Auf sowas würde ich mich nicht einlassen. Wie Norman schon schreibt, die Abnahme mit Prüfprotokoll ist ein Muß. Schon alleine wegen der Gewährleistung für den ausführenden Betrieb.
Man sollte aber auch die Meßwerte in dem Protokoll mal von einem Fachkundigen überprüfen lassen.
Ich habe zur Zeit nämlich den Fall, daß in einem EFH-Neubau (nicht von mir!) von vor 3 Jahren ein Meßprotokoll mit grottenschlechten Iso-Werten erstellt wurde und jetzt haben die Besitzer Probleme, daß ständig der FI-Schalter fliegt. Weil der Iso-Wert wird im Laufe der Zeit nicht besser. Die Fa. von damals ist pleite und nicht mehr greifbar. Die Schrottwerte sind schon auf der Leitung von der UV bis zur nächsten Dose. Und zu allem Übel war auch noch ein FI-Schalter kaputt. Der hätte nie mehr ausgelöst.