sind die drei Grafiken alle vom gleichen Raum nur von unterschiedlichen Tagen?
Die große Spitze im dritten Bild liegt an Deiner Einstellung zum "Clipping", Du hast da "100% bis Soll, dann 0%" ausgewählt, genau das passiert auch. Weiß nicht, was der TS3 da anbietet, im Zweifelsfall ganz abschalten.
Und auf den ersten Bild ist eigentlich schön zu sehen, dass die Stellgröße langsam gegen 0 geht und es im Raum trotzdem wärmer wird. Ich würde mal auf sehr gute Isolierung und "Fremdwärme", also Stromverbraucher oder Menschen tippen. Mehr als auf 0 runter regeln kann der TS3 halt nicht.
Evtl. kann man die Parameter noch etwas schneller einstellen, was mit FBH aber nur bedingt hilft.
Die große Spitze im dritten Bild liegt an Deiner Einstellung zum "Clipping", Du hast da "100% bis Soll, dann 0%" ausgewählt, genau das passiert auch. Weiß nicht, was der TS3 da anbietet, im Zweifelsfall ganz abschalten.
Und auf den ersten Bild ist eigentlich schön zu sehen, dass die Stellgröße langsam gegen 0 geht und es im Raum trotzdem wärmer wird. Ich würde mal auf sehr gute Isolierung und "Fremdwärme", also Stromverbraucher oder Menschen tippen. Mehr als auf 0 runter regeln kann der TS3 halt nicht.
Evtl. kann man die Parameter noch etwas schneller einstellen, was mit FBH aber nur bedingt hilft.