    Zitat von multimueller Beitrag anzeigen
    Um die Melder zu vernetzen benötigt man ein Aderpaar, welches parallel an die Melder angeschlossen wird. Am ersten und am letzte Melder ist also nur jeweils ein Aderpaar. An denen dazwischen jeweils Zwei.

    In einem beliebigen Melder der vernetzten Linie kann zusätzlich ein Relaismodul eingesetzt werden. Von hieraus ginge dann z.B. ein Aderpaar zum nächstgelegenen Binäreingang. Das Relais kann als Öffner oder Schließer genutzt werden.

    Möchte man außer Alarmen auch Störungsmeldungen auf den Binäreingang bekommen benötigt man ein weiteres Aderpaar. Das Störungsrelais ist im o.g. Modul von Gira enthalten.
    Danke für die Antwort.
    Die Stromkabel (230V) liegen schon parallel verlegt, kann ich diese für die "Verbindung" der Melder untereinander nutzen? Also 1 Adernpaar dieses Stromkabels (natürlich ohne die 230V Netzspannung)?
    Als Relais kann ich das Gira 114500 nutzen? Wo kommt das hin? Direkt in den ersten Melder (ist da Platz) und von da per Adernpaar an den Binäreingang? Oder kann ich das Relais auch im Schaltschrank verbauen, von da an einen der Melder (über Adernpaar des Stromkabels) und an Binäreingang?

    Einen Kommentar schreiben:


  • multimueller
    antwortet
    Alles richtig!
    "Mein" paralleles Verlegen bezog sich speziell auf rel's Elektriker, der von Melder zu Melder verlegt hat. Allerdings eigentlich für eine SV der Melder und nicht zum Vernetzen... .

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Zitat von multimueller Beitrag anzeigen
    Möchte man außer Alarmen auch Störungsmeldungen auf den Binäreingang bekommen benötigt man ein weiteres Aderpaar. Das Störungsrelais ist im o.g. Modul von Gira enthalten.
    Jein, benötigt wird für die Wartung/Störung nur ein Adernpaar, also Minimum. M.E. sollte man, wenn man schon das Modul verwendet, 2 zus. Adernpaare einplanen, einmal Wartung/Störung, einmal Alarm.

    Zum Thema "braucht man bei den vernetzten Meldern, die sich zwischen dem ersten und dem letzten befinden, 2 Adernpaare?" gab es hier im forum schon einige Diskussionen, nämlich ob Stern oder Busverkabelung, denn letzten Endes wird der Alarm ja durch einen Kurzschluß des Adernpaares ausgelöst, so zumindest mein Verständnis. Habe aktuell alle mit 3 Adernpaare angefahren und dann auf einer LSA+ miteinander verbunden, mangels Zeit aber bis Dato noch keinen TEST durchgeführt...
    Habe mich seinerzeit gegen die 230V für die Melder entschieden, da das Design dann eher Bescheiden und der Mehrwert fraglich ist (längere Batterieintervalle).

    Einen Kommentar schreiben:


  • multimueller
    antwortet
    Batterien haben alle Melder für den Heimgebrauch. Ist soz. die USV. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sie mit 230VAC zu versorgen. Batterie wird dann nur bei Stomausfall genutz.

    Um die Melder zu vernetzen benötigt man ein Aderpaar, welches parallel an die Melder angeschlossen wird. Am ersten und am letzte Melder ist also nur jeweils ein Aderpaar. An denen dazwischen jeweils Zwei.

    In einem beliebigen Melder der vernetzten Linie kann zusätzlich ein Relaismodul eingesetzt werden. Von hieraus ginge dann z.B. ein Aderpaar zum nächstgelegenen Binäreingang. Das Relais kann als Öffner oder Schließer genutzt werden.

    Möchte man außer Alarmen auch Störungsmeldungen auf den Binäreingang bekommen benötigt man ein weiteres Aderpaar. Das Störungsrelais ist im o.g. Modul von Gira enthalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rel
    antwortet
    Hab das doch recht lange Thema mal überflogen und noch ein paar kurze Fragen:
    Habe während der Bauphase an eine Stelle, wo ein Rauchmelder hin soll, vom Elektriker ein Stromkabel ziehen lassen, von dort das Kabel weiter zum nächsten Melder. Im EG also eine Reihe und im OG das selbe. Alles liegt jetzt unter der abgehangenen Decke und schaut an den Stellen von oben raus.
    Kann ich - da ein "normales" Stromkabel verlegt ist" - mich nun entscheiden, ob ich nur batteriebetrieben oder nur 230V-betriebene Rauchmelder installiere? Also kann ich die "Vernetzung" bei batterie-Rauchmeldern auch mit dem Stromkabel machen?
    Was passiert mit dem Anfang/Ende dieses Kabels? Das Ende sicher an den letzten Rauchmelder der jeweiligen Reihe. Der Anfang? Binärkontakt? Relais? Schaltkasten?

    Bitte helft mir. Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    Zitat von mode Beitrag anzeigen
    Du meinst der meldende Melder ist nicht in Besenstielreichweite? Dann hast du ein Problem für das ich im Moment keine Lösung habe...
    Längerer Besenstiel? Holzleiste??? Leiter? Stein (-.

    Einen Kommentar schreiben:


  • multimueller
    antwortet
    Genau das! Ich könnt verzweifeln... Dabei hat Gira z.B. gar keine BMA im Programm, mit der die Dual VDS Melder konkurrieren könnten. Wahrscheinlich hat es mit der VDS Zertifizierung zu tun, dass man keinen Rauchwarnmelder aus der Ferne resetten kann... .
    Trotzdem Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    Du meinst der meldende Melder ist nicht in Besenstielreichweite? Dann hast du ein Problem für das ich im Moment keine Lösung habe...

    Einen Kommentar schreiben:


  • multimueller
    antwortet
    Achso, Alarm signalisiert der Melder lediglich durch den Schluss seiner "Kommunikationsleitung". Einfach, aber gut.
    Da ist es also wieder mein Problem... Oft diskutiert, aber keine Lösung: Wie komm ich an Melder außer Reichweite eines Besenstiels?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    Naja dann hast du eben 2 parallele Kurzschlüsse. Die einzelnen Melder werden das nicht merken. Und der Alarm wird erst verstummen wenn beide! aufgehoben sind (Aktor und meldender Melder)

    Einen Kommentar schreiben:


  • multimueller
    antwortet
    Alles klar! Vielen Dank ich benötige also doch keine BMA! Hast Du schon mal ausprobiert, wie es mit nur einer Linie ist. Denn bei mir soll ein Melder recht unzugänglich im Treppenhaus montiert werden.

    Wenn er auslöst und alle auf der Linie alarmieren, hätte es dann Nebenwirkungen, wenn zusätzlich ein Aktor die Linie kurzschließt? Denn dann könnte ich den Alarm aus der Ferne zurücksetzen (um der Sicherheit Willen z.B. mit einem Taster in unmittelbarer Nähe des Melders!).

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    Edit:


    Nein, der Alarm der anderen Melder hält nur an, solange es einen Kurzschluss auf der Leitung gibt. Du musst dein Aktor Relais also einfach öffnen und die Melder sollten kurze Zeit drauf (einige Sekunden) verstummen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • multimueller
    antwortet
    Hallo zusammen. Ich verfolge den Beitrag mit großer Neugier und will jetzt doch auch mal Senf dazugeben. Hoffentlich geht meine Kritik jetzt konstruktiv auf:

    Wenn ich drei Linien der Vernetzbaren Gira-Melder habe und eine löst aus (echter Alarm mit echtem Rauch) und ein Aktor löst die beiden andere Linien aus (aderpaar der Vernetzung wird kurzgeschlossen), so fangen Alle an zu heulen.

    Soweit so gut.

    Jetzt weiß ich ja als kluger Mensch, welche Linie ausgelöst hat. Ich Renn hin und lösch das Feuer. Jetzt möchte ich den Alarm abschalten. Ich drück die Taste am Melder. Er und seine Linie verstummt. Die anderen aber nicht!

    Bitte sage jetzt jemand, dass ein weiterer Kurzschluss den Alarm wieder stoppt!?!

    Gruß Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • chriss0023
    antwortet
    Vernetzung

    Hab ich auch schon überlegt. Die meisten Melder haben eine 4-Draht Leitung. Ich glaube aber nach wie vor nicht, dass es an der Art der Verkabelung liegt. Sollte es wirklich zu Störstahlungen oder irgend so einem Kram kommen, dann würde sich bei einem Alarm keiner der Melder als Verursacher ausgeben. Als meine Fehlalarme auftraten, war stets EIN Melder im Haus zu identifizieren, der Blinkte. Und als ich dieses dann jeweils von der Vernetzung getrennt habe, alamierte er weiter...so lange bis ich die Batterie gezogen habe!!! Damit ist er ja eindeutig als Verursacher auszumachen!!! Mir bleibt das ein Rätzel...Und die Hotline von Gira will von nichts wissen und schiebt alles nur auf die Verdrahtung : -(((

    Einen Kommentar schreiben:


  • Monti
    Ein Gast antwortete
    Zitat von chriss0023 Beitrag anzeigen
    soweit meine Probleme...
    Was für ein Kabel hast du denn zum vernetzen genommen? Falls 4-polig könnte man den Stern ja vom Verteiler aus "linearisieren".

    Einen Kommentar schreiben: