Ich meine die Belüftungstutzen haben alle das Problem dass sie nur "Druck" von innen raus lassen, aber nichts rein.
Hier wäre die Lösung;
Du isolierst die Zuleitung zur Sonde vorsichtig weiter ab, dann kommen die zwei Leitung plus ein Schlauch/Rohr raus.
Die Leitungen verklemmst du einfach in der Dose und den Schlauch führst du durch eine Verschraubung wieder aus der Dose.
Dann ist die Dose Dicht und der Sensor kann ordentlich Messen.
Man darft hier nicht vergessen, die Messgröße beträgt weniger Pa, wenn da der Differenzeingang keine ordentlich Atmosphäre sieht, passt da nichts mehr.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Einklappen
X
-
Dann würde nur der Belüftungsstutzen unten an der Abox angebracht doch auch schon reichen oder?
Der hat IP44 und wenn er unten angebracht ist, kann ja unmöglich Wasser von dort eindringen.
Ich dachte die Box muss oberhalb vom Wasserspiegel liegen um sicher zu sein, dass kein Wasser über das Röhrchen des Sensors in die Anschlussbox gedrückt werden kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Höhe der Klemmbox bzw. des Endes vom Röhrchen spielt keine relevante Rolle. (wir haben ja keine Schlauchwaage
)
Es wird damit der wetterbedingte Luftdruck erfasst, und dem Druck am Behälterboden (Wasserdruck + Luftdruck) mechanisch gegen gerechnet.
Da das Röhrchen geschützt ist, würde es eine kleine Bohrung in der Klemmbox auch tun, aber die besser ist es mit Membran, da so die elektrische Verbindung auch trocken bleibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir geht es zwar nicht um eine Zisterne sondern um eine Regentonne aber die Anwendung sollte ja gleich sein.
Ich habe diesen Sensor.
In der Beschreibung steht: "Ventilation tube in the cable automatically compensates for changes in atmospheric pressure above the tank."
Der Schlauch hat auch so einen Knubbel wie von dir beschrieben herrder4ringe .Was heißt das genau? Ich werde daraus nicht ganz schlau.
Ich muss die Anschlusskabel des Sensors verlängern. Dazu wollte ich das Ende des Sensorkabels in eine Spelsberg Abox Pro führen und dann entsprechend V+ und V- mit einem CAT. 7-Kabel mit Hilfe von Wago 221 verlängern.
Soweit ich verstanden habe muss diese Abox dann zwingend höher positioniert sein als der Maximalfüllstand der Regentonne. Richtig?
Die Abox Pro ist ja luftdicht konstruiert. Daher war mein ursprünglicher Plan einen Belüftungsstutzen (Spelsberg BST M20) zu verwenden, um Kondenswasser zu verhindern und einen Luftausgleich sicher zu stellen. Wie ich gelernt habe wäre das für den Druckausgleich nicht ausreichend richtig?
Daher plane ich nun diese Druckausgleichsverschraubung zu verwenden.
Benötige ich den Belüftungsstutzen dann dennoch, um Kondenswasser vorzubeugen? Oder lasse ich den dann weg?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt mittlerweile auch vermehrt Sonden mit Membarn am Druckausgleich...
Zu sehen am so einem Knubbel am Schlauch
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte hier auch nochmal kurz etwas teilen, was mir die letzten Jahre Kopfzerbrechen bereitet hat:
Bei mir hängt die Dose zum Anschluss der Sonde im Zisternen-Domschacht. Am Gehäuse welches IP68 hat, habe ich zwei Druckausgleichsmembranen angebracht. Aber leider hat das immer wieder zu Problemen geführt, weil aufgrund der Extrem hohen Feuchtigkeit immer wieder Kondenswasser über die Membranen gelaufen ist und diese dadurch nicht mehr genug Luft durchgelassen haben, das hat bei Temperatur und Feuchteschwankungen zum Drift des Messwerts geführt.
