    #31
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    ...nur mit mechanischer Schnitzarbeit und wenn es herrlich nach Pfusch aussehen soll...
    Evtl. passen die 069575, ich probiers einfach mal ;-)

    Kommentar


      #32
      Zitat von evolution Beitrag anzeigen

      Haben wir bei uns in der Garage... da passt 'ne Menge rein..
      Habe einen Hager VE318DN mit 54 Platzeinheiten und das wird schon verdammt eng - hängt aber auch der Garten und die Bewässerungssteuerung mit dran...

      Kommentar


        #33
        Anknüpfend an die vielen guten Tips: Alle genannten Kästen scheinen Aufputz-Verteiler zu sein. Aus (optischen und) Platzgründen würde ich gerne einen Unterputz-Verteiler setzen, da finde ich aber nur die üblichen Verdächtigen in IP30 oder IP40.

        Hätte jemand eine heiße Empfehlung für mich? Danke schonmal!

        Kommentar


          #34
          Da kommen schon wieder die Fragen der Hobbyhandwerker.....Heiße Empfehlung Elektriker fragen

          Kommentar


            #35
            Herzlichen Dank für diesen sachdienlichen Hinweis. Ich hatte bisher den Eindruck, dass auch Hobbyhandwerker hier im Forum willkommen sind.

            Ok, die Frage nochmal präziser: Kann mir jemand einen 1-reihigen Unterputzverteiler mit 12 TE empfehlen, der IP65 (mindestens IP54) zertifiziert ist - den ich als Hobbyhandwerker in meine Wand setzen kann um ihn später vom Elektriker (!) verdrahten zu lassen?

            Kommentar


              #36
              Zitat von soeffi Beitrag anzeigen
              Kann mir jemand einen 1-reihigen Unterputzverteiler mit 12 TE empfehlen, der IP65 (mindestens IP54) zertifiziert ist
              Unterputz in IP54 oder gar IP65 wirst du wohl nicht finden.

              Kommentar


                #37
                Zitat von denism91 Beitrag anzeigen

                Unterputz in IP54 oder gar IP65 wirst du wohl nicht finden.
                Aber bei Amazon findet man doch alles
                https://www.amazon.de/Verteilerkaste...a-747930357523

                Beim fragenden Kollegen ist aber der Elektriker bestimmt im Urlaub.

                Jetzt mal ehrlich.....ich komme mir als Elektrofachkraft schon ein wenig verarscht vor wenn ich beim Kunden an komme und habe dort ne Kiste Amazon Teile liegen.

                Wenn man dann so Sachen lese wie :
                Zitat von soeffi Beitrag anzeigen
                Herzlichen Dank für diesen sachdienlichen Hinweis. Ich hatte bisher den Eindruck, dass auch Hobbyhandwerker hier im Forum willkommen sind.
                Du hast doch gar nicht die Gerätschaften deine hobbymäßige Elektroinstallation nachzumessen.Spannungsfall, Niederohmigkeit des Schutzleiters Kurzschlussstrom....

                Kannst mir glauben was ich alles in meinem bis jetzt 35 Berufsjahren gesehen habe. Das schlimmste Erlebnis hatte ich als ich mir eine Elektroinstallation anschauen musste an dem ein Kind einen Stromschlag bekommen hat. Geile Verteilung

                Ich würde auch mein Auto nicht selber reparieren....

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                  Du hast doch gar nicht die Gerätschaften deine hobbymäßige Elektroinstallation nachzumessen.Spannungsfall, Niederohmigkeit des Schutzleiters Kurzschlussstrom....
                  Ich habe aber die Gerätschaften um die Wand aufzustemmen und einen Verteilerkasten samt Leerrohren einzugipsen. Nichts davon hat einen Spannungsfall oder Kurzschlussstrom.

                  Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                  Kannst mir glauben was ich alles in meinem bis jetzt 35 Berufsjahren gesehen habe.
                  Kannst mir glauben, dass mein Elektriker leider nicht auf neuestem Stand war, was die VDE 0100 angeht.

                  Zu deiner Beruhigung: Beim Verdrahten beschränke ich mich auf die grünen Kabel. Den Rest macht der Elektriker, wobei ich durchaus meine Wünsche einbringe sofern sich diese dann nomkonform umsetzen lassen.

                  Offtopic Ende.

                  Danke jedenfalls für den Link. Ich war schlicht verwundert, dass ich z.B. bei Hager nicht fündig wurde - so ungewöhnlich schien mir die Anforderung nicht.

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von soeffi Beitrag anzeigen
                    Danke jedenfalls für den Link. Ich war schlicht verwundert, dass ich z.B. bei Hager nicht fündig wurde - so ungewöhnlich schien mir die Anforderung nicht.
                    Daran habe ich ja schon an deinem ersten Post den Hobbyhandwerker erkannt....eine Firma wie Hager wird keine Unterputz Verteilung anbieten IP54/65.
                    Das Problem liegt ja schon daran das du die Einführungen ja später auch noch zu putzt. Eine Feuchtrauminstallation wie in deinem Fall ist meistens AP.
                    Ich als Elektroinstallateur würde dir NIE eine Unterputzverteilung in die Garage klopfen die ich als IP54 ansehen würde!
                    Es kommt aber auch immer auf die Gegebenheiten bei Räumen an Feucht...Trocken....Beheizt...usw. Steht wie bei dir die Garage frei, ist sie ein Teil des Hauses usw.

