    #16
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    Bitte sprich das ggf. mit dem Elektriker ab, der dafür gerade stehen muß.
    Den wird es nicht geben, ich werde alles selber umsetzen und nur die Endabnahme durch den Elektriker machen lassen.

    Kommentar


      #17
      Servus,

      bei den Fragen hier finde ich den Hinweis nach dem Eli sehr berechtigt. Nach Forumsempfehlung RCD´s, LS oder Aktoren zu kaufen ist gefährlich. Wir kennen die örtlichen Gegebenheiten nicht, siehe auch Diskussionen bezüglich 1,5 oder 2,5².
      Wichtig in Bezug auf das Schalten von Lasten an Steckdosen ist neben der Art der Last, der Dauerstrom und der Einschalstrom. Vergleicht man bei MDT z. B. die zwei Serien AKS und AKK 600A zu 80A bei 150us.
      Und hier muss ich MDT sehr loben, schaut man sich den 20fach Aktor an kann der zumindest laut Datenblatt gewaltig was wegstecken wenn alle Kanäle belastet werden. Schon für den Privatanwender oversized :-)

      Aber wieder zum Thema, bitte derartige Entscheidungen (Sizing der Komponenten) mit dem Eli abstimmen. Kaufen auf Basis der technischen Anforderungen kannst dann ja selbst.

      Gruß
      Jens

      Kommentar


        #18
        Aber der Eli kann mir das doch auch nicht sagen. Der sieht doch auch blos die Kabelstrecke (15m, will ich mit 2,5 anfahren) und weiss nicht, was ich da dran alles anschliessen werde. Das weiss ich ja selber nicht mal.
        Deswegen möchte ich schon den kaufen, der am meisten abhalten kann, auch wenn der 10EUR mehr kostet. Ich tendiere deswegen zum
        AKS-1216.02

        Der hat nach meiner Sicht echt viel drauf ...

        Kommentar


          #19
          Hi,

          bitte zwei Sachen hier nicht ducheinander bringen: LS, RCD, etc haben Verschiede Typen bei uns im EFH meist Type-B, bei größeren Maschinen dann auch Type-C. Das ist jetzt kein Kriterium sondern nur Beispiele.

          Man schricht hier auch von der Auslösecharateristik des LS. Also was ganz anderes.


          Wir reden hier aber eigentlich von Aktoren. Diese haben Relais verbaut, die sich eben durch eine Schalthandlung abnutzen. Die wird in der Regel durch die Anzahl der möglichen Schaltspiele im Bereich der Spezifikation angegeben.

          Und hier unterscheiden sich eben beide Aktoren. Die Aktoren, die auch für C-Last ausgelegt und spezifiziert sind, haben an den Kontakten eben wesentlich bessere Kontaktflächen als die einfacheren Relais. So können also auch Leuchtstofflampen, ESL, oder eben PC-Netzteile, oder eben allgemein Schaltnetzteile oft Schalten ohne dass die Kontaktflächen im Relais wegbrutzeln.

          Bei Steckdosen ist deshalb ein Aktor, der auch C-Lasten schalten kann, also Pflicht. Genauso wie zum Schalten von Leuchtstoffröhren, ESL, eben allen Verbrauchern, die eine hohen Einschaltstrom haben.

          Gruß Tbi

          Kommentar


            #20
            Danke, darauf wolle ich hinaus.

            Kommentar


              #21
              Ok, alles klar, so langsam macht es klick bei mir!
              Ich habe heute Vormittag auch noch eine Anfrage zu MDT geschickt. Die haben mir auch freundlicherweise direkt aus der Technikabteilung geantwortet. Ich zitiere mal die Antwort, sie macht mir Sinn:

              die Angabe C Last bezieht auf die hohen Einschaltströme die die Verbraucher kurzzeitig haben. Diese sollten vom
              Hersteller des anzuschließenden Verbrauchers angegeben werden.
              Wir empfehlen für die Schaltung von Steckdosen je nach Absicherung und Leistung unsere Schaltaktoren AKI .
              Man weiss ja nie welche Geräte mal eingesteckt werden !!
              Hierbei sind die L – Anschlüsse getrennt und jeder Kanal kann für sich abgesichert werden .
              Demnach werde ich die AKI-1216.01 von MDT kaufen, das sind die, die am meissten aushalten UND für C Lasten ausgelegt sind.

              Kommentar


                #22
                Zitat von drego Beitrag anzeigen
                Ok, alles klar, so langsam macht es klick bei mir!
                Passt, Ziel erreicht.
                Würde aber trotzdem vorab alles mit dem Eli durchsprechen, er hat bei der Abnahme dann ein gutes Gefühl und Du hast bei groben Schnitzern nicht die Mehrkosten.

                Gruß
                Jens

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von drego Beitrag anzeigen
                  Demnach werde ich die AKI-1216.01 von MDT kaufen, das sind die, die am meissten aushalten UND für C Lasten ausgelegt sind.
                  MDT hat auf der L&B einen 20fach Schaltaktor vorgestellt, weiß aber nicht ab wann das Gerät lieferbar ist. Scheint mir ziemlich interessant, da Platz in der der UV oft knapp bemessen ist.

                  Gruß
                  Jens

                  Kommentar


                    #24
                    Hatte ja bereits dazu etwas geschrieben. Leider ist dieser aus der neuen AKS Serie, d. h. keine Industry Ausführung und ohne Strommessung. Liegt von der "Leistung" zwischen der alten AKS und AK/MI Serie. Dafür, wenn mit Bedacht gewählt, kostet einem der Kanal gerade mal 20€ Strassenpreis.

                    Gruß
                    Jens

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von bigfoot Beitrag anzeigen
                      d. h. keine Industry Ausführung und ohne Strommessung.
                      Richtig, ist eine Frage, was man braucht. Ich kann aber aktuell keinen Nachteil an den AKS entdecken. Welchen Vorteil bringt die "Industrieausführung" AKI? Jeder Kanal der AKS hat einen eigenen L, also es wird nichts intern gebrückt, die 140uF C-Last sollten IMHO reichen. Strommessung brauche zumindest ich sicher nicht bei allen Schaltkanälen. Es werden deshalbwahrscheinlich ein AKS-2016.02 und ein AMI-1216.01 werden.

                      Gibt es Nachteile der AKS gegenüber den AKI, die mir bisher entgangen sind? Ich hätte die AKS eher als Nachfolger der AKI gesehen.

                      Gruß
                      Jens

                      Kommentar


                        #26
                        Strommessung bei allen Aktorkanälen?

                        Zitat von Neelex Beitrag anzeigen
                        Strommessung brauche zumindest ich sicher nicht bei allen Schaltkanälen.
                        Kurze triviale Frage an alle, die Strommessungs-Aktoren schon im Einsatz haben:

                        Habt ihr einfach alle Schaltaktorkanäle mit Strommessung ausgeführt oder nur einen Teil (nämlich die bei denen man auch schon eine konkrete Anwendung im Hinterkopf hat, *)?

                        Gegen die "alle mit Stromerkennung"-Variante sprechen eigentlich nur die Kosten, oder überseh ich da was?

                        LG aus A
                        Martin

                        *) Ich mein bezogen auf sämtliche Schaltaktorkanäle im ganzen Haus. zB 60 Schaltkanäle insgesamt, realisiert mit 1x 12f mit Stromerkennung und 4x 12f ohne Stromerkennung.

                        Kommentar


                          #27
                          Wir haben nur einen Teil mit Strommessung, dazu gehören TV, Herd(e), Wasch-, Spülmachine(n), Trockner, Pumpen (Zirkulation, Heizung, …), PCs (für Fake-Master-Slave ), …

                          Insgesamt haben wir 4 × MDT AMI-0816.01 und 6 × den 21-fach Pear für unser Haus eingeplant (bzw. zum Einbau hier liegen). Bei uns ganz klare Kostenentscheidung:

                          Die 126 Schaltkanäle liegen netto mit den Pears (72 TE) bei ca. 2.100 €, hätten wir die MDT mit Strommessung genommen wären es ca. 3.550 €, mit den MDT 12-fach ohne Strommessung wären es immer noch ca. 2.800 € gewesen + ca. 50 TE mehr!
                          KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog

                          Kommentar


                            #28
                            Moin,

                            ich habe alle Kanäle mit Strommessung, beim 12-fach sind das 40,- Unterschied. Habe mir gedacht, bevor nachher einer fehlt ...
                            Allerdings gab's "damals" den 20-fach noch nicht.

                            VG,
                            Mucki

                            Kommentar


                              #29
                              Ich hab 2x16 ohne und 1x8 mit. Ich hab dali, und brauche so keine Schaltkanäle für Licht. Aber ich bin erstaunt, wieviele Kanäle andere so haben

                              Preislich haben die Aktoren gleich viel gekostet. Also doppelter Preis je Kanal.


                              ---
                              - Sent from my Phone

                              Kommentar


                                #30
                                Nun schaue ich mir gerade das Datenblatt (http://www.mdt.de/download/MDT_DB_Schaltaktor_neu.pdf) der neuen Schaltaktoren an und lese "Versorgungsspannung 230VAC". Allerdings... wo schliesst man die an?
                                Gruß
                                Karsten

                                Kommentar