    KNX/EIB Aufbau GAs ?

    Hallo zusammen
    wie habt ihr die GAs vergeben ? Habe ja 255 Positionen zur Verfügung :-)
    Variante 1: Strukturiert nach Lampen
    1.1.10 Lampe1 EIN/AUS
    1.1.11 Lampe1 Dimmen
    1.1.12 Lampe1 Dimmwert
    1.1.20 Lampe2 EIN/AUS
    1.1.21 Lampe2 Dimmen
    1.1.22 Lampe2 Dimmwert

    Variante2: Strukturiert nach Funktionen
    1.1.10 Lampe1 EIN/AUS
    1.1.11 Lampe2 EIN/AUS
    1.1.20 Lampe1 Dimmen
    1.1.21 Lampe2 Dimmen

    Oder habt ihr hier alles querbeet angelegt ?
    Ich tendiere zur Variante 1.
    Freue mich auf eure Besiepiele.
    Beste Grüsse, moudi

    #2
    Hi,

    nach keiner der beiden Varianten!
    Du arbeitest mit GAs, d.h. 1/1/10 .... 1/1/22.

    Das was Du hier anführst, sind die physikalischen Adressen der Komponenten (1.1.10, 1.1.11)

    Ansonsten solltest Du mit der Variante arbeiten, die Dir am Besten liegt.
    Ich bevorzuge die 1. mit zusätzlicher Unterteilung in Etagen

    1/1/10 Licht EG-Flur AN/AUS
    1/1/11 Licht EG-Flur Dimmen
    ....


    1/2/10 Licht OG-Flur
    1/2/11 Licht OG-Flur Dimmen
    ....

    Ciao
    Der DJ
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile

    Kommentar


      #3
      Vielleicht hilft auch
      • Lexikon-Artikel: Adressstruktur
      • Threads: 1, 2

      Kommentar


        #4
        GAs

        Hallo DJ
        sorry, da habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt.
        Ich meine schon GAs und nicht phys. Adressen.
        Anbei meine GA Struktur. Mir kommt es nur auf die Unterteilung der dritten Zahl bei der GA an. Möchte da gerne ein bisschen mehr Struktur reinbringen.
        Habe mich jetzt für Variante 1 entschieden.
        Wie habt ihrs gemacht ?
        Beste Grüsse moudi
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Auch Variante 1
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Auch Variante 1
            Dito. Erschien mir auch übersichtlicher.
            Gunnar Wagenknecht
            http://gunnar.ausapolda.de/

            Kommentar


              #7
              Zitat von moudi Beitrag anzeigen
              Anbei meine GA Struktur. Mir kommt es nur auf die Unterteilung der dritten Zahl bei der GA an. ...Wie habt ihrs gemacht?
              Ich habe Etage / Gewerkefunktion (Schalten, Dimmen, Rollladen, Temperatur, Stromwerte) / Funktion und finde es eine übersichtliche Lösung.
              Aber das ist Geschmacksache!

              Ein paar Kommentare zu deinem Screenshot:
              - Müsste 1/3/41 nicht eher "Decke Leuchte Essen DIMMEN" heissen?
              - Wenn du mal Werte auf einer Visu darstellen willst noch GA für DimmWert, DimmStatus,... vorsehen
              - Brauchst du bei den Rollladen nicht auch Start/Stop und Auf/Ab und direktes Positionsanfahren?
              - Für Visu: Ebenfalls GAs für Stati der Rolladen/Storesi.

              Wahrscheinlich war das Bild nur zur Demo und du hast schon danach viele Ergänzungen vorgenommen und die Kommentare sind über...

              Kommentar


                #8
                Wow Markus, Merci fürs genaue hinschauen.
                Copy/Paste Fehler passieren immer mal wieder :-(
                Ja, bei den Storen habe ich überall GAs für AUF/AB, STOP, Anfahren und Stati fürs GIRA Info Touch.
                Aber soweit bin ich ja noch gar nicht :-)
                Muss jetzt erst mal meinen Eli den HV bauen lassen und dann gehts ans Verkabeln.
                Beste Grüsse moudi

                Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                Ich habe Etage / Gewerkefunktion (Schalten, Dimmen, Rollladen, Temperatur, Stromwerte) / Funktion und finde es eine übersichtliche Lösung.
                Aber das ist Geschmacksache!

                Ein paar Kommentare zu deinem Screenshot:
                - Müsste 1/3/41 nicht eher "Decke Leuchte Essen DIMMEN" heissen?
                - Wenn du mal Werte auf einer Visu darstellen willst noch GA für DimmWert, DimmStatus,... vorsehen
                - Brauchst du bei den Rollladen nicht auch Start/Stop und Auf/Ab und direktes Positionsanfahren?
                - Für Visu: Ebenfalls GAs für Stati der Rolladen/Storesi.

                Wahrscheinlich war das Bild nur zur Demo und du hast schon danach viele Ergänzungen vorgenommen und die Kommentare sind über...