Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
Einklappen
X
-
Naja aber was sind denn die Gründe warum man so eine Außenlinie macht? Kurzschluss wegen Wasser aber ggf auch wegen exponierter Lage erhöhte Gefahr von Überspannung. Und da ist es dann keine ausreichende Trennung ein TP-Pärchen KNX vs ein TP-Pärchen Hilfsspannung in einer Leitung zu führen. Da holt man sich dann beides auf zwei getrennte Strompfade. Der Schaden im KNX ist da ggf am LK zu Ende. Die Überspannung auf der Hilfsspannung geht mal gleich noch weiter durchs Haus und dann auch wieder fein mit einem anderen TP-Pärchen KNX, koppelt sich da auch rein und schwups hast auch die Innenlinie kaputt.
-
gbglace aber von der Verwendung des unverdrosselten Ausgangs wird hier ja eh meist abgeraten. Wenn ich also ein eigenes Netzteil (24V?) für die Hilfsspannung verwende sollte das doch passen oder?
Bzgl. Der Linien sollte ich die selbe Hilfsspannung doch aich für mehrere Linien nehmen können, es fließen ja keine Informationen darüber?
Ich will den Thread hier jetzt aber auch nicht mit OT Fragen sprengen, sorry!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenIn dem Fall dann lieber die normale Busspannung.Ah ... hast du eine Drossel an Bord? Das klingt praktisch und dann ist rot/schwarz ja doch nicht so verkehrt.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenIch privat Klemme die an KNX...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWenn die OC Ausgänge des Sensors nicht potentialgetrennt sind, ist es nicht empfehlenswert die Hilfsspannung zur Versorgung zu benutzen, da dadurch die KNX Kommunikation beeinträchtigt werden würde.
Also ich bin da recht binär unterwegs. Die Platine hat keine ETS-Applikation insofern gehen da bei mir auch keine Anschlüsse an die rot/schwarze Leitung der KNX-Busleitung. Da die Platine eine galvanische Trennung hat bleibt dann natürlich EINE Hilfsspannung die man über die gelb weiße Ader transportiert. das man DIESE Hilfsspannung dann aber nicht aus dem ungedrosselten Ausgang der Busspannungsversorgung nehmen sollte liegt auch wieder daran das man eben auch nicht unbedingt direkt die Busspannung nehmen sollte, gerade wenn man sich um die Stabilität der Buskommunikation sorgen macht. Insofern eine
Spannungsversorgung die nicht aus dem Gehäuse der Busspannungsversorgung stammt. Ich würde allerdings auch keine nehmen aus der noch irgendwelche anderen Bussysteme versorgt werden und die Leitungen quer durchs Haus verlaufen. Sowas kann über Umwege Masseschleifen geben. Mann kann ja alles günstig gestallten aber hier und da jedem System seine eigene Spannungsversorgung spendieren schadet bestimmt nicht.
Hmm einmal JEIN und einmal ganz klar NEIN.Zitat von Springrbua Beitrag anzeigenAlso kann man hier auch die selbe Spannungsversorgung nehmen, die man auch z.B. für Regensensoren benötigt richtig?
zum JEIN: Das kommt eben wieder drauf an ob die Wetterstation / Regensensor überhaupt aus dem ungedrosselten Ausgang der Busspannungsversorgung genutzt werden darf, sofern der verwendet wird bin ich da wieder beim NEIN.
Zum klaren NEIN:
Wozu baut man sich bitte eine Außenlinie im KNX um dann aber die Hilfspannung auf der gleichen Leitung in den anderen Adern einmal aufs Dach zu führen und dann auch noch zusammen in einer anderen Leitung einer anderen KNX-Linie im Haus zu verteilen. Da ist doch das elektrische Schutzkonzept der getrennten Linien ad absurdum geführt.
Ich bin da kein Elektriker und oder Elektroniker. Aber an manchen Sachen finde ich den Sparzwang beim Basteln dann übertrieben.
Der Hinweis:
Ist fair und wer das irgendwie mit ausreichend technischen Verstand nachvollziehen kann, kann auch entsprechend handeln und die Risiken abschätzen.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenIch privat Klemme die an KNX...
Wer so gar keine Ahnung hat ( so wie ich) läuft damit ins gleiche Risiko, es anzunehmen ist dann Schuld eigen wenn's schief geht und die Fliesen wieder unter müssen oder jedweder Support bei anderen rumspinnenden Geräten direkt kostenpflichtig wird.
In Anbetracht der Fragestellungen gehe ich da Springrbua eher vom elektrotechnischen Laien aus und empfehle eine getrennte Spannungsversorgung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich privat Klemme die an KNX...Zitat von Springrbua Beitrag anzeigenDanke für die Info
Aber anders gefragt:
Wie würdest du die Spannungsversorgung des Sensors lösen? Mit einer extra Leitung?
die Ausgänge von der Hauptplatine sind aber komplett galvanisch getrennt.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Vorsicht, beachtet den Punkt von Volker in Post #484.
Wenn die OC Ausgänge des Sensors nicht potentialgetrennt sind, ist es nicht empfehlenswert die Hilfsspannung zur Versorgung zu benutzen, da dadurch die KNX Kommunikation beeinträchtigt werden würde.
In dem Fall dann lieber die normale Busspannung. Also schauen wir mal, was Christian sagt.
Funktioniert übrigens super der Sensor, eben gerade getestet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wollte ich hörenZitat von gbglace Beitrag anzeigenExtra Spannungsversorgung die, die gelb/weißen Adern benutzt.
Also kann man hier auch die selbe Spannungsversorgung nehmen, die man auch z.B. für Regensensoren benötigt richtig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Extra Spannungsversorgung die, die gelb/weißen Adern benutzt.Zitat von Springrbua Beitrag anzeigenMit einer extra Leitung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die InfoZitat von ets3-user Beitrag anzeigenEinzelne, auch große Tropfen lösen den Sensor nicht aus, erst ein laufendes Wasser löst den Sensor aus.
Das würde ich jetzt als "sollte funktionieren" interpretieren. Aber anders gefragt:Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenmehr sage ich dazu jetzt nicht
Wie würdest du die Spannungsversorgung des Sensors lösen? Mit einer extra Leitung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Hintergrund der Frage wäre, ob der Open-Collector-Ausgang deiner Elektronik komplett potentialgetrennt ist von der externen Hilfsspannung?Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenMan kann natürlich auch die Hilfsspannung für die Versorgung verwenden.
Sonst hätte man über eine Tasterschnitte, die idR keine Potentialtrennung zwischen Bus und Eingängen hat, eine ungewollte Verbindung welche eine Hälfte des Drossel in der SV überbrückt falls man den unverdrosselten Ausgang der SV nutzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich habe es getestet. Der Sensor muss im Abstand von 1-2mm von der Fliese montiert werden, also ein guten Klecks neutralvernetzendes Silikon hin machen.Zitat von Springrbua Beitrag anzeigenWie genau darf man das Problem aber verstehen? Wird ein "Touch" detektiert, wenn ein Wassertropfen die Fliese berührt? Oder ist das erst bei größeren Wassermengen problematisch?
Ich habe noch eine Frage zur Spannungsversorgung, hoffe das habe ich in dem Thread hier nicht überlesen und beim Datenblatt bin ich mir nicht sicher ob ich das richtig interpretiere:
Reicht hier die Bus-Spannungsversorgung? Ich tippe mal auf "Nein", da V+/V- im Beispielbild nicht an die Tasterschnittstelle angeschlossen sind.
Wenn nicht, kann man die Hilfsspannung (Gelb + Weiß) verwenden, die man z.B. auch für einen Regensensor oder so verwenden würde?
Angegeben sind ja 12V bis 30V, müsste von daher ja passen oder?
Einzelne, auch große Tropfen lösen den Sensor nicht aus, erst ein laufendes Wasser löst den Sensor aus.
Zur Spannungsversorgung: Da die Platine kein KNX Logo trägt ist sie auch nicht zertifiziert um am Bus angeschlossen zu werden - mehr sage ich dazu jetzt nicht
Man kann natürlich auch die Hilfsspannung für die Versorgung verwenden.
Grüße Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo ets3-user
klingt sehr interessant!
Bei Edisen hatte ich es vor Weihnachten auch nochmal per eMail versucht, aber da meldet sich niemand mehr...
Ich hatte mir damals je 5 Kupfer-Flächen mit angelötetem Mini-Koax-Kabel (ich glaub RG 174 war es) unter die Fliesen kleben lassen.
Das ist dann immer wie ein Steuerkreuz angeordnet (links/rechts/oben/unten/Mitte).
Die Kabel enden dann auf der Rückseite der Wand, ums Eck in einer UP-Dose oder im Trockenbaukasten der Wanne.
Evtl. soll später mal noch was unter die Arbeitsplatte der Kücheninsel.
Siehst du irgendeine Möglichkeit der Kombination deines neuen Sensors mit vorhandenen „Antennen“?
Ich brauche ja auch immer gleich 5 Kanäle und wollte ursprünglich den Mehrfach-IC von Edisen einsetzten, damit das noch bezahlbar bleibt.
Ist ja aber nicht mehr zu bekommen...
Viele Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie genau darf man das Problem aber verstehen? Wird ein "Touch" detektiert, wenn ein Wassertropfen die Fliese berührt? Oder ist das erst bei größeren Wassermengen problematisch?
Ich habe noch eine Frage zur Spannungsversorgung, hoffe das habe ich in dem Thread hier nicht überlesen und beim Datenblatt bin ich mir nicht sicher ob ich das richtig interpretiere:
Reicht hier die Bus-Spannungsversorgung? Ich tippe mal auf "Nein", da V+/V- im Beispielbild nicht an die Tasterschnittstelle angeschlossen sind.
Wenn nicht, kann man die Hilfsspannung (Gelb + Weiß) verwenden, die man z.B. auch für einen Regensensor oder so verwenden würde?
Angegeben sind ja 12V bis 30V, müsste von daher ja passen oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
ja das funktioniert sicherZitat von willisurf Beitrag anzeigenVielleicht würde es ja funktionieren, wenn es in einer relativ tiefen Nische in der Dusche (z.B. für Duschgel, Shampoo,..) außerhalb des Wasserbereiches angebracht wird. Und oben in der Nische wäre es ja immer noch bedienbar.
Einen Kommentar schreiben:



Einen Kommentar schreiben: