  • concept
    antwortet
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen
    Was braucht es noch zusätzlich zur Sonde? Netzteil, analog Aktor KNX etc?

    Einen Analogeingang und eine kleine 24V-Hilfsstromverorgung (und ja, nicht mit der Beluchtung oder dem KNX-Netzteil mischen!)

    Bei ABB ist die 24-Versorgung mit eingebaut, bei MDT brauchst was externes.
    Zuletzt geändert von concept; 26.08.2025, 00:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen

    hi,
    ich interessiere mich auch dafür. Was braucht es noch zusätzlich zur Sonde? Netzteil, analog Aktor KNX etc? Würde es sehr gerne nachbauen, brauche aber bissel mehr Infos☺️
    Servus,
    ich habe mir zur Sonde gleich die originale Klemmdose dazu gekauft.
    Ansonsten verwende ich dazu ein 24V MeanWell Hutschienen Netzteil und einen MDT Analogeingang AIO-0410V.01.

    Funktioniert tadellos und liefert weit stabilere Werte als meine China Sonde!

    Einen Kommentar schreiben:


  • spike1302
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen

    nachdem meine Zisterne bis jetzt immer voll war, bin ich den Einbau einer neuen Sonde noch nicht angegangen, ich werde aber auf eine Tecson Sonde gehen.
    Wobei ich denke, dass für meine Zwecke eine TDS-52 reichen sollte.

    hi,
    ich interessiere mich auch dafür. Was braucht es noch zusätzlich zur Sonde? Netzteil, analog Aktor KNX etc? Würde es sehr gerne nachbauen, brauche aber bissel mehr Infos☺️

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Hier beziehe ich die...

    https://de.aliexpress.com/item/1005007593965453.html

    Die Klemmstelle sollte trocken sein, sonst besteht Gefahr, dass über den Druckausgleich Feuchtigkeit zum Sensor zieht.

    Für 40€ gibts Sensoren, die das Ausgleichsröhrchen irgendwie geschützt haben (Membran... ?)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    herrder4ringe welche Sensoren nutzt du für 25€?

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Bestimmt eine gute Sache für Kundenprojekte...

    Aber in privaten Projekten sollte das nicht mehr als 25€ kosten.

    Was ich alles Messe, nur weil es die Sensoren billig gab

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Hab ihr euch mal die Arcus eds SK80-F-PMangesehen?

    Ist wohl auch eine der Tescon Sondern nur fertig mit Auswertung und Applikation, inks. Freiformtanks.

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Hab mal eine am Labornetzeil vom 24V bis 5V vermessen.

    Bis 9V Versorgungspannung hat die einen konstanten Messwert geliefert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Laufen die den problemlos mit nur 12V?
    Oder gibt es hier Einschränkungen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Ich hab eine Theorie zur Haltbarkeit der 4-20mA China Sonden....

    Denke die vertragen keine 24V auf Dauer. (Auch wenn was anderes drauf steht)

    Mit 12V schlagen sie sich bei mir tapfer. Hab in einem anderen Projekt 2 Stück mit 24V Trafo eingesetzt. Die sind nahezu zeitgleich ausgefallen.

    Das hat sich so geäußert, dass sie permanent 20mA durchlassen.

    Auf 12V geklemmt, ist eine davon wieder zum Leben erwacht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Ich bin endlich dazu gekommen meine China-Sonde zu tauschen, dabei mußte ich leider feststellen, daß in die Verbindungsmuffe in der Zisterne Feuchtigkeit eingedrungen und diese komplett korrodiert ist - damit kann ich letztendlich nicht sagen, ob die Sonde wirklich defekt war, oder einfach nur die Verbindung "abgesoffen" ist.

    Auf jeden Fall habe ich mir zur Tecson Sonde auch gleich die originale Verbindungsdose bestellt und jetzt diese Kombination im Einsatz.
    ==> läuft einwandfrei, ich hoffe auch, daß das laaaaange so bleibt! 😉

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
    JMA Pegelsonde der Baureihe TDS-61-xxx von Tecson, oder?
    nachdem meine Zisterne bis jetzt immer voll war, bin ich den Einbau einer neuen Sonde noch nicht angegangen, ich werde aber auf eine Tecson Sonde gehen.
    Wobei ich denke, dass für meine Zwecke eine TDS-52 reichen sollte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanWE
    antwortet
    Kauf dir nen kleinen 24v Trafo. Quasi son Klingeltrafo. Kostet nicht viel und du hast ne saubere Trennung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    die knx-Bus Spannung ist eher bei 30V
    Hast du den keinerlei Hilfsspannung im System?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinofen69
    antwortet
    Hallo, habe mich jetzt durch 18 Seiten Beiträge gequält. Viele gute Infos, Bewertungen dabei 👍
    Anschlussskizzen auch verstanden, nur eine (dumme) Frage:

    1)
    Manche verwenden offensichtlich eine 24V Spannungsversorgung
    2)
    Manche einfach die 24V vom KNX-Bus.
    Da meine KNX-Spannungsversorgung von enertex nicht mal zu 50% ausgelastet ist: Was spricht gegen Umsetzung 2)?

    Einen Kommentar schreiben: