    #16
    Danke, werde das Morgen gleich mal umstellen.

    Kommentar


      #17
      Vielen Dank. Hat jetzt alles funktioniert und endlich alles in Betrieb

      QC.PNG

      Kommentar


        #18
        Hallo,

        dank der Infos hier habe ich die Elsner A3-B2 Schnittstelle verdrahten und in Betrieb nehmen können. Ein Problem habe ich aber nun leider mit meiner 4-fach Tasterschnittstelle von MDT. An dieser hängt einer konventioneller Gira 2-fach Taster verbunden mit Kanal A (linke Taste) und Kanal B (rechte Taste).

        Die Kanäle der Tasterschnittstelle sind auf einzeln parameterisiert und auf Schalten Kurz/Lang eingestellt. Kanal A kurz sendet ein "AN" fürs Tor öffnen und Kanal B kurz sendet ein "AUS" fürs Tor schließen. Stand jetzt wird der lange Tastendruck bei beiden Kanälen noch nicht genutzt und steht auf "Nichts". Soll später für die Lüftungsfunktion genutzt werden.

        Eine GA für Tor AUF/ZU ist mit den beiden Kanälen verbunden und mit der Elsner Schnittstelle verknüpft.

        Nun habe ich leider den Effekt, dass ich immer einen "Doppelklick" auf den jeweiligen Taster/Kanal machen muss damit die GA gesendet wird und das Tor damit die gewünschte Funktion ausführt. Ein einzelner Druck ob nun kurz oder lang (eh nicht ausgewertet Stand jetzt) bewirkt leider nichts. Verstehe leider nicht warum nicht. Das Problem scheint von der Rasterschnittstelle zu kommen, da wie gesagt bei einzelnem Druck noch nicht mal die GA losgeschickt wird laut Busmonitor.

        Kennt jemand diesen Effekt und kann mir bitte weiterhelfen?

        Danke
        Oliver

        Kommentar


          #19
          Hallo zusammen,

          gestern in ist meine A3-B2 Platine mit der Post gekommen.
          Ist es richtig dass ich die Aufwärts Fahrt stoppen und in eine beliebige Richtung fortsetzen kann, allerdings die Abwärts Fahrt nicht?
          Diese kann ich nicht stoppen sondern nur durch eine Aufwärtsfahrt fortsetzen...?

          Kommentar


            #20
            Bei mir ist es genau so, siehe Post 11 und Post 14

            VG!

            Kommentar


              #21
              Ok... und noch keine Idee?
              Kann doch so nicht richtig sein...

              Kommentar


                #22
                Hallo zusammen,

                ich pushe den Beitrag nochmal nach oben.
                Hat denn jeder das Problem dass die Abwärts Fahrt nicht gestoppt werden kann?

                Wie wird denn der Stop Befehl in der A3-B2 generiert?

                Kommentar


                  #23
                  Hallo,

                  Ich sitze gerade am selben Problem: will heißen ich hab das Elsner A3B2 Modul wie beschrieben mit der UAP1 verkabelt und sitze nun an der Parametrierung.
                  Als Betriebsmodus hab ich Definiert Auf/Zu/Stopp. GAs sind angelegt und verknüfpt. Ich kann also das Tor über den Bus hoch und runter fahren und in die Lüfterstellung bewegen. Nur wie STOPPE ich das Tor in einer anderen Position. Wie wird die Stoppfunktion realisiert. Welche kO muss ich wie verknüpfen?

                  Sitze hier auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen.

                  Vielen Dank im Voraus.
                  mfG

                  Kommentar


                    #24
                    Siehe Post 11

                    Bildschirmfoto 2015-09-09 um 09.10.30.png

                    Kommentar


                      #25
                      Hallo zusammen,

                      sorry, für die vielleicht banale Frage, aber ich habe trotz Suche noch nicht ganz verstanden warum man zwingend das Elsner A3-B2 Modul braucht. Dass man die UAP1 als Verbindung zum SupraMatic Antrieb braucht ist mir klar. Aber statt dem Elsner A3-B2 könnte man doch auch andere "standard" Aktoren bzw. Binäreingänge verwenden um die Steuerung des Garagentors an den Bus zu bekommen. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Wäre euch dankbar, wenn ihr mir auf die Sprünge helft. Stehe nämlich kurz davor zwei Hörmann Tore (jeweils mit SupraMatic) Antrieb und jeweils eigener UAP1 an den Bus zu bekommen.

                      Viele Grüße
                      Nils

                      Kommentar


                        #26
                        Ich betreibe auch normale Aktoren und Binäreingänge an der UAP1 und der Supramatic.

                        ​Nachteil: Man kann per KO nicht definiert den Befehl "Hoch" oder "runter" oder "Stopp" absetzen.

                        ​Mit der UAP1 und normalen potentialfreien Ausgängen reagiert das Tor wie folgt:

                        ​Befehl + Zustand des Tores im Moment des Eintreffens des Befehls = Ergebnis

                        ​Befehl hoch + Tor steht = Tor fährt hoch
                        ​Befehl hoch + Tor steht am oberen Anschlag = nix passiert
                        ​Befehl hoch + Tor fährt grad = Tor STOPP (!)
                        Befehl runter + Tor steht = Tor fährt runter
                        Befehl runter + Tor steht am oberen Anschlag = Vorwarnzeit mit Blinken der Raumbeleuchtung beginnt, dann fährt das Tor erst los
                        Befehl runter + Tor steht am unteren Anschlag = gar nix
                        Befehl runter + Tor fährt grad = Tor STOPP (!)

                        ​Man kann also mit normalen Aktoren nicht sicher das Tor in die gewünschte Aktion bringen, da die Reaktion des Tores auf einen Impuls mit dem Aktor vom Zustand des Tores abhängt.
                        ​Außerdem hängt der Zustand maßgeblich von den Sicherungselementen am Tor ab (Kante, Schlupftürkontakt, Lichtschranke), die jederzeit prioritär gegenüber den Steuerimpulsen an der UAP1 sind.

                        ​Daher bräuchte man einen kleinen Raspi oder ähnlich mit den Ein- und Ausgängen von der UAP1, die diese Vorhersage des Zukünftigen Betriebszustandes auf Grundlage des aktuellen Betriebszustandes und des Fahrbefehls berechnet und der UAP1 passend signalisiert.

                        ​Wenn z.B. das Tor grad abwärts fährt und über den KNX Bus kommen noch weitere Abwärts-Fahrbefehle, dann darf an der UAP1 kein Eingang mehr betätigt werden, weil sonst unerwünschterweise das Tor stoppt. Dasselbe gilt für die Auf-Fahrt.
                        ​Wenn über KNX ein Stopp kommt, muss der Raspi o.ä. gucken, ob das Tor steht (dann nix tun) oder fährt, dann einen (!) Impuls auf der UAP in irgendeine Richtung geben. Dann stoppt das Tor - weitere Stopp Befehle vom Bus dürfen dann natürlich nicht mehr an die UAP gegeben werden.

                        Das ist der extreme Nachteil, wenn man nur mit Binäreingängen und potentialfreien Ausgängen das Tor überwacht und steuert.

                        Liebe Grüße Björn

                        Kommentar


                          #27
                          @Hausbauer: Super, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das Elsner A3-B2 Modul macht also durchaus Sinn.
                          VG

                          Kommentar


                            #28
                            Hallo miteinander

                            Zitat von nno Beitrag anzeigen
                            @Hausbauer: Super, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das Elsner A3-B2 Modul macht also durchaus Sinn.
                            VG
                            So ist es. Ich habe auch keine Lust gehabt, die Funktionalität "von Hand" irgendwie nachzubauen. Die Torsteuerung ist eines der Dinge, die einfach ootb funktionieren müssen. Es gibt zwar noch so ein paar Kleinigkeiten, welche mir auch mit der A3-B2 noch fehlen, aber das ist wirklich nicht so dramatisch...
                            Kind regards,
                            Yves

                            Kommentar


                              #29
                              Hallo Starwarsfan,

                              ​ich habe zwar erklärt, was ich bei konventioneller Ansteuerung vermisse. Kann das denn dieses Elsner-Modul alles? Was kann es von dem von mir geforderten, was kann es nicht?

                              ​Lohnt also ein Umstieg?

                              Liebe Grüße Björn

                              Kommentar


                                #30
                                Da es damals leider einen Fehler gab, bei der Verkabelung, hier noch einmal die Korrektur:

                                Code:
                                Verkabelungsschema Hörmann UAP1 an elsner A3-B2
                                ===============================================
                                
                                8-adrige Kabelpeitsche vom A3-B2 für Ausgänge (Impuls 1s)
                                
                                A3-B2        Kabelfarbe    UAP1        Funktion    KNX Objektwert
                                ------------------------------------------------------------------------------
                                Ausgang 1     schwarz        Eingang 15    abfahren    0    
                                Ausgang 1     weiss        Eingang 20    
                                unbelegt    schwarz
                                Ausgang 2     gelb        Eingang 17    auffahren    1
                                Ausgang 2    schwarz        Eingang 20    
                                unbelegt    lila
                                Ausgang 3     schwarz        Eingang 23    lüften        
                                Ausgang 3    blau        Eingang 20    
                                
                                Die Ausgänge 1 und 2 reagieren auf das Objekt (sind dem Objekt zugeordnet) Ausgang
                                1+2 - Impuls. Ist der Objektwert 1, dann erhält der Ausgang 2 einen Impuls (schließt für
                                1s). Ist der Objektwert 0 erhält der Ausgang 1 einen Impuls (schließt für 1 s).
                                
                                AUF = 1, ZU = 0
                                
                                4-adrige Kabelpeitsche vom A3-B2 für Eingänge
                                
                                A3-B2        Kabelfarbe    UAP1        Funktion
                                ---------------------------------------------------------------------------
                                Eingang 1     schwarz        Ausgang 01.05        
                                Eingang 1     weiss        Ausgang 01.08    geschlossen = 1
                                Eingang 2     gelb        Ausgang 02.05        
                                Eingang 2    lila        Ausgang 02.08    geöffnet = 1
                                In der ETS stellt man das A3-B2 auf definiert auf/zu ein und fertig.