Meine Lösung:
Gore PolyVent XL:
https://www.gore.de/news-events/pres...eftungselement
War damals recht teuer (40€ mit Versand), aber seit über 2 Jahren habe ich keinen Drift der Sensorwerte bei schwankender Temperatur und Feuchte mehr. Inzwischen auch deutlich günstiger zu haben:
https://de.rs-online.com/web/p/kabel...topfen/2858649
Geht natürlich nur sinnvoll, wenn die Dose groß genug ist. Ich habe eine 80x80er Dose, da lässt sich die Membran am Deckel gut montieren.
Vielleicht hilft es ja dem einem oder anderen.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
ist eigentlich relativ egal da ja eh der Strom gemessen wird.
Kannst KNX Leitung nehmen, Netzwerkkabel, Telefonkabel... Wenns dauerhaft im Wasser liegt muss es natürlich ein Kabel sein.
Löten brauchste nicht,in der Dose endet ja auch sowieso der Schlauch. da wirste warscheinlich ne passende Dose kaufen müssen, die keine Feuchtigkeit rein lässt aber sicherstellt dass innen wie außen der selbe Druck herrscht. Sprich in der Dose muss es sowieso trocken sein..
kannst Wago 221 nehmen, kanner aber auch "Scotchlok" nehmen (da musste aber die Enden abschneiden falls verlötet oder AEH schon drauf)Zuletzt geändert von ewfwd; 06.06.2026, 21:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen: Das Kabel der Sonde TDS-52-250-P6 ist nur 6 Meter lang, das reicht nicht zum zum KNX-Analogeingang zu kommen.
Ich muss es somit verlängern, welches zwei Adrige Kabiel würde hier hierzu nehmen um zu verlängern (löten)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, hab mich jetzt für ABB AE/S4.1.1.3 KNX-Analogeingang | 4-fach, Hutschiene entschieden. :-)Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
Ja
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Chrpra Beitrag anzeigenOkay, vielen Dank für die zahlreichen Antworten bislang :-)
Eine letzte Frage noch, brauche ich beim MDT AIO-0410V.01 KNX Analog Ein-/Ausgang REG 0-10 V | 4-fach wirklich noch eine externes Netzteil für die Sonde?
Ja
Einen Kommentar schreiben:
-
Nichts besonderes, ein Meanwell für wenige Euro.Zitat von Chrpra Beitrag anzeigen
Welches Netzteil hast du verwendet?
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, vielen Dank für die zahlreichen Antworten bislang :-)
Eine letzte Frage noch, brauche ich beim MDT AIO-0410V.01 KNX Analog Ein-/Ausgang REG 0-10 V | 4-fach wirklich noch eine externes Netzteil für die Sonde?Zuletzt geändert von Chrpra; 04.06.2026, 15:58.
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Schlauch musste nicht verlängern, er sollte nur den gleichen Luftdruck haben wie dort herrscht wo du misst. Also kannst du enden lassen, aber darf halt kein Wasser, Schmutz etc reinkommen.
Oft lässt man ihn in der Klemmdose enden wo dann eine Membran eingebaut ist. Einfach so enden lassen im PVC Rohr könnte ggf nicht ideal sein wenn ggf Ameisen oder was auch immer theoretisch da reinkommen kann. Das musste schon sicherstellen.Zuletzt geändert von ewfwd; 04.06.2026, 12:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir wurde ein Motorkugelhahn empfohlen statt dem Magnetventil, gibt es hier Vorschläge oder hat das wer in Verwendung?
Ich habe noch eine zweite Frage, die Tauchsonde TDS-52-250-P6 (250 mbar) hat nur ein 6 Meter Kabel, das reicht nicht bis zum Schaltschrank. Kann man das einfach verlängern mit löten? Und was ist mit dem Luftschlauch, muss der auch verlängert werden oder kann der einfach nach den 6m aufhören, wäre bei mir in einem PVC-Rohr.Zuletzt geändert von Chrpra; 04.06.2026, 09:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, so macht das natürlich Sinn und ist keine Verschwendung. Klang erst so als wenn immer automatisch wieder auf 80% aufgefüllt würde.Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenDann steht der Bedaf fest. Ist in der Zisterne weniger, wird bis zum Bedarf + 10% nachgefüllt.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: