Bei mir auch die Umschaltung klappt der Sollwert ändert sich nur das Icon ändert sich nicht ... seltsam ;-(
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Einklappen
X
-
ich habe jetzt komplett den Faden verloren, und mit den ganzen Test noch mehr verstellt, das jetzt mit dem Sollwert auch nicht mehr alles klappt, hier die Screenshots am Beispiel WC:Angehängte Dateien- 1.jpg (108,2 KB, 571x aufgerufen)
- aktor1.jpg (323,5 KB, 548x aufgerufen)
- aktor2.jpg (311,6 KB, 538x aufgerufen)
- aktor3.jpg (286,3 KB, 224x aufgerufen)
- hse1.jpg (542,9 KB, 206x aufgerufen)
- hse2.jpg (549,9 KB, 191x aufgerufen)
- hse3.jpg (542,6 KB, 183x aufgerufen)
- hse4.jpg (494,5 KB, 171x aufgerufen)
- hse5.jpg (533,3 KB, 163x aufgerufen)
- hse6.jpg (533,4 KB, 164x aufgerufen)
- hse7.jpg (540,2 KB, 163x aufgerufen)
- hse8.jpg (494,5 KB, 163x aufgerufen)
- hse9.jpg (502,3 KB, 164x aufgerufen)
- qc1.jpg (255,5 KB, 178x aufgerufen)
- qc2.jpg (266,9 KB, 189x aufgerufen)
HS3, Russound, iPhone
Kommentar
-
Morgen
Laut Bild 3 hast du im RTR nicht 1 Byte eingestellt
Du hast 3xGA 3/3/90 Komfort 3/3/91 Standby 3/3/92 Nacht
Also ich würde RTR/Aktor umstellen auf Betriebsmpdus Konnes 1byte und eine GA für die Betriebsarten im HS auf 0-255 Stellen und das gleiche bei Status Betriebsmodus Kommes wieder wie. GA i, HS 0-255
Und es muss gehen
LgLG Stefan Krainer
Kommentar
-
Der MDt erwartet als integrierter Regler die Betriebsart serienmäßig als Byte-Wert. Nur haben die ihre eigene Auslegung.
Über das Byte-Objekt Betriebsartvorwahl stellst du den Modus ein, HVAC-Status liefert das Ergebnis. Beide Objekte musst du geeignet konvertieren.
P.S: Steht alles peinlich genau in der Applikationsbeschreibung.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Kommentar
-
Das ist ja gemein, ich hätte gedacht die Werte sind bei allen Herstellern gleich, steht da nicht auch immer was von Konnex-konform?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDer MDt erwartet als integrierter Regler die Betriebsart serienmäßig als Byte-Wert. Nur haben die ihre eigene Auslegung.
.
Kommentar


Kommentar