Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Schlüsselimport in ETS 5

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Schlüsselimport in ETS 5

    Gibt es einen Schlüsselimport für die ETS 5 (5.7.7) und wenn ja wo? Ich finde unter Sicherheit nur den Schlüssel Export.
    Gruß
    Florian

    #2
    Nein.
    Import (nur FDSKs, nicht die aktuellen Schlüssel) gibt's in der ETS6.

    Kommentar


      #3
      Klaus Gütter Klaus, kann ich denn ein verbautes Secure Gerät irgendwie in ein anderes Projekt übernehmen? Wenn ja, wie?
      Gruß
      Florian

      Kommentar


        #4
        Factory-Reset machen (oder im Originalproject komplett entladen). Da man für die Uminstallation sowieso das Gerät in die Hand nehmen muss, sollte das wohl gehen.

        Kommentar


          #5
          Beleuchtefix Da hilft wohl nur der Werksreset vom Gerät. Danach versucht die ETS es nochmal mit dem FDSK, der ja bestimmt iwo dokumentiert ist. (Oder evtl im alten Projekt ein Report damit erstellen)
          Die ETS erstellt dann neue Schlüssel für das Gerät.
          Damit geht es aber nicht mehr mit dem alten Projekt.
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar

          Lädt...
          X