Ich denke er meint die Ansteuerung über die 10V Schnittstelle mancher Netzteile. Dabei sitzt aber im Idealfall das Netzteil ebenfalls direkt vor dem Leuchtmittel. Am Ausgang des Netzteils dürfte dann aber ebenso ein PWM Signal rauskommen, welches dann ebenfalls wieder über den u.U. langen LED Streifen "in den Äther gesendet" wird.
War ja auch kein allgemeines Requirement ("für jeden geeignet"). War nur eine Möglichkeit unter vielen. Und mit Try&Error war nicht "bauen wir's mal fest ein und schauen wie's wird", sondern "machen wir mal einen realitätsnahen Testaufbau und schauen ob es funktioniert. Und erst wenn's funktioniert wird's fest eingebaut" gemeint.
Das ist wie mit dem PM-Platzierungsthema... Wer pi*Daumen den PM an die Decke pflanzt darf sich nicht wundern wenn er nach dem Einzug bei der ersten Inbetriebnahme doch um einen Meter falsch positioniert ist, eben weil pi*Daumen keine zuverlässige Rechnung war.
Deshalb: Vor dem Fest-Einbau ausprobieren.
Als ehemaliger CB-Funker sollte dir Lambda ja ein Begriff sein ;-) Erinnerst du dich? 27Mhz Band = 11m Wellenlänge... D.h. die "ideale Antenne" mit Lambda1 wäre 11m lang.
Schau mal was bei 600Hz die "ideal Länge" wäre:

Die Skala geht da zwar nicht optimal drauf ein, aber man erkennt deutlich dass es wohl "verdammt lang" sein wird. Ob da nun 10 oder 20m als "Antenne" in der Wand liegen scheint nicht wirklich zu interessieren.
Wellenlaenge Frequenz umrechnen Lambda in Hz Akustik Schall Sound und Radio Wellen HF Licht berechnen Welle Farben Zusammenhang typische Frequenz und Wellenlaenge Umrechnung Berechnung Rechner c = 343 m/s 300000000 m/s Vakuum Lichtgeschwindigkeit Luf
Hier kann man's ausrechnen. Bei 600Hz wären es 499654m
Selbst bei 4800Hz wären es immer noch 62456m.
Anders ausgedrückt: Die Leitung in der Wand ist die wohl schlechtmöglichste Antenne für diese niedrige Frequenz.
Anders sieht es sicherlich aus wenn das PWM Signal etliche kHz hat.
Bzgl. PWM hier noch ein Statement von Bilton zum nachlesen:
https://knx-user-forum.de/421633-post22.html
Wenn PWM Dimmer für LEDs wirklich so ein großes Problem wären:
1) dann würde es wohl kaum PWM Dimmer für den Verteilerschrank geben. Mir fällt jedenfalls keine Konstellation ein die nur eine Hand voll Meter zwischen Verteilerschrank und Leuchtmittel ergibt. Ergo muss es unproblematisch sein längere Leitungslängen als 1-2m zu verwenden.
2) dann würden Hersteller wie z.B. Eldoled bei ihren Dimmern nicht etliche Meter (30? 36?) als max. Sekundärleitungslänge angeben
3) Hätte Voltus in seinem Gebäude die vielen LED Dimmer nicht allesamt zentral verbaut (https://knx-user-forum.de/278789-post10.html)
4) Wenn ungeschirmte Leitungen generell ein Problem wären, dann würden die Hersteller der Dimmer sicher "bei längeren Sekundärleitungslängen geschirmte Kabel verwenden" ins Datenblatt schreiben.
5) müsste man im Netz Berichte von Störungen und dergleichen finden. SOnst wird ja auch jeder sch**ß kund gegeben. Und ausgerechnet bei Problemen dieser Art findet man nix? Lässt darauf schließen dass es keine wirklichen Probleme gibt
6) Wenn PWM so ein richtiges Problem in Sachen Auslegung/Abschirmung/Störung wäre, dann würde wohl kaum ein SI bzw. Elektriker solche Dimmer verbauen. Denn die allerwenigsten SI/Elis sind HF-Spezialisten.
Wie ich schon schrieb: PWM Probleme werden heiß gekocht, aber kalt gegessen.
Try&Error bei einem Projekt das das Geld der nächsten 20-30 Jahre frisst ist nicht jedermanns Sache!
Das ist wie mit dem PM-Platzierungsthema... Wer pi*Daumen den PM an die Decke pflanzt darf sich nicht wundern wenn er nach dem Einzug bei der ersten Inbetriebnahme doch um einen Meter falsch positioniert ist, eben weil pi*Daumen keine zuverlässige Rechnung war.
Deshalb: Vor dem Fest-Einbau ausprobieren.
Eine dreifach so große Antenne hat aber schon mehr Abstrahlfläche
Schau mal was bei 600Hz die "ideal Länge" wäre:

Die Skala geht da zwar nicht optimal drauf ein, aber man erkennt deutlich dass es wohl "verdammt lang" sein wird. Ob da nun 10 oder 20m als "Antenne" in der Wand liegen scheint nicht wirklich zu interessieren.
Wellenlaenge Frequenz umrechnen Lambda in Hz Akustik Schall Sound und Radio Wellen HF Licht berechnen Welle Farben Zusammenhang typische Frequenz und Wellenlaenge Umrechnung Berechnung Rechner c = 343 m/s 300000000 m/s Vakuum Lichtgeschwindigkeit Luf
Hier kann man's ausrechnen. Bei 600Hz wären es 499654m
Selbst bei 4800Hz wären es immer noch 62456m.
Anders ausgedrückt: Die Leitung in der Wand ist die wohl schlechtmöglichste Antenne für diese niedrige Frequenz.
Anders sieht es sicherlich aus wenn das PWM Signal etliche kHz hat.
Bzgl. PWM hier noch ein Statement von Bilton zum nachlesen:
https://knx-user-forum.de/421633-post22.html
Wenn PWM Dimmer für LEDs wirklich so ein großes Problem wären:
1) dann würde es wohl kaum PWM Dimmer für den Verteilerschrank geben. Mir fällt jedenfalls keine Konstellation ein die nur eine Hand voll Meter zwischen Verteilerschrank und Leuchtmittel ergibt. Ergo muss es unproblematisch sein längere Leitungslängen als 1-2m zu verwenden.
2) dann würden Hersteller wie z.B. Eldoled bei ihren Dimmern nicht etliche Meter (30? 36?) als max. Sekundärleitungslänge angeben
3) Hätte Voltus in seinem Gebäude die vielen LED Dimmer nicht allesamt zentral verbaut (https://knx-user-forum.de/278789-post10.html)
4) Wenn ungeschirmte Leitungen generell ein Problem wären, dann würden die Hersteller der Dimmer sicher "bei längeren Sekundärleitungslängen geschirmte Kabel verwenden" ins Datenblatt schreiben.
5) müsste man im Netz Berichte von Störungen und dergleichen finden. SOnst wird ja auch jeder sch**ß kund gegeben. Und ausgerechnet bei Problemen dieser Art findet man nix? Lässt darauf schließen dass es keine wirklichen Probleme gibt
6) Wenn PWM so ein richtiges Problem in Sachen Auslegung/Abschirmung/Störung wäre, dann würde wohl kaum ein SI bzw. Elektriker solche Dimmer verbauen. Denn die allerwenigsten SI/Elis sind HF-Spezialisten.
Wie ich schon schrieb: PWM Probleme werden heiß gekocht, aber kalt gegessen.
Kommentar