Würde das Produkt bei einer günstigen Quelle beziehen.
https://www.ebay.de/itm/264844198351
Dann ist ein eventueller Defekt weniger ärgerlich
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Einklappen
X
-
Dann hast du offensichtlich eine "bessere" erwischt....... womit es scheinbar auch "gute" Chinasonden gibt.Zitat von EC665 Beitrag anzeigen... und meine Chinasonde läuft seit knapp 3 Jahren ohne Probleme.
Was mich eben noch überlegen lässt, nochmal 50€ in eine Chinasonde zu investieren in der Hoffnung, auch eine "gute" zu erwischen - oder in den sauren Apfel zu beißen und 300€ für eine Tecson auf den Tisch zu legen......
Einen Kommentar schreiben:
-
... und meine Chinasonde läuft seit knapp 3 Jahren ohne Probleme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bleibt noch die Frage, ob es keine negativen Erfahrungen damit gibt, oder bloß keiner drüber schreibt?Zitat von Robert86424 Beitrag anzeigenLaut vielen Erfahrungsberichten hier im Forum ist die Tecson Lösung aber die einzige wo man keinen einzigen negativen Kommentar liest.
Meine "Chinasonde" hat nach mehreren Wochen plötzlich wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben, allerdings komplett unplausibel.... sie behauptet 0,47m bei gemessenen 1,05m.Zitat von Robert86424 Beitrag anzeigenChinasonde offenbar ungenau nach 0,5-2 Jahren
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein MDT Analogeingang sagt "Leiterbruch".... 24V sind aber OK und Klemmstelle war "sauber & trocken", daher vermute ich dass Wasser in den Sensor eingedrungen ist und den gekillt hat....Zitat von Techi Beitrag anzeigenWas bedeutet denn abgesoffen ?Zitat von JMA Beitrag anzeigen...
China Sonde lt. Einbauhinweis angeschlossen, Durckausgleichschlauch ist frei - trotzdem ist die Sonde nach ca. 6 Monaten "abgesoffen".
Was genau ist passiert, bzw. konntest du nachvollziehen wie da und vor allem wo da Flüssigkeit eingedrungen ist ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab das MDT AIO-0410V incl. Netzteil im Schaltschrank in der Garage, von dort geht ein CAT7 + das NYY-J Pumpenkabel bis zum Zisternenschacht, wo ich dann in einem kleinen IP67 Verteilergehäuse beides mit Pumpe und Drucksensor verbunden habe.Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen...
Folgende Variante ist angedacht:
MDT AIO-0410V.01 + 24V Netzteil im REG --> 2x0,5² Kabel (z. B. EIB Erdkabel), dieses dann in einer Feuchtedichte Verteilerdose mit Druckausgleichsfilter mit dem Sensor verlängern.
..
Einen Kommentar schreiben:
-
[QUOTE=JMA;n1864332]
...
China Sonde lt. Einbauhinweis angeschlossen, Durckausgleichschlauch ist frei - trotzdem ist die Sonde nach ca. 6 Monaten "abgesoffen".
...QUOTE]
Was bedeutet denn abgesoffen ?
Was genau ist passiert, bzw. konntest du nachvollziehen wie da und vor allem wo da Flüssigkeit eingedrungen ist ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da muss ich dir leider widersprechen!Zitat von Techi Beitrag anzeigenIch behaupte jetzt einfach mal, dass die China Sonden genauso lange halten, wenn man auch die Einbauhinweise der Tecson Sonde bezüglich des Druckausgleich-Schlauchs beachtet. Genau das selbe gilt eben auch für die China Sonde, nur gibt es dort keine Anleitung die da darauf hinweist.
China Sonde lt. Einbauhinweis angeschlossen, Durckausgleichschlauch ist frei - trotzdem ist die Sonde nach ca. 6 Monaten "abgesoffen".
Die Frage stell ich mir auch gerade!Zitat von Ace85 Beitrag anzeigenAls Drucksensor das viel zitierte Chinaexemplar oder den TDS-52?
Hatte ich mit meiner Chinasonde einfach nur Pech und ich besorg mir nochmals eine, in der Hoffnung, dass die jetzt länger hält.....
Oder investiere ich gleich zum Preis von ca. 10 Chinasonden in eine Tecson Sonde? 😟
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte meine zukünftige Zisterne ebenfalls mit einer Füllstandsmessung ausstatten. Leider habe ich von der zukünftigen Unterverteilung bis zur Zisterne ca. 20m. Nach dem Lesen dieses Threads bin ich bei der Materialauswahl noch nicht schlauer.
