    Die Idee von hkk, klingt erstmal gut. Nur ein Einwand, wenn der Schaltaktor ein zusätzliches KNX Netzteil schalten soll. Auf welcher Phase soll der Schaltaktor geklemmt werden?

    Kommentar


      #17
      Zitat von Varone3000 Beitrag anzeigen
      Auf welcher Phase soll der Schaltaktor geklemmt werden?

      Auf der Dritten!
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #18
        Möge diese dritte Phase immer verfügbar sein :-P

        Kommentar


          #19
          Zitat von Varone3000 Beitrag anzeigen
          Die Idee von hkk, klingt erstmal gut. Nur ein Einwand, wenn der Schaltaktor ein zusätzliches KNX Netzteil schalten soll. Auf welcher Phase soll der Schaltaktor geklemmt werden?
          Die Phase, die das zusätzliche Netzteil hat....

          Kommentar


            #20
            Nur mal meine 2 ct...

            Warum nicht 3x 30V DC- Netzteile deren Ausgänge per Dioden parallel geschaltet sind und dann eine KNX-Drossel dahinter?

            --Thomas
            Smart homes for smart people

            Kommentar


              #21
              Weil normale Spannungsversorungen nicht die U/I Kennlinie der Busspannungsversorgung können. Wäre nicht Spec. konform.
              Daher sind die Drosseln auch nur für den unverdrosselten Ausgang der Busspannungsversorgung zugelassen.

              Kommentar


                #22
                Zitat von tstalzer Beitrag anzeigen
                Warum nicht 3x 30V DC- Netzteile deren Ausgänge per Dioden parallel geschaltet sind und dann eine KNX-Drossel dahinter?
                Du brauchst noch so etwas zwischen Netzteil und Drossel, was dir die KNX-Anforderungen an die Spannungsversorgung sicherstellt: https://www.eibmarkt.com/Files/Datenblatt/SB640_D.pdf

                Kommentar


                  #23
                  Die Symmetrierung der Busleitung auf definiertes Potential fehlt da wohl auch noch: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...28#post1631228
                  Viele Grüße,
                  Stefan

                  DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                    Die Symmetrierung der Busleitung auf definiertes Potential fehlt da wohl auch noch ...
                    Einige KNX-Drosseln (REG-Geräte) haben das eingebaut (zumindest die "Jüngeren"), andere nicht, muss man sich angucken wenn man diskret baut ....

                    Kommentar