Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
1. Siehe Forumsbeiträge. Kulanz über Fachfirma bei Baugruppen über 5 Jahre alt.
2. Defekte Baugruppen gibt's nicht bei Ebay. Warum wohl?
3. Gira ist unser Kunde
Siehe Forumsbeiträge. Kulanz über Fachfirma bei Baugruppen über 5 Jahre alt.
Natürlich habe ich die Forumbeiträge gelesen. Aber wenn ein X1 nach >5 Jahren defekt ist, bist Du auf Kulanz angewiesen. Vor allem aber ist es der Weg über den Fachhändler der vielen den Umtausch verwehrt. Auch das taucht oft genug in diesem Thread auf.
Ganz so rosig ist es also nicht.
Und es haben sich schon einige hier im Forum erfolglos mit der Fehlersuche beschäftigt. Parrallel bin ich noch in nem Forum für alte Computer, da gibts auch genug Freaks. Da konnte auch keiner das Problem identifizieren.
Und selbst wenn GIRA weiß wo das Problem ist wird einem, egal ob privater oder gewerblicher, nicht geholfen.
Wie sieht der min. Setup aus um KNX an X1 zu testen?
1. X1 Baugruppe
2. Spannungsversorgung für Bus/Baugruppen
3. Gira USB KNX Datenschnittstelle + Software um zu sehen das KNX läuft oder brauche ich unbedingt ein Sensor/Aktor?
Es wäre schön wenn ich zwei X1 Baugruppen hätte mit zwei verschiedenen defekten.
Die Erfolgsquote war bei mir am höchsten, wenn ich eine defekte und eine funktionierte Baugruppe auf dem Tisch hatte. Dadurch kann ich sehen wie die Baugruppen sich verhalten, vergleichsmessung durchführen.
Zuletzt geändert von Alexander92; 31.05.2026, 20:15.
Alle 12 Seiten, dort ging es um eine Baugruppe die garnicht starten wollte und die Schnittstelle existiert dafür um Log zu sehen.
Wie es aussieht das ist eine Ausnahme.
Die meisten Baugruppen haben nur ein Problem mit dem KNX Bus, das System an sich startet und ist über Ethernet erreichbar.
Zuletzt geändert von Alexander92; 31.05.2026, 20:14.
Ich glaube auch aus dem bisherigen Schilderungen nicht an einen direkten Bauteilausfall, sondern vermute eher ein Problem bei der Aufbau- und Verbindungstechnik. Ist natürlich nur eine Vermutung.
Ich bin mal gespannt, was aus Deinen Untersuchungen herauskommt, bzw. vielleicht gibt es ja auch eine Info von Gira. Zumindest sind sie ja bei Dir in der Nähe.
Wie sieht der min. Setup aus um KNX an X1 zu testen?
1. X1 Baugruppe
2. Spannungsversorgung für Bus/Baugruppen
3. Gira USB KNX Datenschnittstelle + Software um zu sehen das KNX läuft oder brauche ich unbedingt ein Sensor/Aktor?
Es wäre schön wenn ich zwei X1 Baugruppen hätte mit zwei verschiedenen defekten.
Wie es aussieht besteht keine Interesse mehr um die Lösung zu finden?
Ich habe Kontakt zu eine Elektrofachfirma aufgenommen, die auch KNX verbaut. Sie haben mir mitgeteilt das sie so ein Problem nicht kennen.
Ich habe die Tage die FW von X1 und S1 analysiert. Den L1 noch nicht angeschaut.
Wie schon bekannt war, auf dem Gerät läuft Linux und es ist nicht wirklich geschützt, die beiden Passwörter lassen sich leicht knacken. Dadurch hat man root rechte und vollen Zugriff.
Es wird Uboot als Bootloader verwendet und es gibt eine Uart Schnittstelle die mit 115200 läuft.
Zusätzlich gibt's eine Software und passende FW für den MSP430 KNX Stack. Das heißt, wenn der MSP430 defekt sein sollte, austauschen und mit der FW beschreiben wäre möglich.
Was will man mehr? Ich würde sagen das ist ein Traum, es ist nichts verschlüsselt und alles offen.
1. Software ist komplett vorhanden.
2. Uart Schnittstelle aktiv.
3. Keine spezifische Hardware.
Was Hardware angeht konnte ich nicht alles analysieren, da ich bis jetzt nur Bilder und keine Platine vor mir habe.
Laut Bilder und FW wurde KNX Stack mit MSP430 realisiert, zusätzlich mit Opto Galvanische Trennung und paar kleine Teile.
Die Leiche hab ich glaube kaputtrepariert bei Versuchen. Ich such sie mal raus, mehr als kaputt geht nicht.
Was ich gemacht habe ist das alles mal mit nem ordentlichen Mikroskop zu untersuchen, auffälliges hab ich nicht gefunden. Mir fehlt aber leider auch die Erfahrung. Der X1 besteht aus ner Grundplatine und ne draufgesteckte Platine. Rein ausm Bauch würd ich sagen der Fehler liegt dort in der Verbindung . Aber ohne zu wissen welche Bauteile für die KNX Kommunikation zuständig ist bleibts Rätselraten.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.