Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Außenlinie sinnvoll nur für Wetterstation?
Einklappen
X
-
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenNur über IP mit 2 IP Routern!
Zitat von HSorgYves Beitrag anzeigenist auch schwierig
Es gibt Linien mit max 256 Geräten. Brauche ich mehr Linien, dann hängt am Start einer Linie ein LK und alle LK hängen in einer übergeordneten Hauptlinie und dann gibt es auch noch bei Bedarf in den Hauptlinien Koppler, die Bereichskoppler BK (gleiche Hardware wie nen LK), die dann auch wieder alle eine Ebene höher in die Bereichslinie koppeln. Die maximale Anzahl an Geräten gibt es hier ja in den diversen Topo-Schaubildern die man im google dazu findet
Das ist das Grundprinzip der KNX-Topologie, Hauptlinie und Bereichslinie werden eigentlich nur dazu genutzt um eben Linie und die Daten zu verbinden.
Mit den Medien IP und RF kommen dann noch ein paar grundsätzliche Randbedingungen dazu.
TP <> IP geht nur von unten TP nach oben IP
RF geht auf Grund verfügbarer HW nur zwischen TP und RF und da von IP nur nach unten auf TP gekoppelt werden kann folgert daraus das man von RF nur nach oben nach TP koppeln kann.
Insofern gibt es folgende Medienstrukturen
Linie RF, Hauptlinie TP, Bereichslinie IP
Linie RF, Hauptlinie TP, Bereichslinie TP (kein IP im Bus)
Linie TP, Hauptlinie TP, Bereichslinie IP
Linie TP, Hauptlinie TP, Bereichslinie TP (kein IP im Bus)
Linie TP, Hauptlinie IP, Bereichslinie IP
Linie IP, Hauptlinie IP, Bereichslinie IP
Zuletzt geändert von gbglace; 24.09.2019, 17:36.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von HSorgYves Beitrag anzeigenDen RF-Koppler kann ich beliebig in die 1.0 Linie einpflegen oder muss den an einem "Ende" sein?----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von HSorgYves Beitrag anzeigenDen RF-Koppler kann ich beliebig in die 1.0 Linie einpflegen oder muss den an einem "Ende" sein?
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Ein RF-Koppler ist wie jeder andere Koppler und bekommt eine PA y.x.0 mit zwingend x und y jeweils ungleich 0, da eben nur eine Linie in RF sein kann.
Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Wenn du den physischen "Einspeisepunkt" am Kabel meinst: der ist frei wählbar.
Kommentar
-
Zitat von HSorgYves Beitrag anzeigenDas heisst der RF-Koppler gibt die Meldungen der Linie in der er hängt weiter und diejenigen seiner Linie auf seine Linie?----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von HSorgYves Beitrag anzeigenDen meinte ich. Das heisst der RF-Koppler gibt die Meldungen der Linie in der er hängt weiter und diejenigen seiner Linie auf seine Linie?
Nur dann werden alle Filtertabellen richtig programmiert.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenJe nach Einstellungen der Filtertabelle leitet er RF-Telegramme in die TP-Linie und anders rum TP-Telegramme in die RF-Linie. RF-Geräte untereinander sollten sich direkt durch die Luft unterhalten. KNX-Telegramme sind ja erstmal PA-unspezifisch.
Kommentar
-
Zitat von HSorgYves Beitrag anzeigenDanke. Soviel zum Teil 1.0 <-> 1.1. Was ist mit den Paketen auf 1.0? Wenn er beliebig am Bus-Kabel hängt in der Hauptlinie 1.0, gibt es die Telegramme dann an die Geräte die vor/nach ihm hängen weiter, wie jedes andere Gerät?
- Likes 1
Kommentar
Kommentar