Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dali Vorschaltgerät gesucht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Dali Vorschaltgerät gesucht

    Hallo zusammen,

    ich habe zwei Spiegelschränke mit angeblich Dali der Firma Geberit, diese haben das Vorschaltgerät auf dem Foto eingebaut. Der Spiegelschrank hat 2 dim to warm LED Streifen verbaut.

    Da er aber tatsächlich nach Rücksprache mit dem technischen Support garnicht Dali fähig ist möchte ich gerne den Controller in einen richtigen austauschen.

    könnt ihr mir empfehlen welchen ich da einsetzen könnte?

    Danke vorab
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Das ist ja seltsam... warum drucken sie dann das Dali Logo drauf. Wei soll man das Ding dann steuern können?

    Kommentar


      #3
      Zitat von SvenKa Beitrag anzeigen
      Da er aber tatsächlich nach Rücksprache mit dem technischen Support garnicht Dali fähig ist
      Dem Support würde ich die Ohren lang ziehen und fragen:
      Zitat von jeff25 Beitrag anzeigen
      Wei soll man das Ding dann steuern können?
      Das sollte sie bloßstellen...

      Da ist doch sogar ein Dali-Kabel angeschlossen (DA Klemmen)

      Das EVG ist sogar zertifiziert:
      Digital Illumination Interface Alliance

      Kommentar


        #4
        Hast du den mal an ein DALI Interface angeschlossen? Ansonsten eine DALI2 Kennzeichnung?? Das wäre schon ein starkes Stück und sicherlich eine heftige Abmahnung von DALI wert.
        Ich hoffe aber eher auf einen Fehler des Supports.
        Gruß
        Florian

        Kommentar


          #5
          Beleuchtfix/Florian: Das Gerät steht auf der Website von DALI (siehe mein Link)

          Kommentar


            #6
            Ja habe ich auch gefunden, hatte deinen Link erst später gelesen. Also bleibt nur testen, es sollte gehen.

            Kommentar


              #7
              Ja so wie ihr habe ich gestern auch reagiert, Aussage war es klappt nicht in Verbindung mit Knx und Dali.

              Ich habe das Problem dass sich immer eine weitere Leuchte (im EG z.B. Wohnzimmer) beim einschalten des Spiegelschranks einschaltet. Ich kann aber auch keine Adresse vergeben, in der dca wird die Leuchte erkannt sobald ich diese rüber ziehe und einer Gruppe (Spiegelschrank) zuordne übernimmt sie wohl die Adresse der Wohnzimmer Leuchte.

              Hat da jemand eine Idee was ich dagegen machen kann?

              heller/dunkler an/aus funktioniert alles über Dali aber halt immer mit der zweiten Leuchte.
              Zuletzt geändert von SvenKa; 12.12.2024, 08:29.

              Kommentar


                #8
                Na komm.
                Das hättest du innersten Post auch mal schreiben können.

                Wie heißt dein Dali GW? (MDT?)
                Wie das andere EVG? (Sunricher?)

                Gibt es weitere Informationen, die du uns vorenthältst?

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von SvenKa Beitrag anzeigen
                  aber halt immer mit der zweiten Leuchte.
                  Ist denn das andere EVG in derselben Gruppe?

                  Schreib dir doch mal alle EVGs auf ein Blatt auf und dazu in welchen Gruppen sie jeweils sind.
                  Dann merkst du ja schnell, ob sich da Gruppen überschneiden oder so.
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                  Kommentar


                    #10
                    henfri

                    Das Dali Gateway ist das mdt Dali Control 32
                    das andere Evg weis ich nicht ist eine Brummberg Ringleuchte

                    thewhobox
                    nein ist in einer anderen Gruppe, sieht man ja schön in der dca die Zuteilung

                    Kommentar


                      #11
                      Schön, dass du die DCA Zuteilung siehst und uns hier nur raten lässt ^^

                      Es schadet bestimmt nicht, die Evgs nochmal aus allen Gruppen zu entfernen, übertragen und wieder hinzuzufügen.
                      Gab doch erst vor kurzem ein Thread wo das Probleme gab mit den Gruppen.
                      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                      Kommentar


                        #12
                        Mehrfach alles raus löschen und wieder einlernen ist alles schon erfolgt, immer das gleiche Problem.
                        You do not have permission to view this gallery.
                        This gallery has 1 photos.

                        Kommentar


                          #13
                          Die einzige Gruppe die es da wirklich gibt ist dein Esstisch. Lass die restlichen EVG ohne Gruppe solange es nur eins ist.
                          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von SvenKa Beitrag anzeigen
                            immer das gleiche Problem.
                            In deinem Screenshot steht die Badleuchte immer noch auf Plan?
                            Sicher dass die Einstellung übernommen wurde?

                            Ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
                            Kannst höchstens mal andere Gruppen probieren, ob da das gleiche Problem auftritt.

                            Zum Schluss wird dir aber bestimmt der MDT Support weiterhelfen können.
                            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                            Kommentar


                              #15
                              Zeig mal bitte die Kommunikationsobjekte der betroffenen Gruppen als Screenshot (abfotografiert guck ich mir nicht an, sorry)

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X