J-Y(St)Y 2x2x0,8 Fernmeldekabel für MVS neben 230V?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen


    Dann mach ich das wohl immer falsch. Der Abschlusswiederstand kommt in Reihe. Der Sabotagekontakt ist im Normalzustand geschlossen. 10k am Eingang der EMZ = Ruhe, Unterbrechung = Sabotage / Alarm, und 0 Ohm ist auch Sabotage..... Nur mal so...
    Nö.
    Die überwiegende Mehrheit hat 2 4,7 k Widerstände.
    Man nimmt zwei Widerstände, schließt diese in Reihe mit der Sabotagelinie.
    Die Meldelinie wird parallel zu einem Widerstand angeschlossen.
    0Ohm, Sabotage.
    4,7k Fenster zu.
    9,4k Fenster offen.
    unendlich Sabotage.

    Kommentar


      #47
      Dann könnte man theoretisch noch nen dritten dazu nehmen um auch gekippt zu unterscheiden und nen 4. falls man auch noch wissen will ob die Tür abgeschlossen wurde.
      Wenn die Widerstände parallel zu den Kontakten liegen würde das auch das "Problem" mit der Funkenbildung mildern.

      Im Grunde müsste man nur nen fixen Strom durchschicken und die Gesamtspannung auswerten.

      Der 4-fach Analog Ein-/Ausgang von MDT kostet 120euro.
      16-fach Binär 220euro.

      Das wären beim Analog Aktor 30euro pro Fenster
      Beim Binäreingang 27,50euro pro Fenster

      Unter der Voraussetzung mal will offen auch von gekippt unterscheiden.

      Vorteil beim Analog Aktor wäre auch man bekommt die Sabotageüberwachung "gratis".

      Eventuell müsste man nur die Widerstandswerte an den MDT AIO anpassen.
      Zuletzt geändert von ewfwd; 09.10.2019, 17:38.

      Kommentar


        #48
        Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
        Dann könnte man theoretisch noch nen dritten dazu nehmen um auch gekippt zu unterscheiden und nen 4. falls man auch noch wissen will ob die Tür abgeschlossen wurde. Wenn die Widerstände parallel zu den Kontakten liegen würde das auch das "Problem" mit der Funkenbildung mildern.

        Im Grunde müsste man nur nen fixen Strom durchschicken und die Gesamtspannung auswerten.
        Und um die Kontakte unterscheiden zu können die Widerstände jeweils um Faktor 2 unterschiedlich machen. Du erfindest gerade das Rad neu, so analoge Codierungen gab's für andere Zwecke schon. Ist hier aber vielleicht etwas umständlich ....

        Kommentar


          #49
          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

          Und um die Kontakte unterscheiden zu können die Widerstände jeweils um Faktor 2 unterschiedlich machen. Du erfindest gerade das Rad neu, so analoge Codierungen gab's für andere Zwecke schon. Ist hier aber vielleicht etwas umständlich ....
          Ich denke man kann überall die gleichen Widerstände benutzen.
          Abgeschlossen wäre ja alle Widerstände überbrückt (bis auf den ersten), diesen Fall kann man durch ne andere Kombibation nicht hinbekommen.
          Und das Schloss muss man aufschließen bevor man das Fenster öffnen kann.
          Vielleicht übersehe ich was aber ne Unterscheidung ist imo gar nicht nötig der Widerstände.

          Einziger Punkt vielleicht der jemand "schließt ab" wenn das Fenster offen ist und es gibt keine mechanische Verriegelung die diesen Fall verhindert.


          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
          Ist hier aber vielleicht etwas umständlich ....
          Aber es geht Vorteile sind dass man nur 2 Adern benötigt und eben quasi ne Kabelbrucherkennung/Montage für alle Kontakte gleich mit bekommt.

          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
          Und um die Kontakte unterscheiden zu können die Widerstände jeweils um Faktor 2 unterschiedlich machen.
          Primfaktoren würden vielleicht auch gehen Wobei das die Applikation dann wohl überfordern würde.

          Aber den Vorteil sehe ich dass man bei einem fixen Strom und Widerständen die Spannung des Reedkontaktes genau einstellen kann und er da nicht die volle Versorgungsspannung abbekommt.
          Vielleicht noch nen Kondensator parallel um im Schaltmoment wenn der Kontakt "in der Luft" hängt dafür zu sorgen dass die Spannung sich nicht schlagartig ändert.
          Zuletzt geändert von ewfwd; 09.10.2019, 19:17.

          Kommentar


            #50
            Vielen Dank für die vielen Kommentaren und der regen Diskussion, aber ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht mehr! Bitte kurze konkrete Antwort:

            1.) zu einem Fenster mit einem Flügel wo ein MVS Kontakt verbaut ist brauche ich 1x 2x2x0,8 wovon aber nur 2 Adern benötigt werden?
            2.) zu einem Fenster mit zwei Flügeln mit zwei MVS Kontakten brauche ich auch 1x 2x2x0,8 wovon ich dann 3 Adern nutze. Oder lieber 2x 2x2x0,8 zu jedem MVS?

            An einigen Flügeln sind 2 MVS, dort benötige ich dann auch nur 1x 2x2x0,8, wovon 3 Adern belegt sind, richtig?

