Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die China Sonden genauso lange halten, wenn man auch die Einbauhinweise der Tecson Sonde bezüglich des Druckausgleich-Schlauchs beachtet. Genau das selbe gilt eben auch für die China Sonde, nur gibt es dort keine Anleitung die da darauf hinweist.
-
Ich gebe den Wert als 4 Byte in m³ auf den Bus. Somit auf 10 Liter genau beim Faktor 0,01. Den ABB habe ich so parametriert:Zitat von sailor02 Beitrag anzeigendas kann man bei meinem ABB Analogeingang leider nicht direkt konfigurieren:
Screenshot 2023-04-13 234021.jpg
Die Obere Messgrenze und den zu sendenen Ausgabewert bei der oberen Messgrenze habe ich über eine kleine Excel ermittelt. Meine Zisterne hat eine Höchfüllhöhe von 154 Zentimeter bei einem Durchmesser von 200 cm. Damit der Ausgabewert so genau wie möglich ist, habe ich mittels Excel den nächstmöglichen ganzzahligen Wert (weil die Parameter nur Ganzzahlen zulassen) aus Füllhöhe und Fassungsvolumen in dm³ gesucht:
Screenshot 2023-04-13 234637.jpg
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Laut vielen Erfahrungsberichten hier im Forum ist die Tecson Lösung aber die einzige wo man keinen einzigen negativen Kommentar liest.
Chinasonde offenbar ungenau nach 0,5-2 Jahren
Von der Elsner Ultraschallsonde liest man hier im Forum nur von Problemen
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den Preisen für die Tecson Sensoren könnte man ja auch die Komplettlösung von Elsner in Betracht ziehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja auch im zweiten Jahr keine Probleme.Zitat von JMA Beitrag anzeigen...
Läuft dein Drucksensor noch problemlos? Mein letzter China Drucksensor hat nach ca. 6 Monaten den Dienst quittiert und ich brauch Ersatz......
...
Man muß nur aufpassen, daß das Anschlusskabel mit dem enthaltenen kleinen dünnen Druckschlauch nicht geknickt (auch z.B. beim kürzen des Kabels) wird oder sich da Ungeziefer einnistet.
Ich lass dazu das Ende des Kabels in eine IPx6 Klemmdose gehen wo ich Luftöffnungen mit sehr kleinen Löchern (viele kleine Bohrlöcher mit 0,3mm Bohrer) reingemacht habe. Auch die Kabelverschraubung ist mit bedacht zur schließen, damit man den Schlau nicht zu drückt.
Auch darf auf keinen Fall Nässe in diesen Schlauch gelangen.
Die Anschlussdose in welcher der Sensorschlauch endet darf also auch in gar keinen Fall Luftdicht und druckausgleichsgehemmt sein.
Sobald da kein einwandfreier Druckausgleich mit der Aussenluft über diesen Schlauch stattfinden kann, funktioniert die Druckmessung in der Flüssigkeit nicht mehr korrekt.
Zur Genauigkeit der Messung mit meiner gezeigten NorRed Lösung kann ich nur sagen, daß ich auf ca. 10l genau sagen kann wieviel jeweils entnommen wird.
Das hab ich der Einfachheit halber mit einem 5l Messgefäss bei der gezielten Entnahme ermittelt. Einmal als die Zisterne fast leer und einmal als sie fast voll war.
Das passt wirklich erstaunlich genau.Zuletzt geändert von Techi; 15.04.2023, 08:16.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwei Byte Gleitkomma sollte aber doch gehen, dann kannst du direkt in Liter ausgeben.Zitat von sailor02 Beitrag anzeigenHallo Wolfgang,
das kann man bei meinem ABB Analogeingang leider nicht direkt konfigurieren:
image.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du % möchtest, dann kannst du das doch direkt im Analogeingang konfigurieren:Zitat von sailor02 Beitrag anzeigenMein Sonde ist erst seit ein paar Tagen angeschlossen und ob die plausible Werte liefert kann ich nicht sagen.
Kann mal einer schauen, ob mein Analogeingang richtig konfiguriert ist?
und wie kann man im X1 am besten die ausgegebenen Werte in L oder % umrechnen?
image.png
Ich selbst habe einfach den Typ "Druck" gewählt und gebe es so als Liter aus. Das passt zwar nicht zum Typ, aber was anderes gab es im Eingang nicht. Somit spare ich mir aber die Umrechnung und zeige es in meinen Graphen und im X1 direkt an:
image.png
Den Füllstand 6283 Liter habe ich anhand des Datenblatts für den Wasserstand von 200cm ermittelt.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht direkt bei Tecson, da die Preise über einen Onlineshop günstiger waren, ich hatte dann eine Standardvariante genommen, diese hier:Zitat von JMA Beitrag anzeigenHast du die direkt vom Hersteller bezogen, oder wo anders gekauft?
https://wekonn.de/products/pegelsond...e88db3b0&_ss=r
Preise von Tecson laut Preisliste Ende 2022 (direkt von Tecson):
- TDS-52-200-P3 200mbar, mit 3m Kabel 199,- EUR
- TDS-52-250-P6 250mbar, mit 6m Kabel 219,- EUR
- TDS-61-200-P6 200mbar, mit 6m Kabel 239,- EUR
- TDS-61-200-P6 200mbar, mit 15m Kabel 289,- EUR
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein Sonde ist erst seit ein paar Tagen angeschlossen und ob die plausible Werte liefert kann ich nicht sagen.
Kann mal einer schauen, ob mein Analogeingang richtig konfiguriert ist?
und wie kann man im X1 am besten die ausgegebenen Werte in L oder % umrechnen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das berichten leider viele von den "China Sonden".... und alle 6 Monate mag ich die Sonde auch nicht tauschen, so "lustig" ist die Montage in meiner Zisterne nämlich gar nicht.......Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
Meine TLD-136 von Amazon hat nach einem halben Jahr unplausible Werte geliefert.
Hast du die direkt vom Hersteller bezogen, oder wo anders gekauft?Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigennach dem Tausch auf eine Tecson..
Einen Kommentar schreiben:
-
Meine TLD-136 von Amazon hat nach einem halben Jahr unplausible Werte geliefert. Es war zwar auch die Druckausgleichsmembran kaputt, aber nach dem Tausch auf eine Tecson war die Genauigkeit schon viel besser. Jetzt mit einer neuen Membran wieder sehr stabile Werte (+/- 5 Liter auf 6000 Liter).Zitat von JMA Beitrag anzeigen
ok - wie lange hast du die schon im Einsatz?
Meine "China Sonde" hat leider nur ca. 6 Monate funktioniert..............
Einen Kommentar schreiben:
-
ok - wie lange hast du die schon im Einsatz?Zitat von sailor02 Beitrag anzeigenHabe gerade nochmal nachgesehen. Es ist so eine TL-136 Sonde von Amazon.
Tucson ist nicht korrekt, das hatte ich falsch in Erinnerung….
Meine "China Sonde" hat leider nur ca. 6 Monate funktioniert..............
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe gerade nochmal nachgesehen. Es ist so eine TL-136 Sonde von Amazon.
Tucson ist nicht korrekt, das hatte ich falsch in Erinnerung….
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus,Zitat von sailor02 Beitrag anzeigenIch habe eine Tucson Drucksonde ....
Hast du die direkt beim Hersteller gekauft ?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: