Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Chrpra
    antwortet
    Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
    Es gibt auch von MDT eine Komponente, die einen 4 … 20 mA Eingang unterstützt. Weiß die Bezeichnung nicht auswendig, einfach mal googeln
    Ja aber dazu würde ich dann ein eigenes Netzteil benötigen, bei ABB hätte ich verstanden, wäre das nicht notwendig?


    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Ich habe genau das mit MDT umgesetzt.

    - https://www.mdt.de/produkte/produktd...ng-0-10-v.html
    - 4-20 mA Druckmessumformer
    - billiges Netzteil
    Welches Netzteil hast du verwendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Ich habe genau das mit MDT umgesetzt.

    - https://www.mdt.de/produkte/produktd...ng-0-10-v.html
    - 4-20 mA Druckmessumformer
    - billiges Netzteil

    Funktioniert seit Jahren 24/7.

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    antwortet
    Es gibt auch von MDT eine Komponente, die einen 4 … 20 mA Eingang unterstützt. Weiß die Bezeichnung nicht auswendig, einfach mal googeln

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrpra
    antwortet
    Spricht etwas gegen die Variante 1, da diese kostengünstiger ist?
    Bislang habe ich alles von MDT, wäre das erste Gerät von ABB.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Setup?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    antwortet
    Zitat von Chrpra Beitrag anzeigen
    KNX Analog Ein-/Ausgang REG 0-10 V ​
    für die angeführte Sonde wird ein 4 … 20 mA Eingang benötigt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrpra
    antwortet
    Variante 1:
    - ABB AE/S4.1.1.3 KNX-Analogeingang | 4-fach, Hutschiene
    - TDS-52-250-P6 250mbar

    Variante 2:
    - MDT AIO-0410V.01 KNX Analog Ein-/Ausgang REG 0-10 V | 4-fach
    - TDS-52-250-P6 250mbar

    Wie wird bei der Variante 2 die Hilfspannung angeschlossen?​

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen
    Was braucht es noch zusätzlich zur Sonde? Netzteil, analog Aktor KNX etc?

    Einen Analogeingang und eine kleine 24V-Hilfsstromverorgung (und ja, nicht mit der Beluchtung oder dem KNX-Netzteil mischen!)

    Bei ABB ist die 24-Versorgung mit eingebaut, bei MDT brauchst was externes.
    Zuletzt geändert von concept; 26.08.2025, 00:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen

    hi,
    ich interessiere mich auch dafür. Was braucht es noch zusätzlich zur Sonde? Netzteil, analog Aktor KNX etc? Würde es sehr gerne nachbauen, brauche aber bissel mehr Infos☺️
    Servus,
    ich habe mir zur Sonde gleich die originale Klemmdose dazu gekauft.
    Ansonsten verwende ich dazu ein 24V MeanWell Hutschienen Netzteil und einen MDT Analogeingang AIO-0410V.01.

    Funktioniert tadellos und liefert weit stabilere Werte als meine China Sonde!

    Einen Kommentar schreiben:


  • spike1302
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen

    nachdem meine Zisterne bis jetzt immer voll war, bin ich den Einbau einer neuen Sonde noch nicht angegangen, ich werde aber auf eine Tecson Sonde gehen.
    Wobei ich denke, dass für meine Zwecke eine TDS-52 reichen sollte.

    hi,
    ich interessiere mich auch dafür. Was braucht es noch zusätzlich zur Sonde? Netzteil, analog Aktor KNX etc? Würde es sehr gerne nachbauen, brauche aber bissel mehr Infos☺️

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Hier beziehe ich die...

    https://de.aliexpress.com/item/1005007593965453.html

    Die Klemmstelle sollte trocken sein, sonst besteht Gefahr, dass über den Druckausgleich Feuchtigkeit zum Sensor zieht.

    Für 40€ gibts Sensoren, die das Ausgleichsröhrchen irgendwie geschützt haben (Membran... ?)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    herrder4ringe welche Sensoren nutzt du für 25€?

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Bestimmt eine gute Sache für Kundenprojekte...

    Aber in privaten Projekten sollte das nicht mehr als 25€ kosten.

    Was ich alles Messe, nur weil es die Sensoren billig gab

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Hab ihr euch mal die Arcus eds SK80-F-PMangesehen?

    Ist wohl auch eine der Tescon Sondern nur fertig mit Auswertung und Applikation, inks. Freiformtanks.

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Hab mal eine am Labornetzeil vom 24V bis 5V vermessen.

    Bis 9V Versorgungspannung hat die einen konstanten Messwert geliefert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Laufen die den problemlos mit nur 12V?
    Oder gibt es hier Einschränkungen?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...