            Kommentar


              #51
              Zitat von Strobel2k Beitrag anzeigen
              1.) zu einem Fenster mit einem Flügel wo ein MVS Kontakt verbaut ist brauche ich 1x 2x2x0,8 wovon aber nur 2 Adern benötigt werden?
              ja

              Zitat von Strobel2k Beitrag anzeigen
              2.) zu einem Fenster mit zwei Flügeln mit zwei MVS Kontakten brauche ich auch 1x 2x2x0,8 wovon ich dann 3 Adern nutze.
              ja

              Zitat von Strobel2k Beitrag anzeigen
              Oder lieber 2x 2x2x0,8 zu jedem MVS?
              kann man machen muss aber nicht sein

              Zitat von Strobel2k Beitrag anzeigen
              An einigen Flügeln sind 2 MVS, dort benötige ich dann auch nur 1x 2x2x0,8, wovon 3 Adern belegt sind, richtig?
              ja

              Kommentar


                #52
                Zitat von Strobel2k Beitrag anzeigen
                1.) zu einem Fenster mit einem Flügel wo ein MVS Kontakt verbaut ist brauche ich 1x 2x2x0,8 wovon aber nur 2 Adern benötigt werden?
                2.) zu einem Fenster mit zwei Flügeln mit zwei MVS Kontakten brauche ich auch 1x 2x2x0,8 wovon ich dann 3 Adern nutze. Oder lieber 2x 2x2x0,8 zu jedem MVS?
                Warum nimmst du ein 0,8, ein 0,6 ist vollkommen ausreichend.
                Und dann kaufst dir einfach ein 250 oder 500m Bund 4x2x0,6 und legst an jedes Fenster ein 8adriges Kabel.

                Kommentar


                  #53
                  Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
                  Warum nimmst du ein 0,8, ein 0,6 ist vollkommen ausreichend.
                  ich halte also nichts von 0,6, das sind gerade mal 0,28 mm² bei 0,8 sind es immerhin 0,5mm²
                  in eine WAGO Klemme ist es sehr schwierig dies hinein zu stecken...…..



                  Kommentar


                    #54
                    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
                    ich halte also nichts von 0,6, das sind gerade mal 0,28 mm² bei 0,8 sind es immerhin 0,5mm²
                    in eine WAGO Klemme ist es sehr schwierig dies hinein zu stecken...…..
                    Ja und?
                    Die Drähte vom Magnetkontakt sind sogar nur 0,14mm².
                    Und wo ist das Problem die 0,6 in ne Wago zu stecken?

                    Kommentar


                      #55
                      Sobald du in irgendeiner Form ne Leistung übertragen willst, seh ich das genauso (Sprechanlage, etc.). Bei nem Magnetkontakt ist das aber nicht der Fall, für was also 0,8?
                      Gruß Andreas

                      -----------------------------------------------------------
                      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                      Deutsche Version im KNX-Support.

                      Kommentar


                        #56
                        Haben ist besser als Brauchen.

                        Kommentar


                          #57
                          Heute hat mich mein Fensterbauer angeschrieben und mich gebeten für die Installation der Fenster Leerrohre an bestimmten stellen vorzubereiten lassen. Im Anhang fand ich dann auch mehr Infos zu den MVS. Diese haben jetzt 4 Adern?! Und das Kabel ist, wenn ich das richtig verstehe, wahlweise mit 6m oder 10m direkt dabei?!
                          Demnach muss ich gar kein Kabel legen und die Frage erübrigt sich. ABER, warum jetzt 4 Adern? Kann mich jemand aufklären? Habe im Verteiler pro MVS nur ein Binäreingang vorgesehen. :/

                          Angehängte Dateien

                          Kommentar


                            #58
                            Das 2. Paar ist die Sabotageleitung. Die kannst Du im ganzen Haus in Reihe schalten, oder auch weglassen.

                            Kommentar


                              #59
                              Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                              Haben ist besser als Brauchen.
                              Ja, deswegen besser gleich ein 4x2x0,6.
                              Ein 0,6er Draht kann mit rund 4A belastet werden. Das ist eigentlich für alles ausreichend.

                              Zitat von Strobel2k Beitrag anzeigen
                              Demnach muss ich gar kein Kabel legen und die Frage erübrigt sich. ABER, warum jetzt 4 Adern? Kann mich jemand aufklären? Habe im Verteiler pro MVS nur ein Binäreingang vorgesehen. :/
                              Warum musst du kein Kabel legen? Reichen dir die 6m von jedem Fenster bis in die Verteilung?
                              Wenn ja, kannst das Kabel theoretisch bis in die Verteilung ziehen. Auswechseln wirst du das aber wahrscheinlich nie wieder können.

                              Sorry, aber wenn du noch nicht mal wirklich verstanden hast, warum der MK 4 Drähte hat, trotz Anleitung, bist du dir wirklich sicher was du überhaupt machst?

                              Kommentar


                                #60
                                Zitat von ;n1415408
                                Demnach muss ich gar kein Kabel legen und die Frage erübrigt sich. ABER, warum jetzt 4 Adern? Kann mich jemand aufklären? Habe im Verteiler pro MVS nur ein Binäreingang vorgesehen. :/
                                Hier beschäftigen sich ein halbes dutzend Leute mit einem Problem, was gar nicht wirklich zu packen ist.
                                Daher:
                                - nimm einen Hammer, zerschlage die Glaskugel, aus der alle die spärlichen Informationen herauslesen
                                - nehme des Weiteren ein handelübliches Telefon, wähle die Nummer des Fensterbauers, von dem du die Fenster beziehst
                                - Nach Zustandekommen des Gesprächs bittest du Ihn, die technischen Daten und den Schaltplan bzw. Belegungsplan der fest angeschlossenen Leitung des von dir bestellten Kontaktes vorab zuzusenden
                                - diese Daten postet du hier; und ich bin sicher, dir wird geholfen

                                Sonst führt die Erklärung im weiteren Verlauf noch dazu, dass dir jemand erzählt, dass man bei 4 Drähten natürlich auch vier Binäreingänge braucht...

                                Kommentar