Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Newbie EIB/KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    okay, vielen Dank für die Infos.

    Hat schon jemand Erfahrung mit Katalog ?

    Liebe Grüße,
    Roland

    Kommentar


      #17
      re

      ist es eigentlich schwierig auf einem bestehenden EIB/KNX System das Gira System einzubinden?

      Das Gira KNX/EIB System

      Liebe Grüße,
      Roland

      Kommentar


        #18
        Zitat von RDunst Beitrag anzeigen
        ist es eigentlich schwierig auf einem bestehenden EIB/KNX System das Gira System einzubinden?
        Hoi Roland

        Nein, das ist eben ein Vorteil von KNX, dass sich alle Hersteller an den KNX-Standard halten und daher die Geräte problemlos zusammen arbeiten.
        Grüsse Bodo
        Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
        EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

        Kommentar


          #19
          EIB/KNX der jeweiligen mitwirkenden Hersteller sind zu 100% kompatibel - Gott sei Dank!

          Kommentar


            #20
            aso, okay, danke!

            und die programmierung selbst?
            Damit man z.b. die einzelen Räume usw. hinzufügt?

            Vielen Dank.

            Liebe Grüße,
            Roland

            Kommentar


              #21
              Wird alles mit der Software ETS erstellt!

              Kommentar


                #22
                re

                Hallo,

                okay, danke für die Info's.

                Gibt es sonst irgendetwas zu beachten, wenn ich mir jetzt das mind. kauf um einen testlauf durchzuführen?

                Liebe Grüße,
                Roland

                Kommentar


                  #23
                  Was ist eigentlich eine Gruppenadresse beim ETS3?

                  Liebe Grüße,
                  Roland

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von RDunst Beitrag anzeigen
                    Was ist eigentlich eine Gruppenadresse beim ETS3?
                    Hoi Roland

                    Du hast gemerkt, dass die Schrift blau ist? Das haisst es ist ein Link.
                    Geräteadresse ( PA )
                    Gruppenadresse ( GA )

                    Jeder Teilnehmer am KNX bekommt mit der ETS eine PA zugeordnet.
                    Jeder Teilnehmer hat mehrere Kanäle und oder oder Eigenschaften.

                    Relativ Dimmen 1
                    Wert senden 1
                    An/Aus 1
                    Sperren 1

                    Relativ Dimmen 2
                    Wert senden 2
                    An/Aus 2
                    Sperren 2

                    Relativ Dimmen 3
                    Wert senden 3
                    An/Aus 3
                    Sperren 3

                    und so weiter mit bis zu 16 Kanälen gibt's das wohl.

                    Und jedes dieser Dinger bekommt eine GA.

                    Taster -> Taste 1 -> GA <- Dimmaktor <- Kanal 4 <- Ein/Aus

                    Die GA ist die Schublade in die Aktorkanal und Sensorkanäle (ja mehrere möglich) verknüpft werden.
                    Grüsse Bodo
                    Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                    EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                    Kommentar


                      #25
                      Du hast was vergessen


                      Taster -> Taste 1 ->EIN/AUS -> GA <- Dimmaktor <- Kanal 4 <- Ein/Aus

                      Denn gerade beim dimmen haben auch die Taster mehrere Schnittstellen die verbunden werden wollen...


                      Taster -> Taste 1 - dimmen relativ -> irgen eine andere GA <- Dimmaktor <- Kanal 4 <- dimmen relativ

                      Um eine Leuchte zu dimmen braucht es 2 Gruppenadressen. Eine für den Schaltbefahl = EIN/AUS und einen für das relative dimmen = heller/dunkler

                      Also z.B.

                      Taster1 Ein/AUS -> GA 2/1/0
                      Dimmaktor Kanal4 EIN/AUS -> GA 2/1/0

                      Taster1 dimmen rel. -> GA 2/1/1
                      Dimmaktor Kanal4 dimmen rel. -> GA 2/1/1

                      Damit sind die erforderlichen Verknüpfungen hergestellt
                      Gruss Patrik alias swiss

                      Kommentar


                        #26
                        re

                        warum immer kanal 4? das versteh ich nicht ganz! :/

                        Kommentar


                          #27
                          Unterschied

                          KNX
                          Universal-Dimmaktor 1fach REG lichtgrau


                          KNX
                          Universal-Dimmaktor 4fach REG lichtgrau


                          der Unterschied bei diesen beiden Komponenten ist einfach nur, das ich beim 1 fachen eine Lampe anhängen (schalten) bzw. beim 4 fach, 4 Lampen anhängen bzw. schalten kann, oder?

                          Kommentar


                            #28
                            Genau Es geht aber um Lampengruppen. Du kanst an den 1kanal Dimmaktor auch 4 Spot's hängen. Die lassen sich dann aber nur gemeinsam steuern

                            Dass mit Kanal4 ist nur ein Beispiel dass du auf die Gegebenheiten deines Versuchaufbaus anpassen musst Das System bleibt aber immer das gleiche.

                            Taster2 Ein/AUS -> GA 2/1/6
                            Dimmaktor Kanal1 EIN/AUS -> GA 2/1/6

                            Taster2 dimmen rel. -> GA 2/1/7
                            Dimmaktor Kanal1 dimmen rel. -> GA 2/1/7

                            usw...
                            Gruss Patrik alias swiss

                            Kommentar


                              #29
                              re

                              Irgendwie versteh ich das nicht ganz mit den Gruppenadressen :/

                              Kommentar


                                #30
                                Einfach mal die Betriebsanleitungen der KNX-Geräte lesen. Diese finden sich i.d.R. auf der Webseite der jeweiligen Hersteller. Z.B. unter www.mdt.de

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X