neue Beiträge

    Was für ein Gira IP Router ist das und vor allem mit welcher Firmware? ... Dein ETS sieht schon etwas älter als die 5.6.x aus

    Kommentar


      Danke schonmal für die Hinweise. Also der IP Router ist Gira 2167 00 (I02).


      Ich habe jetzt mal alles was mit IP Routern zutuen hatte gelöscht zurück gesetzt etc.
      In der Backbone Line ist nun das ISG, in der Hauptline 1.0 mit der Adresse 1.0.0 der KNX/IP Router und mit der 1.0.1 der USB Adapter der sonst am Homeserver hing.
      Über Projekteinstellung habe ich nun 2 Verbindungen (USB) zum programmieren des IP Routers im Betrieb und der IP Router selbst. Beide Verbindungstests sind erfolgreich.

      Wenn ich nun den IP Router Applikation und Adresse Programmieren möchte, kommt immer ein Fehler "Mehr als ein Gerät im Programmiermodus".
      mehr.PNG
      Wenn ich nachschaue welche Geräte im Programmiermodus sind, taucht der Router mit 1.0.0 auf und eine 2te Adresse mit 15.15.0 -
      modus.PNG
      Wenn ich beide Geräte Prüfe bzw. Blinken lasse leuchtet jedes mal der selbe KNX IP Router auf 1.0.0 leuchtet Gelb, 15.15.0 leuchtet Rot.

      Wenn ich Physikalische Adresse überschreiben mache, sagt er wieder das 2 Geräte im Programmiermodus sind. Drücke ich den Programmiermodus aus bleibt das gelbe licht leuchten und die Operation wird ausgeführt.

      Ein erneutes Programmieren danach (Partiell oder irgendwas) endet mit der Meldung "
      Inkompatible BCU-Version $0705 (erforderlich: $091A)"

      100.PNG

      Und hier 15.15.0:
      15150.PNG
      Sorry für das dumme Gefrage, aber nachdem ich den IP Router umgestellt habe geht auch der HS nicht mehr und alle PeakKNX und Handys nicht mehr mit QC und der WAF sinkt ins Bodenlose

      Kommentar


        Sieht so aus als hätte der Router 2 physikalische Adressen und muss daher mit 2 Applikationen bespielt werden:

        https://partner.gira.de/service/down...type=D&id=2635

        Eine Applikation nennt sich "KNX/IP-Router-Applikationen" oder "Zeitgeber" das ist dann sicherlich für die zweite PA. Bitte lies nochmal das Handbuch durch, wie man den Router zu Programmieren hat!

        Auf der Seite steht auch, dass man ggfs. die Software (Firmware) des Router updaten muss, damit die Applikation funktionieren kann.

        Hier scheint jemand dasselbe Problem und gelöst zu haben: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-programmieren

        Schade, dass es hier nun um ein ganz anderes Problem geht, als um das eigentliche ISG... Ganz offensichtlich sind viele unerfahrene KNX User mit "KNX/IP" sichtlich überfordert, weil das System nie wirklich verstanden wurde, 80% des ganzen Threads sind Rückfragen zur Topologie
        Zuletzt geändert von trollvottel; 16.04.2019, 21:14.

        Kommentar


          Hi trollvottel,

          danke schonmal für das Feedback. Ja in der Tat tastet man sich langsam vor und als Laie (der nicht jeden Tag KNX macht) stößt man auf die verschiedensten Probleme Aber dafür ist ja das Forum da, wenn man in einer Sackgasse steckt. Und viele User sind sehr interessiert hier auch was zu lernen.

          Und du glaubst garnicht wie dankbar ich dafür bin.

          So ich bin einen Schritt weiter. In der Tat hatte der IP Router 2 Adressen. Ich habe auf der Linie - 2 Dummy Geräte eingeführt und die Programmierung 2 mal durchlaufen um die Physikalischen Adressen freizuschaufeln. Danach konnte ich den IP Router wunderbar programmieren. Nebenbei habe ich mal eben das Upgrade von ETS4 auf 5 gemacht

          Folgende Einstellung sehen nun korrekt aus:
          neu_topo.PNG
          linie.PNG
          schnittstelle.PNG

          Rechtsklick auf die IP-Linie als Linie setzten. Und Feuer ……. ISG Taste für 6 Sekunden halten …. Warten Warten Warten nix

          Kommentar


            Die Topologie ist nicht korrekt - Es gibt bei Dir keine Verbindung der Linie 0.1 und Bereich 1.

            Pack das ISG auf 0.0.1 direkt in den Backbone, dann sollte es klappen. Bzw. dann wirst Du vmtl. in die IGMP-Snooping Geschichte reinlaufen.

            Frage: Wie kommunizieren Deine beiden TP-Linien mit dem Bereich 1.0? Sind da Linienkoppler verbaut?

            Hinweis: In der ETS5 ist der Backbone nicht direkt als solcher sichtbar, der wird verwirrenderweise via Klick auf "Topologie" (ja, der Titel der Topologie-Leiste, wird blau wenn markiert) konfiguriert.

            BTW: Wo ist die 2. Applikation für den IP-Router hin?
            Zuletzt geändert von trollvottel; 16.04.2019, 21:55.

            Kommentar


              OK- Habe das ISG KNX IP auf den Backbone gelegt (echt ungewohnt die ETS5)
              newnewtop.PNG
              Ja auf jeder Linie ist ein Linienkoppler und Spannungsversorgung.
              11Liniek.PNG
              12linienk.PNG

              Jetzt kommt zumindest eine andere Fehlermeldung - Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit:
              antwort.PNG.


              Danke für deine Mühen und den Support!!!

              Versuche parallel mal den IP Router mit der neusten Firmware zu bestücken!

              Kommentar


                Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                Die Topologie ist nicht korrekt - Es gibt bei Dir keine Verbindung der Linie 0.1 und Bereich 1.

                Pack das ISG auf 0.0.1 direkt in den Backbone, dann sollte es klappen.
                Aus meiner Sicht ist die Topologie mit einer IP-Linie auf 0.1. völlig OK! Ich würde sogar einen IP-Bereich z.B. 2.0. darüber packen ... und den ISG z.B. in 2.1.1 einsortieren.

                Die Verbindung besteht durch IP auf der Netzwerk-Ebene über Multicast.

                Kommentar


                  EugenDo Ich ging davon aus, der TE will in keine weiteren Router oder Koppler investieren. Bei Deinem Vorschlag wäre das jedoch vonnöten und eigentlich sinnfrei (unter Beibehaltung der beiden TP-Linien):

                  * Für ISG in 0.1 bräuchte er noch einen zus. IP-Router: 0.1.0
                  * Für ISG in 2.1 bräuchte er noch einen zus. IP-Router: 2.1.0

                  Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
                  Die Verbindung besteht durch IP auf der Netzwerk-Ebene über Multicast.
                  Das schon, aber jeder KNX/IP-Bereich verlangt ein eigenes Layer2-Segment dafür. Und natürlich jeweils einen KNX/IP-Router.

                  reaVen So müsste es funktionieren! Bitte stelle sicher, dass IGMP snooping auf dem Switch deaktiviert ist. Andere User berichten von Problemen, wenn sie eine Fritzbox als Switch nutzten, bitte nimm daher was anständiges wo IGMP snooping deaktiviert werden kann.
                  Zuletzt geändert von trollvottel; 17.04.2019, 08:15.

                  Kommentar


                    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                    wäre das jedoch vonnöten

                    Nein, es wird kein Router gebraucht, da das ISG ein KNX IP Gerät ist! ...


                    btw: Es gibt meines Wissens nach auch kein IP/IP-Koppler (Router)

                    Kommentar


                      Falls jemand Interesse hat, Rootzugang per SSH zu seiner ISG box zu bekommen, ich habe es unter dem Link beschrieben
                      https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...mment-51020615
                      viel spaß
                      Zuletzt geändert von chrispea; 17.04.2019, 08:17.

                      Kommentar


                        chrispea Warum sollte jemand Verlust von Garantie und Support des Herstellers seiner Heizung wollen? In den Nutzungsbedingungen wird da explizit drauf eingangen. Teurer Spaß, und völlig unnötig

                        Bitte nenne mal einen ganz konkreten, sinnvollen Anwendungsfall warum man das Ding rooten sollte.

                        EugenDo Okay, dann ist aber auch völlig wurscht, in welche IP-Linie oder welchen IP-Bereich das ISG gepackt wird. Dann doch am besten so trivial wie möglich, oder nicht?
                        Zuletzt geändert von trollvottel; 17.04.2019, 08:22.

                        Kommentar


                          Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                          Das schon, aber jeder KNX/IP-Bereich verlangt ein eigenes Layer2-Segment dafür.

                          Das verstehe ich nicht. Kannst Du das bitte genauer erklären, was das seins soll!

                          Kommentar


                            Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                            chrispea Warum sollte jemand Verlust von Garantie und Support des Herstellers seiner Heizung wollen? In den Nutzungsbedingungen wird da explizit drauf eingangen. Teurer Spaß, und völlig unnötig

                            Bitte nenne mal einen ganz konkreten, sinnvollen Anwendungsfall warum man das Ding rooten sollte.

                            EugenDo Okay, dann ist aber auch völlig wurscht, in welche IP-Linie oder welchen IP-Bereich das ISG gepackt wird. Dann doch am besten so trivial wie möglich, oder nicht?
                            Meine Box ist aus der Garantie und allem raus, das Ding dient lediglich als Werkzeug und wer mehr erfahren will und weitere Anwendungsmöglichkeiten sucht, kann damit nun mehr machen. Für den Endanwender, der einfach nur seine Anlage überwachen und steuern will, ist das natürlich nichts, deswegen sage ich, "wer Interesse hat, hier gibt es einen Weg ..."

                            Ausserdem gibt es so die Möglichkeit, seine eigene ISG Box aus einem Rapsberry Pi oder ähnlichem für den Heimgebrauch nachzubauen, weil nun alles offen liegt. Danke mir später
                            Zuletzt geändert von chrispea; 17.04.2019, 08:29.

                            Kommentar


                              Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
                              Das verstehe ich nicht. Kannst Du das bitte genauer erklären, was das seins soll!
                              Ist hier erklärt, aber es gibt wohl noch keine Geräte: https://www.knx.ch/knx-chde/wdownloa...ard_German.pdf (Seite 9)

                              Daher hast Du an der Stelle Recht, IP = IP, egal welcher Bereich, man braucht nur Router für TP <> IP. In dem Fall ist die Struktur rein logisch, ohne technischen Hintergrund.
                              Zuletzt geändert von trollvottel; 17.04.2019, 08:29.

                              Kommentar


                                chrispea Nochmal, bitte nenne mal was ganz konkretes sinnvolles, was man nur mit einem gerooteten ISG machen kann. Also nicht nur was man machen könnte, sondern Du konkret umgesetzt hast

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X