Darf ich mal nachfragen: Bist Du offiziell an der Entwicklung der ETS5 beteiligt oder wie ist Dein Engagement hier zu verstehen?
-
In der Ruhe liegt die Kraft. Rücksicherung war jetzt letztlich doch komplett stressfrei möglich. Bin allerdings auf einen Stand von vor fast 2 Wochen gegangen, so dass ich danach einiges an Dokumenten noch zusätzlich zurück sichern musste. Nun ist aber wieder alles da und mit etwas Glück kann ich heute Abend noch mal zwei WireShark Protokolle anfertigen.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenWerd wohl versuchen den Rechner auf eine alte Sicherung zurück zu setzen, das hat aber leider auch noch nicht auf Anhieb funktioniert...
Tipp:
lasst die Tipps auf der Konnex Homepage links liegen und wartet, bis es eine 5.2 gibt, die funktioniert. Mir haben diese Tipps wie geasgt das System ziemlich zerschossen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hardware nicht, jedoch ein iPad2 mit der App "IBEMI" als Visu (falls das wichig ist).Zitat von Elwedritsche Beitrag anzeigenHängen da noch mehr KNX/IP Geräte mit am Netz? Die aktuelle ETS5 "verschluckt" sich, wenn sie auf nicht standardkonforme Gegenstellen beim Discovery stößt...
Gruß, Elwedritsche
Einen Kommentar schreiben:
-
kleiner Update von mir.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenok, Danke. Werde es erst mal versuchen, im Fehlerfalle aber Dein Vorgene testen
Die ETS4Steup konnte ich über my.knx.org wie beschrieben laden, sogar die ETS3 gibt's da noch...(hab ich mir auch noch mal gesichert)
Installation hat ohne Fehler geklappt, allerdings sagt er beim Update-Versuch (Download ist ja noch eine 4.1 und aktuell ist die 4.2) dass meine Lizenz nicht gültig wäre. Unter Lizenz in der ETS4.1 steht aber Professional als "unbegrenzt" lizenziert drin.
Und Buszugriff geht auch mit der frisch installierten 4.1 nicht mehr. Irgendwie haben die diversen Versuche die ETS5 zum laufen zu bringen, den Rechern wohl völlig zerschossen!
Werd wohl versuchen den Rechner auf eine alte Sicherung zurück zu setzen, das hat aber leider auch noch nicht auf Anhieb funktioniert...
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe die Windows Firewall nochmal an und wieder aus gestellt. ETS gestartet. Ging dann ohne NAT Modus (Weinzierl 730).
Habe dann in den erweiterten Einstellungen der Firewall eine Regel für das ETS5C.exe eingefügt die alle eingehenden Verbindungen zulässt und bis jetzt scheint es dann auch mit eingeschalteter Firewall ohne NAT Modus zu funktionieren.
An dieser Stelle ein Wunsch in Richtung KNX. Bitte einen Hinweis in den Installer einbauen oder besser noch eine Option, daß diese Regeln automatisch erzeugt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hängen da noch mehr KNX/IP Geräte mit am Netz? Die aktuelle ETS5 "verschluckt" sich, wenn sie auf nicht standardkonforme Gegenstellen beim Discovery stößt...Zitat von coliflower Beitrag anzeigenInternet > Kabelmodem der upc.at > Time Capsule (Apple) > Switch EDIMAX (EDI ES-5500GV2 nur 13,95 €: Gigabit Ethernet Switch 5 Port,Green Ethernet V3 bei reichelt elektronik) > GIRA IP-Router v2
Gruß, Elwedritsche
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich werde mich bemühen den „Pfad“ darzustellen:Zitat von Elwedritsche Beitrag anzeigenWelcher Router/welches Interface ist die Gegenstelle, die nicht in der ETS5 gefunden wird?
Internet > Kabelmodem der upc.at > Time Capsule (Apple) > Switch EDIMAX (EDI ES-5500GV2 nur 13,95 €: Gigabit Ethernet Switch 5 Port,Green Ethernet V3 bei reichelt elektronik) > GIRA IP-Router v2
ETS4/5 auf Win7 Ultimate via WLAN (Airport) an die Time Capsule …
ETS4, sowohl Tunneling wie Routing möglich (die Schnittstelle Intel(R) PRO/1000 MT wird erkannt … IP 224.0.23.12)
ETS5, nur Tunneling über 192.168.x.y möglich, die Schnittstelle wie bei der ETS4 wird nicht erkannt …
Möglicherweise liegt es noch an der FW oder „Sonstigem“, jedoch ist es etwas eigenartig, dass die ETS4 die Schnittstelle erkennt, die ETS5 nicht ..
