  • blacksheep587
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Dann Lese GA = 2/4/5 und hoffe auf ein Lese-Flag an dem KO gesetzt, das die Antwort senden soll
    Hoffen ist nicht so mein Ding in der Hausautomation. Ich habs nun über die Gerätevariablen gelöst und schreibe den Wert aus der Logik auf eine Binärvariable und hole mir die Werte dann in der ETS ab. Da kann ich nun auch eine Lese-Flag setzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Dann Lese GA = 2/4/5 und hoffe auf ein Lese-Flag an dem KO gesetzt, das die Antwort senden soll

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Nein, ich kann kein Leseflag setzen, weil die 2/4/15 kein KNX-Ziel hat sondern für "Climate" in Home Assistant gebraucht wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigen
    Wenn ich nun eine Read Anfrage schicke, bekomme ich keine Antwort
    Ist das Lese-Flag an dem KO gesetzt, das die Antwort senden soll?
    Hinweis: Beim X1 lassen sich bei der verwendeten Art von Datenpunkten und den sendenden Datenpunkte keine Flags einstellen. Da hilft ein Telegramm am Eingang der Logik, dann wird der X1 senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Hi Zusammen, ich komme gerade nicht mehr weiter. Meine Wärmepumpe spuckt für "Relais Aus/An" nur 2-byte Werte mit 0 und 1 aus. Ich habe im GPA eine Logik erstellt, bei der ich mittels Konverter daraus einen Boolean mache. Die Konfiguration könnt ihr den Screenshots entnehmen. Wenn ich nun eine Read Anfrage schicke, bekomme ich keine Antwort. Write-Befehle der Lo​gik funktionieren wie sie sollen. Wo stehe ich hier auf dem Schlauch?
    Screenshot 2025-08-06 120619.png Screenshot 2025-08-06 120957.png Screenshot 2025-08-06 120648.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Funktioniert eh nicht am Aktor ändern. Wenn ich die Sperre aktiv auf 0 mache bleibt die Rückmeldung dennoch so wie sie ist denn:

    Status automatische Beschattung
    Für den Status der automatischen Beschattung können drei verschiedene Objekte eingeblendet
    werden.
    • In Beschattungszustand (Wert 1)
    Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung aktiv ist.
    • In Bereitschaftszustand (Wert 1)
    Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung bereit ist. Dies tritt ein wenn die
    Berechnung von Azimut und Elevation durch Empfang von Uhrzeit/Datum gestartet wurde.
    Ein Verfahr Befehl Auf/Ab am Kanal deaktiviert den Bereitschaftszustand der Beschattung.
    Dieser wird wieder aktiviert mit der Position 0% oder mit einer Freigabe auf das Objekt
    „Beschattung sperren“
    • In Sperrzustand (Wert 1)
    Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung gesperrt is​
    Der Sperrzustand wird durch eine 1 Signalisiert und lässt sich nicht ändern.

    Wenn ich die Sperre selbst also umdrehe ist die Polarität von Sperre und Statusrückmeldung umgekehrt. Dadurch habe ich absolut nichts gewonnen.

    Der X1 lässt es auch nicht zu dass ich die Interpretation des Rückmeldewerts unabhängig von der GA für die Steuerung konfigurieren kann.
    Mal ebenso beides umdrehen klappt ebenfalls nicht....


    Was 1 und was 0 ist wäre mir eigentlich auch egal wenn ich die Wippen selbst beschriften könnte, aber auch das ist fix mit 0 und 1....

    Zuletzt geändert von Hubertus81; 25.03.2025, 21:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Du solltest die Funktion so programmieren wie sie gedacht ist. Wenn du eine Sperre mit 1 definierst ist das halt so definiert. Durch ändern am Aktor auf Freigabe ist 1 wird alles gut. Blickt doch keiner mehr was macht eine 1 was eine 0 mal dort so mal dort anders … Funktionen sollten einheitlich behandelt werden. Finde das zu kompliziert gedacht.

    Falls du dennoch darauf beharrst, warum auch immer, könnte eine Mögliche Lösung sein:
    GA Status - inverter - Interner DP - inverter - send by Change - GA Sperre

    hast dann halt einen Doppel Befehl auf dem Bus. Schön geht anders aber funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    was spricht dagegen den Schalter umzubeschriften?
    Ja dann habe ich da zwar nen anderen Text stehen, aber die Beschriftung " I und 0" bleibt ja.
    Ich will das ganze am Ende "Automatische Beschattung" nennen. Wenn ich so mache wie du sagst müsste man auf "0" drücken um sie zu aktivieren. Um auf "I" um sie zu deaktivieren. Ergibt keinen Sinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Nochmal,
    was spricht dagegen den Schalter umzubeschriften?

    1=Aktiv
    0= Freigeben

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Dann verknüpfe ich in der Visu den Schalter mit einem Variablen Datenpunkt, invertiere dort und schicke es auf die GA.

    Dann habe ich aber keine Rückmeldung...

    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    ne Logik im X1 die dir 2. invertiert und GA Nr.3 generiert
    ​Ich will keine 3. GA haben. Ich brauche das ganze nur im X1 selbst. Da soll keine weitere GA hinzukommen. Daher Variabler Datenpunkt.

    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Ja wenn es um ne Sperre im X1 geht einfach den Eingang der Sperre invertieren.
    ​Die Sperre am Aktor soll nicht invertiert werden.

    Der X1 soll einfach nur eine 0 behandeln als ob sei es eine 1 und eine 1 behandeln als ob sei es eine 0. Ich will da keinen Aktor anders parametrieren jetzt.

    Also in der Anlage selbst soll gar nichts geändert werden, ich will nur den X1 so hinbiegen dass er damit klarkommt
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 25.03.2025, 17:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    1. GA Nr.1 schalten.
    2. GA NR.2 RM vom Aktor
    3. ne Logik im X1 die dir 2. invertiert und GA Nr.3 generiert
    4. GA Nr. 3 als RM für die Sperre.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Ja wenn es um ne Sperre im X1 geht einfach den Eingang der Sperre invertieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Dann die Invertierung vor der Sperre in die Logik einbauen.
    wie?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Meine Sperre ist bei 1 aktiv
    Dann die Invertierung vor der Sperre in die Logik einbauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Du legst 2 DP an?
    Einmal senden, einmal Status?
    Genau das funktioniert eben nicht!

    Ich kann nur EINEN Variablen Datenpunkt in der Visu im X1 verknüpfen. Nicht 2

    Einen Kommentar schreiben: