Die Idee von hkk, klingt erstmal gut. Nur ein Einwand, wenn der Schaltaktor ein zusätzliches KNX Netzteil schalten soll. Auf welcher Phase soll der Schaltaktor geklemmt werden?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Spannungsversorgung an DC erlaubt? / 3-phasige Versorgung
Einklappen
X
-
Zitat von Varone3000 Beitrag anzeigenAuf welcher Phase soll der Schaltaktor geklemmt werden?
Auf der Dritten!
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Die Phase, die das zusätzliche Netzteil hat....Zitat von Varone3000 Beitrag anzeigenDie Idee von hkk, klingt erstmal gut. Nur ein Einwand, wenn der Schaltaktor ein zusätzliches KNX Netzteil schalten soll. Auf welcher Phase soll der Schaltaktor geklemmt werden?
Kommentar
-
Du brauchst noch so etwas zwischen Netzteil und Drossel, was dir die KNX-Anforderungen an die Spannungsversorgung sicherstellt: https://www.eibmarkt.com/Files/Datenblatt/SB640_D.pdfZitat von tstalzer Beitrag anzeigenWarum nicht 3x 30V DC- Netzteile deren Ausgänge per Dioden parallel geschaltet sind und dann eine KNX-Drossel dahinter?
Kommentar
-
Die Symmetrierung der Busleitung auf definiertes Potential fehlt da wohl auch noch: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...28#post1631228
Kommentar
-
Einige KNX-Drosseln (REG-Geräte) haben das eingebaut (zumindest die "Jüngeren"), andere nicht, muss man sich angucken wenn man diskret baut ....Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenDie Symmetrierung der Busleitung auf definiertes Potential fehlt da wohl auch noch ...