Zitat von BennyInc
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hörmann Torantrieb bald mit KNX Kompatibilität
Einklappen
X
-
Zitat von Pieczkowski Beitrag anzeigenJa, das geht. Wurde hier im Thread weiter oben auch schon mal erklärt. Hab leider die ETS jetzt nicht hier am Rechner, sonst würde ich nachschauen.
Kommentar
-
-
Hallo,
ich habe leider den SupraMatic P Serie 3 an meinem Tor verbaut und möchte jetzt die Tor-Funktionen über KNX nutzen.
Als ich das Tor bestellt habe, war das Hörmann KNX Gateway noch in weiter Ferne und ich hab mir gedacht ich machs sowieso
über die Hörmann Universaladapterplatine UAP 1.
Jetzt finde ich es aber doch verlockend, nicht 3 Aktor-Kanäle und 2 Binäreingänge zu "verschwenden", somit hab ich mir das
mit dem KNX Gateway genauer angesehen = Funzt ja leider mit Serie 3 nicht.
Es gibt aber einen Adapter von HCP1 auf HCP2 Bus (Adapterplatine HAP1 HCP), um offiziell altes Zubehör mit den neuen Antrieben
zu verwenden. Ich stell jetzt mal ganz naiv die Frage (stell mir das sicher zu einfach vor), ob das in die andere Richtung auch funktionieren
könnte oder ob jemand weiß, ob es das auch irgendwie gibt? --> Serie 4 Zubehör an Serie 3?
gruß
Benji
Kommentar
-
Hab gestern mein Gateway bekommen und in Betrieb genommen. Dank eurer Tipps hat es auch gleich funktioniert.
Ich habe allerdings jetzt das Problem, dass mein HKSI-1 (Hörmann Innensensor mit daran angeschlossenem HKSA Außensensor) nicht mehr funktioniert. Habe im stromlosen Zustand den vorherigen HAP1 gegen einen HUB3 getauscht, alles angesteckt und dann den Bus Scan durchgeführt.
Also KNX geht, aber das andere Zubehör nicht mehr.
Hat jemand eine Idee?
Kommentar
-
Bei mir Funktioniert ein Handsender nicht richtig!
Blinkt 3 mal rot und keine funktion
hin und wieder blinkt er 2 mal rot und dan blau aber ganz selten
der zweite hingegen einwandfrei....
drücken Leuchtet blau und Tor get auf
schon mehrmals neu angelernt leider ohne erfogZuletzt geändert von meins1; 19.02.2021, 14:11.
Kommentar
-
Sollte noch jemand mal das gleiche Problem wie ich mit der Zusammenverwendung von HKSI-1/HKSA und KNX-Gateway haben, hier die Lösung.
Es werden beide Hörmann Adapter HAP1 und HUB3 benötigt. Der HKSI muss am HAP1 hängen, und dieser wiederum gemeinsam mit dem KNX-Gateway am HUB3.
Dann klappts auch anstandslos.
Kommentar
-
Zitat von meins1 Beitrag anzeigenBei mir Funktioniert ein Handsender nicht richtig!
Blinkt 3 mal rot und keine funktion
hin und wieder blinkt er 2 mal rot und dan blau aber ganz selten
Kommentar
-
Hatte ich auch. Liegt wohl an der Batterie des Handsenders.Zitat von sti87 Beitrag anzeigen2 mal rot und dan blau
Und ich vermute auch, das der Handsender/die Batterie sehr temperaturempfindlich ist. Als ich das Problem hatte, habe ich die Batterie getauscht und 2 Tage später hatte ich das gleiche Problem wieder. Abhilfe könnte sein, den Sender über Nacht nicht im Auto liegen zu lassen.
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo Zusammen, hab das KNX Gateway nun seit einiger Zeit in Betrieb gehabt, gestern musste ich dann mal den Strom vom Anbtrieb und vom Bus abklemmen, seitdem reagiert das Gateway nichtmehr... Wie ist in diesem Fall vorzugehen, hatte das schon jemand? DankeAlles rund ums Thema Fernwartung: fernwartung.de
Kommentar
-
Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigenAbhilfe könnte sein, den Sender über Nacht nicht im Auto liegen zu lassen.
Kommentar
-
Zitat von mechanic87 Beitrag anzeigenHallo Zusammen, hab das KNX Gateway nun seit einiger Zeit in Betrieb gehabt, gestern musste ich dann mal den Strom vom Anbtrieb und vom Bus abklemmen, seitdem reagiert das Gateway nichtmehr... Wie ist in diesem Fall vorzugehen, hatte das schon jemand? Danke
Kommentar
-
Genau das war dann auch mein Gedanke! Hab ich dann gemacht, Modul wurde dann auch gefunden! Konnte dann per ETS die Applikation erneut aufspielen , ging auch, jedoch reagiert das Modul auf keine Werte... Hab dann auch Mal den Antrieb vom Strom getrennt, aber bisher ohne Erfolg...Alles rund ums Thema Fernwartung: fernwartung.de
Kommentar
Kommentar