Folgende Variante ist angedacht:
MDT AIO-0410V.01 + 24V Netzteil im REG --> 2x0,5² Kabel (z. B. EIB Erdkabel), dieses dann in einer Feuchtedichte Verteilerdose mit Druckausgleichsfilter mit dem Sensor verlängern.
Oder sollte doch lieber ein AIO-0210V.01 im IP65 Gehäuse verwendet werden?
Als Drucksensor das viel zitierte Chinaexemplar oder den TDS-52?
Vielen Dank für die Antworten!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die China Sonden genauso lange halten, wenn man auch die Einbauhinweise der Tecson Sonde bezüglich des Druckausgleich-Schlauchs beachtet. Genau das selbe gilt eben auch für die China Sonde, nur gibt es dort keine Anleitung die da darauf hinweist.Zitat von Robert86424 Beitrag anzeigenLaut vielen Erfahrungsberichten hier im Forum ist die Tecson Lösung aber die einzige wo man keinen einzigen negativen Kommentar liest.
Chinasonde offenbar ungenau nach 0,5-2 Jahren
...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich gebe den Wert als 4 Byte in m³ auf den Bus. Somit auf 10 Liter genau beim Faktor 0,01. Den ABB habe ich so parametriert:Zitat von sailor02 Beitrag anzeigendas kann man bei meinem ABB Analogeingang leider nicht direkt konfigurieren:
Screenshot 2023-04-13 234021.jpg
Die Obere Messgrenze und den zu sendenen Ausgabewert bei der oberen Messgrenze habe ich über eine kleine Excel ermittelt. Meine Zisterne hat eine Höchfüllhöhe von 154 Zentimeter bei einem Durchmesser von 200 cm. Damit der Ausgabewert so genau wie möglich ist, habe ich mittels Excel den nächstmöglichen ganzzahligen Wert (weil die Parameter nur Ganzzahlen zulassen) aus Füllhöhe und Fassungsvolumen in dm³ gesucht:
Screenshot 2023-04-13 234637.jpg
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Laut vielen Erfahrungsberichten hier im Forum ist die Tecson Lösung aber die einzige wo man keinen einzigen negativen Kommentar liest.
Chinasonde offenbar ungenau nach 0,5-2 Jahren
Von der Elsner Ultraschallsonde liest man hier im Forum nur von Problemen
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den Preisen für die Tecson Sensoren könnte man ja auch die Komplettlösung von Elsner in Betracht ziehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja auch im zweiten Jahr keine Probleme.Zitat von JMA Beitrag anzeigen...
Läuft dein Drucksensor noch problemlos? Mein letzter China Drucksensor hat nach ca. 6 Monaten den Dienst quittiert und ich brauch Ersatz......
...
Man muß nur aufpassen, daß das Anschlusskabel mit dem enthaltenen kleinen dünnen Druckschlauch nicht geknickt (auch z.B. beim kürzen des Kabels) wird oder sich da Ungeziefer einnistet.
Ich lass dazu das Ende des Kabels in eine IPx6 Klemmdose gehen wo ich Luftöffnungen mit sehr kleinen Löchern (viele kleine Bohrlöcher mit 0,3mm Bohrer) reingemacht habe. Auch die Kabelverschraubung ist mit bedacht zur schließen, damit man den Schlau nicht zu drückt.
Auch darf auf keinen Fall Nässe in diesen Schlauch gelangen.
Die Anschlussdose in welcher der Sensorschlauch endet darf also auch in gar keinen Fall Luftdicht und druckausgleichsgehemmt sein.
Sobald da kein einwandfreier Druckausgleich mit der Aussenluft über diesen Schlauch stattfinden kann, funktioniert die Druckmessung in der Flüssigkeit nicht mehr korrekt.
Zur Genauigkeit der Messung mit meiner gezeigten NorRed Lösung kann ich nur sagen, daß ich auf ca. 10l genau sagen kann wieviel jeweils entnommen wird.
Das hab ich der Einfachheit halber mit einem 5l Messgefäss bei der gezielten Entnahme ermittelt. Einmal als die Zisterne fast leer und einmal als sie fast voll war.
Das passt wirklich erstaunlich genau.Zuletzt geändert von Techi; 15.04.2023, 08:16.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwei Byte Gleitkomma sollte aber doch gehen, dann kannst du direkt in Liter ausgeben.Zitat von sailor02 Beitrag anzeigenHallo Wolfgang,
das kann man bei meinem ABB Analogeingang leider nicht direkt konfigurieren:
image.png
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: