken. Dadurch hat man root rechte und vollen Zugriff.

                          Es wird Uboot als Bootloader verwendet und es gibt eine Uart Schnittstelle die mit 115200 läuft.

                          Zusätzlich gibt's eine Software und passende FW für den MSP430 KNX Stack. Das heißt, wenn der MSP430 defekt sein sollte, austauschen und mit der FW beschreiben wäre möglich.

                          Was will man mehr? Ich würde sagen das ist ein Traum, es ist nichts verschlüsselt und alles offen.

                          1. Software ist komplett vorhanden.
                          2. Uart Schnittstelle aktiv.
                          3. Keine spezifische Hardware.

                          Was Hardware angeht konnte ich nicht alles analysieren, da ich bis jetzt nur Bilder und keine Platine vor mir habe.

                          Laut Bilder und FW wurde KNX Stack mit MSP430 realisiert, zusätzlich mit Opto Galvanische Trennung und paar kleine Teile.

                          Kommentar


                            Zitat von Alexander92 Beitrag anzeigen
                            Wie es aussieht besteht keine Interesse mehr um die Lösung zu finden?
                            Punker Deluxe hast Du Lust Deinen X1 zu versenden?
                            Gruß Bernhard

                            Kommentar


                              Was auch schön wäre:

                              1x KNX Busspannungsversorgung
                              1x USB KNX Datenschnittstelle

                              Damit kann ich die Kommunikation simulieren und schauen was fehlt. Am Ende testen das Problem gelöst wurde.

                              Natürlich würde ich danach wieder alles zurückschicken.



                              Hat jemand vielleicht ein Gira Busankoppler zerlegt? Wäre mal interessant ob dort die Schaltung ähnlich ist.

                              Kommentar


                                Die Leiche hab ich glaube kaputtrepariert bei Versuchen. Ich such sie mal raus, mehr als kaputt geht nicht.

                                Was ich gemacht habe ist das alles mal mit nem ordentlichen Mikroskop zu untersuchen, auffälliges hab ich nicht gefunden. Mir fehlt aber leider auch die Erfahrung. Der X1 besteht aus ner Grundplatine und ne draufgesteckte Platine. Rein ausm Bauch würd ich sagen der Fehler liegt dort in der Verbindung . Aber ohne zu wissen welche Bauteile für die KNX Kommunikation zuständig ist bleibts Rätselraten.

                                Alexander92 Kann mir ja mal ne PN schicken.