DANKE !
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, Danke. Werde es erst mal versuchen, im Fehlerfalle aber Dein Vorgene testen
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
kleiner Tipp am Rande deinstalliere die ETS5 vorher
mit Installierter ETS5 wahr es mir nicht möglich die ETS4 zuinstalieren
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwischenbericht nach Analyse #1
Hallo Forum,
kleiner Zwischenbericht: Ich habe erst ein einziges Wireshark Trace bekommen (von user makki), das ich in dem angehängten PDF analysiert habe (habe nur noch diese Woche Urlaub, danach muss ich wieder arbeiten, dann kann ich das nicht mehr leisten :-)
Das Fazit zu diesem Trace: Das aufgezeichnete Verhalten deckt sich zu 100% mit dem typischen Firewall Verhalten = man kann zuverlässig sehen, dass eingehende UDP Ports so lange blockiert werden, bis die ETS5 selbst zum ersten Mal darauf sendet. Es muss(!) also irgend etwas Firewall-artiges im Spiel sein. Wenn es nicht die Windows Firewall ist, dann eventuell irgendeine "Internet Security Suite", die mit einem Virusscanner Paket mitkam, oder ein managed Switch, der diese Funktionalität mitbringt, oder was auch immer... Eventuell (ausschließen mag ich das nicht) ist es ja das .NET Framework, auf dem die Buskomponente der ETS ab ETS5 aufsetzt, selber (unter gewissen Umständen)...
Da im NAT Modus (prinzipbedingt) die ganze Zeit nur mit einem einzigen UDP Port gearbeitet wird, tritt das Problem dann nicht auf. Äußerst unschön ist auch, dass Windows die Nachfrage zur Firewall Freigabe nur ein einziges Mal macht und wer da zu schnell klickt, muss mühsam per Hand korrigieren. Da werde ich der KNX vorschlagen, nachzubessern (z.B. Einrichtung der Firewall Regeln im Setup/Troubleshooting der ETS5).
Da die Gegenstelle in dem Trace ein eibd war, gab es noch ein paar Ungereimtheiten zu erkennen, die aber am Grundproblem nichts ändern.
So long, Elwedritsche.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke!
Den Link wollte ich grad selber setzen, nachdem ich das auch grad gefunden habe!
Ok, dann ist das Problem schon mal keines mehr!
Einen Kommentar schreiben:
-
https://knx-user-forum.de/427514-post14.htmlZitat von Uwe! Beitrag anzeigenrunterladen geht ja leider nicht mehr...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Update:
Konnte am WE noch kein WireShark Protokoll anfertigen, da ich leider feststellen musste, dass die Tipps der Konnex nicht nur der ETS5 nicht geholfen haben, sonder auch die ETS4 zerschossen haben!
Muss erst mal Falcon und ETS4 wieder frisch installieren. (hoffe die ETS4 Installation klappt, weil ich aktuell nur noch eine "ETS4Update.msi" auf meinem Rechner gefunden hab, und runterladen geht ja leider nicht mehr...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Welcher Router/welches Interface ist die Gegenstelle, die nicht in der ETS5 gefunden wird?Zitat von coliflower Beitrag anzeigenDie Schnittstelle erkennt leider nur die ETS4, die ETS5 nicht, obwohl beide Versionen auf der selben Maschine laufen ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Egal ob nur UDP oder UDP/TCP (wie bei der ETS4) oder ohne FW, Tunneling funktioniert bei der ETS4 und ETS5 ..Zitat von Elwedritsche Beitrag anzeigenJa, das reicht. Alle anderen Optionen wie bei dem ETS4 Eintrag auf beliebig.
Die Schnittstelle erkennt leider nur die ETS4, die ETS5 nicht, obwohl beide Versionen auf der selben Maschine laufen ...
Just for your info ..