Servus Jörg,
Hast du eine Idee dazu für den 470?
Mit Domovea kann man die Uhrzeit nur alle 15 min an den Bus senden.
Busch Jäger Thermostate können nur die aktuelle Zeit anzeigen.
Könnte man dies mit einer Sequenz schaffen das jede Minute die aktuelle Zeit kommt?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Einklappen
X
-
Hallo Deniz,
ich habe PV Anlage (LG Module und Solaredge Wechselrichter), Tesla Powerwall II und einen Kia E-Soul, mit go-e Charger als Wallbox.
Den Speicher finde ich aus Umweltaspekten gut, weil er meinen Eigenverbrauch signifikant erhöht. Das E-Auto ist tagsüber oft mal nicht da und abends hilft mir das als Speicher für PV Strom dann nicht mehr. Wirklich rechnen tut sich der Speicher wohl nicht, aber er kostet mich auch nichts über die Jahre und er hilft mir mehr Sonnenstrom zu verbrauchen.
Obwohl ich ein OpenHAB System als universelles Kommunikationsinterface habe, verwende ich mehrere KNX Energiezähler. Damit bin ich unabhängig von den sich ständig ändernden Hersteller-APIs der Komponenten. Als Zähler kannst Du alles einsetzen, was geeignet erscheint. Also im Fall des PV Wechselrichters einen unidirektionalen 3-Phasen Zähler mit KNX Interface wie die von Dir genannte Hager Kombination.
Ich verwende dafür zum Beispiel den Hager TE360 Direktzähler, den ich gebraucht bei eBay erstanden habe. Funktioniert einwandfrei.
Für meine Powerwall verwende ich einen bidirektionalen 1-Phasen Zähler ECP140D mit KNX Schnittstelle TXF121.
Für meine Wallbox genügt ein übriggebliebener Zennio KES Energiemonitor.
Hinter meinem Hauszähler setze ich einen bidirektionalen Zähler Lingg & Janke EZ-EMU-DSUP-D-REG-FW ein.
Eigentlich benötigt man aber nur den Strombezugs- und Einspeisezähler am Hausanschluß, sowie den PV Produktionszähler. Damit kann man ganz gut Stromverbrauch, Einspeisung und PV Produktion visualisieren und bei Bedarf auch die PV Überschußladung steuern. In Deinem Fall macht das ja das SMA System selbstständig, ich will die Steuerung über OpenHAB implementieren da ich Komponenten verschiedener Hersteller verwende.
Deine Kombination mit SMA Komponenten liesse sich sicherlich auch um einen Speicher erweitern. Welcher Hersteller da am besten dazu passt, kann ich Dir ad hoc nicht sagen, da müsste ich selbst erst recherchieren. Ich hatte mich für den Tesla Speicher entschieden, weil er ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis hat. Er läuft bei mir seit 3 Jahren ohne irgendwelche Probleme.
Das mit den Phy.Adr 0/1 habe ich nicht verstanden...? Ich dachte deine SMA Technik steuert das PV Laden des Autos automatisch?
Eigene Strategien für PV gestütztes Laden kann man sicher in eine Domovea Sequenz schreiben, aber zunächst benötigst Du eine Möglichkeit die SMA Wallbox zu steuern, indem man dort den Ladestrom einstellt. Das geht nicht einfach so über KNX, dazu benötigst Du ein Interface.
Falls die SMA Wallbox das Modbus Protokoll unterstützt, so ginge das mit einem KNX/Modbus Gateway, zum Beispiel diesem hier:
https://www.weinzierl.de/index.php/d...us-gateway-886
(Bitte aber vor einer Bestellung genau prüfen, ob das wirklich so alles zusammenspielt, ich habe das nicht genauer überprüft!)
P.S.
Generell sind die zur Steuerung benötigten Komponenten nicht ganz billig. Deutlich günstiger kommst Du mit einer Lösung wie OpenHAB weg, aber dazu musst Du Dich in ein recht komplexes System einarbeiten. Falls Du den Weg gehen willst, empfehle ich Dir jemanden zu suchen der sich damit auskennt und Dir das einrichtet (der sollte ggf. bei Dir in der Nähe wohnen).Zuletzt geändert von JoergDr; 03.12.2021, 15:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
die Planung der PV Anlage schreitet voran. Folgendes Setup ist vorhanden.
SMA Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter von SMA
intelligente WallBox von SMA (ermöglicht Überschussladen)
Aus diesem Grund habe ich mich erstmal gegen einen Speicher entschieden, weil der Überschuss immer schon brav ins Auto geht
Dennoch evaluiere ich derzeit die Möglichkeit der Visu in der DomoveaV1.
Hierzu habe ich eine Reihe an Fragen :
1.) Benötige ich hierzu den Hager ECR380D mit der Schittstelle TXF121?
2.) Wäre ich mit dieser Hardware auch gerüstet, wenn irgendwann einmal ein Speicher nachgerüstet wird?
3.) Welche Informationen kann das System dann noch kommunizieren/nutzen?
Ich denke dass Info ob Überschuss generiert wird, kein Problem ist, weil der Hauptzähler mit einem Energiezähler EHZ501 verbunden ist.
Daher müsste ich regelmässig über eine Sequenz abfragen :
Wenn Verbrauch < PV Erzeugung dann Phy. AdR. 1
Wenn Verbrauch> PV Erzeugung dann Phy. Adresse 0
Oder geht das auch einfacher?
9
Einen Kommentar schreiben:
-
KNXNeo
Bei Hager sind bei den neuen Zählern die Zählfunktion und das KNX Interface getrennt.
Dadurch scheinen sich auch finanzielle Vorteile zu ergeben.
Für eine 3-Phasen Zählung könntest Du zum Beispiel diesen Zähler verwenden und mit dem KNX Interface verbinden:
https://hager.com/de/katalog/produkt...rekt-80a-s0mid
Wichtig ist, dass der Zähler seitlich die Infrarot Schnittstelle hat, um mit dem KNX Interface kommunizieren zu können.
Aber ich will hier nicht explizit Werbung für Hager machen, das war nur als Beispiel gedacht.
Sicher sind auch andere KNX Zähler anderer Hersteller geeignet, eventuell auch als Gebrauchtgeräte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das klingt spannend, aber das Gerät alleine langt nicht, ich bräuchte dann noch ein Gerät zum Zählen oder (TCE360) oder direkt den TCE370?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Deniz,
Was genau willst Du machen?habe einen wechselrichter der Firma SMA, der auch Daten per Modbus und IP raussendet.
gibt es irgendwie die Möglichkeit per Hager/Domovea die Daten „aufzufangen“ und in der Domovea zu visualisieren
Ich habe hinter meinem Wechselrichter einen KNX 3-Phasen Zähler installiert. Damit kann ich direkt in der Domovea visualisieren, welche aktuelle Leistung gerade vom Dach geliefert wird. Ausserdem erhalte ich Werte für die erzeugte Energie.
img_001.jpg
img_002.jpg
Das wäre vielleicht die einfachste Lösung für deine Anforderung.
Was würde Dir noch an Information fehlen?
Die neue Hager Zählerserie mit KNX Option ist in Bezug auf Preis/Leistung dafür recht interessant:
https://hager.com/de/katalog/produkt...energiezaehler
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Deniz,
mit der Domovea 450 alleine wirst Du das nicht hinbekommen.
Hier benötigst Du noch ein weiteres "Koppelsystem" wie zum Beispiel OpenHAB, was ich dafür verwende.
Du kannst das natürlich auch über andere Zwischensysteme einbinden.
Oder Du fragst mal im Domovea 470-er Thread nach, damit kenne ich mich (noch) nicht so gut aus.
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tja-670/page15
Grüße,
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Liebe Community,
habe einen wechselrichter der Firma SMA, der auch Daten per Modbus und IP raussendet.
gibt es irgendwie die Möglichkeit per Hager/Domovea die Daten „aufzufangen“ und in der Domovea zu visualisieren….ja, ich weiß es gibt IOBroker und andere Visus aber ich will gerne alles in einem System haben…..ansonsten habe ich ja die sma eigene Visu!
In meiner (WUNSCH)Vorstellung sehe ich alles in Domovea.
aktuellen Stromverbrauch sehe ich bereits durch das Hager Fubkmodul am Stromzähler. Wäre schön wenn man Daten bezüglich aktueller Ertrag, Überschüss etc. Sieht.
konnte im Forum nichts finden
danke und gruss
deniz
Einen Kommentar schreiben:
-
Sokures
Man hilft Dir sicher gerne, aber Du bist hier im Thread für die TJA450.
Setz Deine Frage doch bitte in den Thread für die TJA670 / TJA470:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tja-670/page13
Ergänzung:
Habe gerade gesehen, die Frage steht jetzt auch dort.Zuletzt geändert von JoergDr; 17.10.2021, 13:11.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Domovea Nutzer,
ich bin neu hier und ja natürlich habe ich eine Frage.
Habe mir für eine Altbausanierung das easy System von Hager zugelegt, bestehend aus dem TJA670 und diverser Schaltaktoren und einem
TXM646R für die Heizungsregelung. Gedacht war über die internen Temperaturfühlern in den Tastern die Heizung zu regeln.
Nun folgendes Problem. Ich denke ich müsste den Temperaturfühlereingang mit dem Eingang Heizungsaktor verbinden.
Leider wird mir auf der Seite wo die Kanäle im easy toll angezeigt werden eben diese Temperatureingänge nicht angezeigt.
Schaut man in die Details sind diese sehr wohl vorhanden. Wo liegt mein Fehler ?
Danke im voraus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
ich wollte mich auch nochmal herzlich für deine Hilfe bedanken!
Ich habe jetzt alle 'Rollo hoch' Sequenzen zu einer zusammengefasst und lasse Sie mit einer "wenn"-Abfrage unterschiedlich ansteuern.
Bis jetzt klappt die Sequenz auf anhieb, ohne Probleme zu verursachen. Mal sehen, wie sich das im Jahresverlauf so verhält, aber ich denke das wird mir so viel Ärger in Zukunft ersparen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Super, Danke Jörg, klappt auch im 470
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
klemmklaus Steff01
Für die Bedingung "Winter" = Tageszahl < 31.3. und > 1.10. verwendet man die Tageszahlen 91 und 274.
Die Tageszahlen (Tagesnummern) findet man zum Beispiel im Internet.
Die Bedingung im Auslöser würde damit so aussehen:
(beachten: es muss die "ODER" Verknüpfung eingestellt werden!)
Bedingung.jpg
Das sollte so funktionieren.
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus Jörg,
Kannst du Winter mit dem Vergleich und Tageszahl genauer beschreiben?
Benötige das für den 470
Einen Kommentar schreiben:
-
Steff01
Ja, das scheint dann wohl ein Bug zu sein.
Ich habe das so noch nie benutzt, ich verwende "Tag des Jahres" zum Vergleich.
Dabei kannst Du auf >, >=, =, <= und < vergleichen.
Also Winter = Tageszahl < a ODER Tageszahl > b usw. Das geht zudem einfacher als die explizite Angabe der Monate.
Wenn es im Auslöser Probleme gibt, dann verwende stattdessen mal eine "Wenn" Bedingung.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: