Das ist nicht wirklich obskur: Wenn man ein Lesetelegramm ausführt, so wird die letzte im KNX Stack gespeicherte Zeit auf den Bus geschrieben. Wenn Du z.B. die Zeit nur alle 2 Stunden auf den Bus schreibst, so ist das eben die Zeit (im schlimmsten Fall) vor 2 Stunden, nicht etwa die aktuelle Zeit. Du fragst mit dem Leseflag also nur nach dem Abbild der GA auf dem Bus. Durch das 1-Bit Objekt wird das umgegangen: Nun soll die Applikation tatsächlich die aktuelle Uhrzeit an den KNX Stack und damit auf den Bus geben.Zitat von makki Beitrag anzeigenDie Methode "ich sende irgendwo ein Bit hin und erwarte darauf 2x3 Byte mit Datum/Uhrzeit" finde ich immernoch ziemlich obskuroffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
- Likes 1
Kommentar
-
Dann ist der KNX-Stack halt schlecht gemacht, sorryZitat von enertegus Beitrag anzeigenDas ist nicht wirklich obskur: Wenn man ein Lesetelegramm ausführt, so wird die letzte im KNX Stack gespeicherte Zeit auf den Bus geschrieben.
Das WireGate sendet auf ein Lesetelegramm Datum/Uhrzeit in etwa <100ms genau. Nicht ausgehend vom Zeitpunkt der Leseanfrage, sondern natürlich vom Zeitpunkt der AW.
Und ein Produkt das das benutzt wären z.B. die meisten mir bekannten Insta-Taster (B.IQ, Gira TS,,..)
MakkiEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
Kommentar
-
Moin Jürgen,Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenfolgendes plugin macht jetzt das was ich will
sowas suche ich für meine Theben Wetterstation schon länger. Mit dem Logikprozessor für das Wiregate bin ich aber immer irgendwie gescheitert.
Dein Plugin in mein WG kopiert, Wetterstation neu gestartet, Plugin wurde ausgeführt. Super, genauso wie gewünscht.
Danke dafür.
Gruß, Sebastian
Kommentar
-
Das funktioniert damit bestimmt auch. Aber ich kenne für den Logikprozessor nur die Variante das ich der GA einen Wert zuweise. Und dabei bin ich dann an der Zuweisung gescheitert. Für das "= now()" (oder so) habe ich es nicht hin bekommen, das richtige Format auszuwählen, damit es keine Fehlermeldungen wegen falscher Typen gibt.
Gruß, Sebastian