  • d0m
    antwortet
    Hallo zusammen. Welche Revision habt ihr denn? In der aktuellen sollte auf und abgerundet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Kann ich bestätigen dieses Verhalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Wenn man sich das anschaut, wird 15% als 0x26 = 38 auf den Bus gesendet. Und
    Code:
    38 / 255 * 100 = 14,9
    Wenn MDT hier nicht rundet, sondern abschneidet, ist der Wert klar. Ich weiß nicht, inwiefern die Umrechnung von DPT5.001 in % spezifiziert ist. Wenn da nichts von runden steht, macht MDT auch nichts falsch.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Es wird immer nur ein Wert von 0-255 gesendet, die Auswertung/Anzeige macht das Gerät. Also hast du eine Umwandlung bei der Eingabe, der Aktor steuert etwas und sendet einen Rückwert, der wieder umgewandelt wird.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Ist dazu irgendwas bekannt?
    Ich habe bei meine GT2 das selbe Verhalten beobachtet. Weis aber nicht, ob es auch bei 14% ist (es ist zumindest auch im unteren Bereich). Werde das am Abend mal ausprobieren.

    Habe das aber auch auf einen Rundungsfehler geschoben und nicht weiter beachtet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Am besten mal im Gruppenmonitor die Werte inkl. Nachkommastellen anschauen und auch mal zur Probe Werte senden.

    Damit sollte sich schnell herausfinden lassen, ob 15% nicht angezeigt/übersprungen wird -> wäre ein Fehler, halte ich aber für unwahrscheinlich

    oder ob es einfach ein Rundungseffekt ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ist das ggf irgend ein Rundungsthema wegen unterschiedlicher DPT an den KO der GA? 0-100 ist halt was anderes als 0-255. Wenn da komisch hin und her konvertiert wird könnte das irgendwo krumm sein.

    Was ist den der HEX Wert der da gesendet wird?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Ich habe aktuell folgendes Problem mit dem gt2.

    er zeigt mir 14% an für die absolute Helligkeit einer Lampe obwohl auf dem Bus 15% geschickt wurde. Dies ändert sich auch nicht wenn man mit der ETS 15% auf den Bus sendet . Im x1 wird der korrekte Status angezeigt und wenn man 16% auf den Bus schickt zeigt er auch 16% an. Ist dazu irgendwas bekannt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DanTheMan85
    antwortet
    Hat hier zufällig jemand einen aus der Serie 02 liegen und kann mir sagen wie die neue Funktion am Taster aussieht?
    • Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten

    Danke euch!


    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Und die DCA darf während eines Updates nicht verlassen werden (sonst produziert man ggf. Briefbeschwerer).

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Das geht nur einzeln, beim Update gibt es einen relativ hohen Datenverkehr inkl. Timeout Überwachung. Das funktioniert nur mit einem Gerät zur Zeit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rasor89
    antwortet
    Zitat von Martin83 Beitrag anzeigen
    Wir haben über 20 GT2 Smart mit der Firmware 3.4. Gestern dann habe ich mir gedacht, dass die aktuelle Firmware sicher nicht schaden kann
    Mal ne Frage in die Runde: Was ist dieBest-practice im eine größere Anzahl an Geräten zu aktualisieren? Geht das wirklich nur in den man bei jedem Gerät über die DCA den Updatevorgang startet und dann wartet bis er durchgelaufen ist oder kann man das für mehrere Geräte anstoßen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martin83
    antwortet
    Zitat von d0m Beitrag anzeigen

    In den nächsten Tagen wir es eine R3.9/R4.9 in der DCA geben, die das Problem behebt. Für alle die das Problem heute lösen müssen/wollen, hilft ein einmaliger Tastendruck auf der Resettaste der Busspannungsversorgung.

    VG
    d0m
    Alles klar, Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Gibt es schon was neues bzgl GT3? Oder bleibt der GT2 erstmal Stand der Dinge?

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0m
    antwortet
    Zitat von Martin83 Beitrag anzeigen
    Hi,

    ich wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen, passt ja auch hier rein.

    Wir haben über 20 GT2 Smart mit der Firmware 3.4. Gestern dann habe ich mir gedacht, dass die aktuelle Firmware sicher nicht schaden kann und habe bei einem Taster auf 3.8 aktualisiert. Wir haben aktuell noch nichts was Tag und Nacht umschaltet, wir haben aber in allen Räumen PMs die bei Präsenz das Display der Taster einschalten und wenn niemand mehr da ist auch wieder ausschalten. Das hat bisher perfekt funktioniert.

    Da dies mein erstes Firmware-Update war habe ich alle Einstellungen mit dem zweiten Taster im Wohnzimmer verglichen und siehe da, alles war gleich. Heute Nacht musste ich dann Pipi und bin durch den Flur, in dem dann bei allen Tastern dort das Display eingegangen ist. Komisch war dann aber, dass aus dem Wohnzimmer auch Licht kam und da habe ich gesehen, dass der Taster mit der 3.8 das Display nicht mehr ausschaltet. Wenn ich Präsenz manuell ein- oder ausschalte, dann geht es nur bei diesem Taster nicht.

    In der Firmware habe ich gelesen bei 3.6: kleine Verbesserungen: Standbyanzeige

    Kann ich irgendwie wieder auf die 3.4 zurück, ist ein Downgrade möglich? Wenn ja, wo bekomme ich die Firmware her, finde auf der MDT Seite leider nichts.

    Gruß und Danke
    Martin
    Hallo liebe KNX Gemeinde,

    Da hat sich in der Tat ein sporadischer Fehler in der R3.8/R4.8 eingeschlichen. Nach dem Update "friert" die Hintergrundbeleuchtung ein.

    In den nächsten Tagen wir es eine R3.9/R4.9 in der DCA geben, die das Problem behebt. Für alle die das Problem heute lösen müssen/wollen, hilft ein einmaliger Tastendruck auf der Resettaste der Busspannungsversorgung.

    VG
    d0m

    Einen Kommentar schreiben: