Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ComfoAir Steuerung über Homeserver-Logikbaustein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hier die Konfiguration aus dem Logikeditor:

    Comfoair_Senden_01.JPG


    Comfoair_Senden_02.JPG

    Das KO "Comfoair.Set.Komforttemp" ist ein 8 Bit Integer (EIS 2.6):

    Comfoair_Set_Komforttemp.JPG

    Ich habe daran auch noch nie etwas geändert seit ich das vor über einem Jahr in Betrieb genommen habe...

    Das KO "Comfoair_Senden" ist ein 14byte Text.

    Hilft das weiter?

    Kommentar


      Das hilft. Ihr seid auf welcher Firmware?
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        4.7.0.180424

        Kommentar


          Offensichtlich behandelt die das Objekt anders als die 4.5. ich teste gerade einen workaround.
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            Hallo Matthias.

            Hab wahrscheinlich das gleiche Problem wie "ConnectedHome" da ich auch auf 4.7 gegangen bin.
            Gibt's hier schon eine Lösung?
            KNX mit Gira Home Server
            TKS-IP-Gateway

            Kommentar


              Ich bin dran....
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                Gibt's hier schon eine Lösung?

                Kommentar


                  So, das Problem scheint gefunden. Ich werde an einzelne Kunden das Update verschicken, wenn die Tests positiv sind, rolle ich den geänderten Baustein komplett aus.

                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    Top!

                    Kommentar


                      issue seems to be fixed in new version

                      Kommentar


                        Hallo Matthias.
                        Wie weit sind die Tests?

                        Gruß
                        Stefan
                        KNX mit Gira Home Server
                        TKS-IP-Gateway

                        Kommentar


                          Abgeschlossen. Ich werde kurzfristig eine neue Version verteilen, ich gehe davon aus, am Wochenende.
                          Gruß Matthias
                          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                          - PN nur für PERSÖNLICHES!

                          Kommentar


                            Hallo zusammen,

                            ich verwende die Bausteine schon seit einiger Zeit auf einem HS4. Nachdem ich die Logik etwas um gebaut habe und auch die Visu etwas angepasst ahbe, ist mir eine Kleinigkeit auf gefallen:

                            Ich lasse mir die Stufe über das Objekt "Status Stufe" in der Visu anzeigen und schicke Sie auch auf den Bus, um die Anzeige in diversen Schalter Displays zu steuern. Dabei ist mir aufgefallen, dass Stufe 0 nicht angezeigt wird.
                            Das heisst folgendes: die Lüftungs schaltet zwar auf Stufe 0, das sehe sich an der Drehzahl von Zu- und Abluft und der %-Einstellung, das Status Objekt der Stufe wird aber nicht geändert, es bleibt der letzte Wert stehen. Sobald auf eine Stufe ungleich 0 geschaltet wird, wird auch der Status wieder richtig anzeigt.

                            Auf die schnelle habe ich keine Fehlermeldung gefunden, das Objekt ist ein 8-Bit (0-255).

                            Da mir das erst jetzt aufgefallen ist, weiß ich nicht ob das schon auf vorherigen Varianten vor Experte 4.8 auch schon so war.

                            Kennt jemand dieses Phänomen ?

                            Ist zwar nicht weiter tragisch, da ich mir einfach eine Brücke gemacht habe, indem ich die Drehzahl auswerte und von daher weiß, ob ich Stufe 0 habe oder nicht und diese entsprechend "manuell" visualisieren kann.

                            LG
                            Martin

                            Kommentar


                              Ist mir neu, schaue ich mir aber an. Die Einstellungen bei KO sind geprüft?
                              Gruß Matthias
                              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                              - PN nur für PERSÖNLICHES!

                              Kommentar


                                Sollte eigentlich passen
                                KO.PNG

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X