                    Bitte tue dir den Gefallen und lass das den Elektriker entscheiden. Was ich nur nicht verstehe ist, warum hier im Forum gefragt wird und nicht die ausführende Elektrofachkraft??? Da kommt doch immer der Gedanke auf das es keine Elektrofachkraft gibt.

                    Kommentar


                      #40
                      Würde in der Garage auch nie einen UV-Verteiler empfehlen. Habe wie auf Seite 2 beschrieben den Legrand inkl. Multibox verbaut, sieht meiner Meinung nach gut aus und passt super in die Garage.
                      Davon abgesehen ist ein UV-Verteiler bei der üblichen Ziegelbreite von 24cm, sagen wir mal, suboptimal. Wäre also nur sinnvoll, wenn die Garage direkt am Haus steht.

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
                        Wäre also nur sinnvoll, wenn die Garage direkt am Haus steht.
                        Genau das ist bei mir der Fall.

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                          Eine Feuchtrauminstallation wie in deinem Fall ist meistens AP.
                          Ich als Elektroinstallateur würde dir NIE eine Unterputzverteilung in die Garage klopfen die ich als IP54 ansehen würde!
                          Es kommt aber auch immer auf die Gegebenheiten bei Räumen an Feucht...Trocken....Beheizt...usw. Steht wie bei dir die Garage frei, ist sie ein Teil des Hauses usw.
                          Ab wann ist denn ein Gebäude wie eine Garage, Scheune, Schuppen oder Stall ein Feuchtraum bzw. ab wann nicht?
                          Gibt es dafür eindeutige Kriterien?



                          Gruß -mfd-
                          KNX-UF-IconSet since 2011

                          Kommentar


                            #43
                            Zitat von mfd Beitrag anzeigen
                            Ab wann ist denn ein Gebäude wie eine Garage, Scheune, Schuppen oder Stall ein Feuchtraum bzw. ab wann nicht?
                            Ohne es selbt genau zu wissen habe ich folgende Aussage gefunden (mit Verweis auf die DIN VDE 0100 Teil 737):
                            • In feuchten und nassen Bereichen und Räumen müssen elektrische Betriebsmittel mindestens tropfwassergeschützt sein [Schutzart IP X1]
                            • In Bereichen und Räumen, in denen mit Strahlwasser umgegangen wird und elektrische Betriebsmittel üblicher weise nicht zu Reinigungszwecken direkt angestrahlt werden, müssen die Betriebsmittel mindestens spritzwassergeschützt sein [Schutzart IP X4]

                            Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                            Das Problem liegt ja schon daran das du die Einführungen ja später auch noch zu putzt. Eine Feuchtrauminstallation wie in deinem Fall ist meistens AP.
                            Ich als Elektroinstallateur würde dir NIE eine Unterputzverteilung in die Garage klopfen die ich als IP54 ansehen würde!
                            Diese Aussage verstehe ich leider nicht. Wenn ich die Einführungen zuputze sind sie doch noch besser vor Spritzwasser geschützt - so gesehen müsste IP X4 sogar noch einfacher erreichbar sein?

                            Zum Vergleich: Ich habe schon eine CEE-Dose in der Garage (Unterputz!), die IP X4 zertifiziert ist - unmöglich kann das also nicht sein...

                            Kommentar


                              #44
                              Zitat von soeffi Beitrag anzeigen
                              Ohne es selbt genau zu wissen habe ich folgende Aussage gefunden (mit Verweis auf die DIN VDE 0100 Teil 737):
                              • In feuchten und nassen Bereichen und Räumen müssen elektrische Betriebsmittel mindestens tropfwassergeschützt sein [Schutzart IP X1]
                              • In Bereichen und Räumen, in denen mit Strahlwasser umgegangen wird und elektrische Betriebsmittel üblicher weise nicht zu Reinigungszwecken direkt angestrahlt werden, müssen die Betriebsmittel mindestens spritzwassergeschützt sein [Schutzart IP X4]
                              Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Mehrheit in ihrer Garage oder Scheune keine Waschstraße betreibt, dann dürfte das ja wegfallen. Ohnehin kenne ich in diesen Bereichen bisher nur die typischen IP54 Verteiler und keine IP X-..
                              Meine Frage war eher dahingehend, ab wann denn überhaupt ein IP54 o.ä. gefordert ist, und wann die "einfachen" Verteiler für Innenräume ausreichen?

                              Edit: es steht weiter vorne in diesem Thema ja schon die Aussage von evolution, dass ein IP20 für die Garage nicht zulässig sei. Für mein Verständnis sollte es aber ja an Art und Aufbau des Gebäudes und nicht an der Gebäudebezeichnung festgemacht werden, was zulässig ist.
                              Zuletzt geändert von mfd; 25.07.2019, 08:00.
                              Gruß -mfd-
                              KNX-UF-IconSet since 2011

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von mfd Beitrag anzeigen
                                Ohnehin kenne ich in diesen Bereichen bisher nur die typischen IP54 Verteiler und keine IP X-
                                Mit IPX4 sind alle Schutzarten gemeint, bei denen die zweite Kennziffer (Schutz gegen Wasser) gleich 4 ist, also z.B. IP54, IP44. Die erste Kennziffer hat mit der "Feuchtigkeit" der Räume nix zu tun (Schutz gegen Fremdkörper).

                                Ein "normaler" Verteiler hat dann IPX0 (wegen Berührungsschutz mindestens IP30), und geht immer nur dann wenn nach obigen Kriterien nichts höherwertiges gebraucht wird.

                                Soweit mein Verständnis.

                                Kommentar