    Hallo, ich habe eine Frage zu einem alten EIB-Projekt. Ich verwende Berker-Taster und Aktoren, die den Status nicht zurückmelden. Ich habe das Problem, dass der Status der LED-Leuchte am Taster nicht aktualisiert wird, wenn ich eine zeitgesteuerte Ausschaltung (z. B. Treppenlicht) einstelle. Muss ich hierfür eines der Flags (Zustandsbits) aktivieren oder deaktivieren?
    Danke für Hilfe!
    Mfg Ales

    image.png​​
    Angehängte Dateien

    #2
    Nur der Aktor weiß zuverlässig, welchen Status er hat.
    Entweder es gibt ein Status KO beim Aktor, welches man iwie aktivieren kann oder es geht leider nicht.
    (außer vll nen Binäreingang an den Schaltaktor Ausgang hängen ^^)

    Welcher Aktor ist es denn genau und wie sehen die Parameter bei dem aus?
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      #3
      Leider kein KO-Status 😕 Ich schicke morgen ein Bild mit den Parametern.
      ​
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Zitat von AlpskiJose Beitrag anzeigen
        Leider kein KO-Status
        Sicher? In der Doku vom 7531 00 02 gibts einen KO dafür. Allerdings weicht die Produktbezeichnung etwas ab.
        grafik.png​

        Kommentar


          #5
          Die Aktoren können Status, man muss sie nur aktivieren.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Die Aktoren können Status, man muss sie nur aktivieren.
            Ich behaupte das Gegenteil. Zumindest habe ich im THB von 01 nichts dazu gefunden, nur das hier:

            grafik.png​

            Kommentar


              #7
              Hmmmm, okay, vetl. dachte ich auch an den 75310002, den 01 finde ich gar nicht. In keinem meiner Archive.
              Gefunden, du hast recht! der kann keine aktive Rückmeldung, dann musst du es über das L Flag lösen.
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 23.09.2026, 08:25.
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #8
                Versuch mal das Ü Flag am Aktor.
                Viel Erfolg, Florian

                Kommentar


                  #9
                  Hi, ich habe es endlich an den Computer geschafft Hier sind ein paar Bilder vom Aktor und vom Taster.
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #10
                    Das ist jetzt ein Kanal wo keine Zeit Funktion aktiviert ist. Du meintest ja du hast das Treppenlicht verwendet.
                    Gibt es eventuell etwas bei den Zeiteinstellungen?
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                      In keinem meiner Archive. Gefunden, du hast recht!
                      Für dein Archiv - siehe Anhang.

                      Zitat von AlpskiJose Beitrag anzeigen
                      Hi,
                      Wie schon als Lösungsvorschlag geschrieben, musst du das L-Flag oder auch das Ü-Flag (oder auch beide gleichzeitig) vom Aktor-Ausgang setzten. Da beim Taster das A-Flag bereits gesetzt ist, müsste er den Status lesen. Musst du einfach ausprobieren.
                      Angehängte Dateien
                      Zuletzt geändert von r4id; Gestern, 05:35.

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                        Für dein Archiv - siehe Anhang.
                        Danke, aber ich hatte es schon gefunden, sonst hätte ich ja nicht rein schauen können.

                        Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                        Da beim Taster das A-Flag bereits gesetzt ist, müsste er den Status lesen.
                        Nein, das stimmt nicht. Das A-Flag heißt nur "aktualisiere" d.h. ich lese z.b. den Status einer GA auf Dämmerungsschalter der Wetterstation und diese GA ist mit 300 Aktor Kanälen verbunden. Die KOs mit dem A flag "aktulisieren" ihren Zustand und übernehmen den gelesenen Wert. Die ohne A-Flag ignorieren ihn.
                        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                          Nein, das stimmt nicht.
                          Aber genau das passiert doch wenn auf dem "SchalteAn" Objekt auch der Status zurück kommt. Ich sehe gerade nicht den Unterschied zwischen deiner und meiner Aussage.
                          Oder spielst du darauf ab, dass das A-Flag nicht gleichzeitig ein "GroupValueResponse" schickt?

                          Kommentar


                            #14
                            ich meinte damit, der alte Taster wird beim neustart kein "GroupValueRead" schicken, aber stimmt, der Taster startet ja nicht ständig neu, es ging ja um das Licht.
                            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                              ich meinte damit, der alte Taster wird beim neustart kein "GroupValueRead" schicken
                              Dafür gibts ja das I-Flag, wobei das bei dieser alten Anlage wahrscheinlich gar nicht geht.