henfri Bitte nochmal mit 0.8.0 überprüfen ob jetzt alle DCA Felder nutzbar vorhanden sind
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
XKNX Editor: Open-Source KNX-Programmiertool für macOS, Linux und Windows
Einklappen
X
-
xknxeditor: Mega Arbeit, danke euch. Claude Code hat über den Parallelzugriff auf XKNX und ETS per MCP folgenden Fehler gefunden.
Bug-Report
knxproj-Export: Links an neu instanziierten Kommunikationsobjekten fehlen in der ETS-Gruppenadressansicht- In XKNX an einem Gerät einen Parameter so ändern, dass neue Kommunikationsobjekte sichtbar werden.
- Die neuen Objekte mit Gruppenadressen verknüpfen.
- Als knxproj exportieren und in der ETS importieren.
- Geräteansicht in der ETS: Die neuen Objekte sind vorhanden und zeigen ihre Gruppenadressen.
- Gruppenadressansicht in der ETS: Diese Verknüpfungen fehlen. Eine GA, die nur an neuen Objekten hängt (im Beispiel 16/6/10), erscheint als „nichts verknüpft“. „Projekt prüfen“ meldet sie als verwaiste Adresse bzw. als Adresse ohne Sender.
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo Marcus,
Hast auch schon eine Antwort auf deinen GitHub-Issue bekommen:Zitat von madmaxx Beitrag anzeigenBug-Report
knxproj-Export: Links an neu instanziierten Kommunikationsobjekten fehlen in der ETS-Gruppenadressansicht- In XKNX an einem Gerät einen Parameter so ändern, dass neue Kommunikationsobjekte sichtbar werden.
- Die neuen Objekte mit Gruppenadressen verknüpfen.
- Als knxproj exportieren und in der ETS importieren.
- Geräteansicht in der ETS: Die neuen Objekte sind vorhanden und zeigen ihre Gruppenadressen.
- Gruppenadressansicht in der ETS: Diese Verknüpfungen fehlen. Eine GA, die nur an neuen Objekten hängt (im Beispiel 16/6/10), erscheint als „nichts verknüpft“. „Projekt prüfen“ meldet sie als verwaiste Adresse bzw. als Adresse ohne Sender.
Sollte gefixt sein, bitte mit dem nächsten XKNX Editor Release 0.9.1 nochmal testen.
Viele Grüße und danke für's melden
Andreas
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo zusammen,
nachdem xknxeditor hier schon eine Weile kein Update gepostet hast, schreib' ich einfach mal eines, da sich inzwischen wirklich noch ziemlich viel beim XKNX Editor getan hat - inzwischen sind wir bereits bei Version 0.11.0 mit:- Unterstützung von USB-Interfaces.
- Deutlich verbesserter "Recover"-Funktionalität.
- Die ganzen Programmeinstellungen sind nun "aufgeräumt" an einem Platz, es gibt eine Einstellungssuche und sogar eine "Command"-Suche zum schnellen Zugriff auf Programmfunktionen.
- Und viele weitere Verbesserungen und Bugfixes.
- Gruppenadressen, Datenpunkttypen, Geräte, Kanäle und Funktionen gehen automatisch an die KNX-Integration (ca. 2 s nach jeder Änderung)
- Bei jeder Gruppenadresse sichtbar, welche HA-Entitäten sie lesen oder senden
- HA-Telegramme im Gruppenmonitor des Editors, auch ohne eigene Bus-Verbindung; Verlauf aus HA laden
- Senden und Lesen über die Verbindung von HA, wenn der Editor selbst keine hat
- Verbindung “wie Home Assistant” herstellen (Tunneling/Routing-Daten aus HA übernehmen)
- Etagen und Bereiche in HA aus der Gebäudestruktur des Projekts anlegen und verknüpfen
- Entitäten aus Projektfunktionen anlegen: Licht, Dimmer, Jalousie, Schalter, Heizung (Klima)
- Entitäten aktualisieren, sobald die Geräte heruntergeladen sind; verwaiste Entitäten entfernen
- Zeitserver-Gruppenadressen in HA setzen
- KNX-Secure-Schlüssel (Keyring) an HA senden
- Import aus HA: Bereiche als Räume, HA-Gruppenadressen ins Projekt
- Editor-Sprache folgt der Sprache von Home Assistant
- Alles auch per MCP nutzbar
Ich hab' mit der HA-Integration zwar die letzten Tage schon recht viel getestet, aber bestimmt habe ich noch etwas übersehen. Daher bei Feedback, was vielleicht noch nicht geht, wie es soll, bzw. zusätzliche Wünsche zur HA-Integration, gerne melden. :-)
Viele Grüße
AndreasZuletzt geändert von abtools; 08.11.2026, 15:09.
- Likes 4
Kommentar
-
Wow, ich bin beeindruckt!
xknxeditor arbeitete noch an einem vereinfachten Export in die ETS.
Sobald das läuft, kann ich mir echt gut vorstellen die ETS beiseite zu legen - und zwar v.a. wegen dem MCP.
Wie cool das ist, wenn man einfach am Handy der KI sagen kann, was gerade nicht gut geklappt hat und die analysiert das - auch mit Hilfe von SpectrumKNX/MCP und schlägt nen fix vor.
Gruß,
Hendrik
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo Hendrik,
An dieser Stelle auch nochmal ein Dank an dich für dein ganzes Feedback zur MCP-Nutzung und den daraus resultierenden Verbesserungen, die mit eingeflossen sind:Zitat von henfri Beitrag anzeigenSobald das läuft, kann ich mir echt gut vorstellen die ETS beiseite zu legen - und zwar v.a. wegen dem MCP.
Wie cool das ist, wenn man einfach am Handy der KI sagen kann, was gerade nicht gut geklappt hat und die analysiert das - auch mit Hilfe von SpectrumKNX/MCP und schlägt nen fix vor.
Das hat die MCP-Nutzung sicherlich nochmal ein deutliches Stück einfacher, schneller und zuverlässiger gemacht, weil die Agenten nun schlichtweg schneller zum Ziel kommen.
Sollte dir MCP-technisch noch etwas auffallen, gerne melden! :-)
Viele Grüße
Andreas
- Likes 2
Kommentar
-
Kurze Frage für mich zum Verständnis.
xknx editor ist mit welcher ets (5 oder 6) vergleichbar?
Hintergrund meiner Frage ist, dass z.B. beim OpenKNX Dali GW eine Unterscheidung zwischen ETS Version <> 6.1.1 gibt.
Bildschirmfoto 2026-11-12 um 14.35.56.png
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass der DALI Scan weder bei einem ETS 5er oder 6er Projekt funktioniert. Es erscheint folgende Fehlermeldungen.
Bildschirmfoto 2026-11-12 um 14.32.57.png
In der ETS 6 klappt der Scan problemlos. Der Screenshot zeigt ein importiertes ETS 6 Projekt.Gruß David
Kommentar
-
shortyle Es ist direkt nicht mit einer speziellen Version vergleichbar.
Kannst du dafür ein issue erzeugen mit kopierten log dann können wir das schnell fixen aber ich schaue mir das parallel auch schon mal an
https://github.com/XKNX/xknx-editor/...bug_report.yml
Kommentar


Kommentar