Zitat von DirtyHarry
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Monitor für externe pH und Chlor Regelung
Einklappen
X
-
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
Verstehe ich jetzt nicht - der wird exakt so beschaltet wie die anderen BE auch?
Kommentar
-
Habe ich gewusst und schon verstanden. Liest denn keiner, in welchem Zusammenhang ich das geschrieben habe?
Mir ging es um die Aussage, dass der MDT BE-02230.02 ein "bescheideneres" Schaltbild hätte als der BE-04230.02...und dem ist eben nicht so, die werden exakt gleich beschaltet.
Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenz.B. ...MDT BE-04230.02...Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenDer MDT BE-02230.02 müsste da reichen.Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenDas Schaltbild auf dem Gerät ist ja richtig bescheiden, deshalb hatte ich den auch gar nicht mit aufgelistet...
Lese bitte nochmal von oben...Zuletzt geändert von dreamy1; 03.06.2023, 19:10.
Kommentar
-
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenMir ging es um die Aussage, dass der MDT BE-02230.02 ein "bescheideneres" Schaltbild hätte als der BE-04230.02...
csm_BE-02230-02_413310e2ab.png
Ich zumindest nicht. Vom dargestellten Schaltbild her würde ich einfach 2 Taster anschließen und mich wundern, dass nix geht.Gruß Andreas
-----------------------------------------------------------
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
Deutsche Version im KNX-Support.
Kommentar
-
Ah, Du meinst den Aufdruck direkt auf dem Gerät? Sorry, ich meinte die Schaltbilder in der Montageanleitung.
EDIT: die Darstellung der beiden Taster ist tatsächlich sehr unglücklich. Aber: Das ist ein 230V Binäreingang mit zwei Eingängen und mit drei Leitungen - eine davon ist blau und mit "N" beschriftet. Dann werden die beiden anderen wohl die Eingänge sein und da es ein 230V Binäreingang ist, sind das dann die beiden 230V-Potentiale die man auswerten will. Wenn man da einfach zwei Taster anschließt...muss man sich doch fragen, wo denn jetzt eigentlich die 230V sein sollen...aber Du hast Recht, die Darstellung von den beiden Tastern ist missverständlich.
Wenn man nicht sicher ist, schaut man in die Montageanleitung (was übrigens davon abgesehen immer eine gute Idee ist).
Ich suche mir aber Geräte auch nicht nach Aufdruck aus, sondern nach Anwendungsfall und Funktion. Für zwei benötigte 230V-Binäreingänge würde das schon exakt passen (vom Aufdruck abgesehen).
EDIT2: je mehr ich drüber nachdenke...das aufgedruckte Anschlussbild auf dem BE-02230.02 ist nicht nur missverständlich, sondern schlichtweg falsch. Die angedeuteten Taster müssten jeweils in die Zuführung der beiden Eingänge, ansonsten sieht das so aus als würde zwischen N und L irgendetwas kurzgeschlossen.
hjk: Kannst Du Dir das mal anschauen und ggf. eine Änderung des Aufdrucks veranlassen? Oder interpretiere ich da irgendetwas falsch?
Screenshot 2023-06-04 000439.jpg Screenshot 2023-06-04 000522.jpg
Zuletzt geändert von dreamy1; 03.06.2023, 23:06.
Kommentar
-
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenWenn man nicht sicher ist, schaut man in die Montageanleitung
So habe ich auf die Schnelle halt mit den Suchbegriffen für den TE mal schnell paar Beispiele rausgesucht und da sind halt die Bilder auf dem Gerät der schnellste Weg, vor allem da sie ja schon in der Suchmaschine schön nebeneinander angezeigt werden. Da fällt dann halt mal ein Gerät mit nicht passendem Aufdruck raus.
Gruß Andreas
-----------------------------------------------------------
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
Deutsche Version im KNX-Support.
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenWird natürlich korrigiert...
Bei uns in der Firma haben die technischen Zeichnerinnen übrigens auch manchmal eigene Ideen der InterpretationZuletzt geändert von dreamy1; 04.06.2023, 10:03.
Kommentar
-
Hallo, irgendwie verstehe ich gerade nicht den Sinn des BE-02230.02. Wenn ich das richtig lese, schließe ich das blaue an den Neutralleiter an und die anderen beiden zwischen klassischen Schalter und Verbraucher. Wenn jemand den Schalter drückt erkennt der Aktor das nun Spannung am Kanal A ist. Tjo u dann? Was habe ich von der Info? Wäre doch viel besser gewesen, wenn mir der Aktor die Spannung schaltet so ähnlich wie ein Shelly 1. Oder bin ich ganz auf dem falschen Dampfer? Danke
Gruß
Kommentar
-
Der Unterschied zwischen einem Binäreingang, einem Binärausgang (Schaltaktor) und einem Kombiaktor ist klar?
Was hat ein WLAN Schalter wie der Shelly mit KNX zu tun?Zuletzt geändert von dreamy1; 09.09.2023, 20:39.
Kommentar
-
Ein KNX-230V-Binäreingang dient lediglich dazu, bei vorhandenen 230V z.B. das Drücken einer Taste zu erkennen. Wie z.B. bei einer konv. Treppenlichtschaltung, wo man mit 5 verschiedenen Tastern ein Stromstossrelais bedient.
Der Binärausgang wäre dann z.B. der Ersatz für das Stromstossrelais, der schaltet dann das Licht.
Ein Kombiaktor hat z.B. beides, also Ein- und Ausgänge.
Der Shelly ist quasi ein Binärausgang (Schaltaktor) mit WLAN-Binäreingang in Form der Fernbedienung.Zuletzt geändert von dreamy1; 09.09.2023, 21:17.
- Likes 1
Kommentar
Kommentar