24V Voltus Spots flackern gedimmt - MDT AKD-0424R.01

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
    Laut Anleitung max 2,5mm² für flexible Leiter
    Dann würde ich bei 2,5qmm lt. Anleitung bleiben.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      Ich bin gerade - unter anderem durch diesen Thread - in meinem persönlichen Netzteil Rabbit Hole. Ich habe an Hand meiner 24V-Konfiguration, welche aus Constaled Spots und Strips besteht, ermittelt, dass ich 8 LED Controller benötige. Jeweils 4 Mal den "Großen" und "Kleinen". Bei den Netzteilen würde ich gerne auf Meanwell HLG gehen und diese zentral verbauen. Bezüglich Dimensionierung, zusätzliche Absicherung der AKD's, Flackern der Spots etc. habe ich schon einiges gelesen. Ich habe mir eine Übersicht der möglich Meanwell-Optionen zusammengestellt und tendiere auf Grund der Erfahrungswerte und Empfehlungen hier im Forum erstmal zu Option 1. Bin mir jedoch unsicher, ob ich 8 Netzteile zentral im Schaltschrank unterbekomme.
      Deshalb würde mich interessieren, ob ich eine Option übersehen habe? (Außer Enertex)

      image.png

      Kommentar


        Krasse Bude. Ist das überall 24V, auch im Keller? Wenigstens da könnte man über 230V nachdenken, viel einfacher, günstiger und ausreichend!

        Die jeweiligen Stromlimits je AKD Kanal hast du bestimmt berücksichtigt? Eigentlich kommt aufgrund der ansonsten großen Menge an Netzteilen nur Option 2 in Betracht, da würde ich die wenigen sperrigen Netzteile einfach außerhalb des Verteilers an die Wand klatschen.

        Kommentar


          Von Option 2 kann man nur die Finger lassen! Sowas kann brandgefährlich werden. Dazu gibt es doch schon genug Beiträge.
          Option 3 sieht doch ganz gut aus. Bei mehr Reserve dann evt. 240W Netzteile.

          Kommentar


            Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
            Ist das überall 24V, auch im Keller?
            Ist lange nicht überall 24V. Nur wo TW zum Einsatz kommen soll. Mit LED Strips ist man da schnell dabei. Wohnzimmer 18W TW Strip (Constaled 31722) mit 5m + 2,8m parallel geschaltet. Mit den resultierenden 5,85A muss ich im Parallelbetrieb des AKD-0424R.02 fahren und brauche auf Grund von TW alleine den einen Aktor für diesen Strip. Bin deswegen insgeheim schon am überlegen auf ein Strip - evtl. sogar ohne TW - mit <12W/m zu gehen, dass ich <4A bleibe. Die Prämisse wäre dann, dass der neue Strip weniger gut zu den Constaled Spots 31362 passt, was Dimmverhalten und Farbtemp.-Range angeht (falls ich mich entscheide bei TW zu bleiben).

            Zitat von hjk Beitrag anzeigen
            Option 3 sieht doch ganz gut aus. Bei mehr Reserve dann evt. 240W Netzteile.
            Würde in Kombi mit dem AKD-0424R2.02 aber auch wieder eine zusätzliche Absicherung erfordern, da das HLG-240 max. 10A liefert.

            Kommentar


              Das wäre aber relativ unkritisch. Besser als mit 480 oder 600W Netzteile, die man nicht gescheit absichern kann.
              M.E. reicht auch das kleinere Netzteil.

              Kommentar


                Ich würde nur 240W und 320W Netzteile verwenden,
                auch keine 120W und erst recht nicht 480W oder 600W.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  Danke für euer Feedback!

                  Warum auch kein 120W? Fehlende Foldback-Kennlinie?

                  willisurf: Habe deinen Namen jetzt schon öfters in Threads rund um das Thema Einschaltstrom bei den Constaleds gesehen. Was kann man deiner Einschätzung nach tun, um möglichst auf der sicheren Seite zu sein? Mit 100% + xx% des Nennstroms der Constaleds rechnen? Gemäß folgenden Posts können bis 70mA bzw. 114-128% des Nennstroms auftreten. (Wobei die 128% genau den 250mA+70mA bei 6W entsprechen.)

                  Ob die Verbesserung der Einschaltstromthematik konsistent über alle Spots auf 114% durchgezogen wurde, konnte ich nirgends wirklich finden. Von daher geht man besser von 128% aus?!
                  In a nutshell: Kleiner AKD in der Praxis also max. 6 Constaled 6W Spots und beim großen AKD analog max. 12 Spots?
                  Zuletzt geändert von BMWBoxer; 01.11.2022, 14:23.

                  Kommentar


                    Ich kann es Dir leider nicht verlässlich sagen. Dafür gibt es wohl zu viele unterschiedliche Stände der ConstaLED Stromregler.

                    Frage doch mal offiziell bei Voltus/ConstaLED Vertrieb/Support an. Dann sehen wir auch gleich, wie ernst gemeint der aktuelle Support noch ist. Gerne auch dann hier davon berichten. Das wird viele interessieren.

                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      Ich weiß nicht ob ich im Jahr 2022 wirklich noch auf diese Spots setzen würde. Das Thema scheint ja für den Hersteller durch zu sein. Ggf sucht man sich da eher einen Händler der auf LED Leuchtmittel spezialisiert ist und nicht schon so halb aus der Tür hinaus wie das bei Voltus so den Eindruck macht bezüglich deren ConstaLED Produkte…

                      Kommentar


                        Ja, das meinte ich damit. Das Thema Support seitens Voltus für die 24V Spots scheint nicht mehr relevant.
                        Gruß Bernhard

                        Kommentar


                          Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                          Ich weiß nicht ob ich im Jahr 2022 wirklich noch auf diese Spots setzen würde.

                          ich würde auf dali dezentral setzten, ausser für die stripes.
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            Oder ggf auf die neuen MDT Dimmer mit CV/CC Modi und Hybrid Dimmung.
                            OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                            Kommentar


                              es schrieb aber explizit 2x preis/leistung
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar


                                Bisher hatte ich keinen Erfolg die Werte über Voltus in Erfahrung zu bringen. Auf meine letzte Mail kam bisher auch keine Antwort. Das ganze Thema Constaled scheint wirklich etwas auf dem Abstellgleis zu stehen. Anders kann ich mir diese Haltung, obwohl man ausdrücklich betont die Produkte gerne einsetzen zu wollen, nicht erklären. Aber ich will ja niemanden zu seinem Umsatz zwingen 😉. Werden es halt doch Retrofit d2w LED. Das Thema 24V LED ist für mich erstmal durch...

                                Kommentar