Ach du meine Güte, so empfindlich hätte ich nicht gedacht. Gut das man noch mal gefragt hat. Habe die Dose nun bestellt. Muss ich dabei noch etwas beachten? Als Kabel zum Aktor habe ich A-2Y(L)2Y 2x2x0,8.
das würde ich dann in der Dose mit Wago Klemmen an die Leitung der Sonde klemmen und die Sonde ins Wasser lassen.
kann ich die Dose denn einfach mit Spaxschrauben am Plastik Dom festschrauben?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Einklappen
X
-
Ohne Druckausgleichsmembran funktioniert die Sonde nicht. Innerhalb der Zisterne ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, deshalb würden die Kontaktstellen recht schnell rosten, wenn man einfach ein Loch in die Box bohrt.Zitat von StefanWE Beitrag anzeigenIst so ein Druckausgleichsfilter wirklich notwendig? Im Grunde wird doch nur das Kabel der Sonde mit dem Kabel zum Aktor verbunden...
Selbst die verzinkten Betonanker rosten schon nach einem Jahr. Daher würde ich auf die Membran nicht verzichten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist so ein Druckausgleichsfilter wirklich notwendig? Im Grunde wird doch nur das Kabel der Sonde mit dem Kabel zum Aktor verbunden...
Einen Kommentar schreiben:
-
https://wekonn.de/products/feuchtedi...32903544832105Zitat von JMA Beitrag anzeigen
Die Box schaut gut aus und scheint mir groß genug, hättest du da evtl. eine genauere Bezeichnung bzw. eine Bezugsquelle?
Wäre auch noch eine Option - werde ich z.B. bestellen
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe ich das richtig, das die Drucksonde https://www.amazon.de/Fl%C3%BCssigkeitsstandsgeber-Wasserstandsensor-Detektor-Signalausgang-Fl%C3%BCssigkeitsstanddetektor-Bew%C3%A4sserungssysteme/dp/B08XVV3MZX/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=187526GNLJ4S5&keywords=TL-136&qid=1681588272&sprefix=tl-136%2B%2Caps%2C72&sr=8-5&th=1 im Wasser untertaucht. Also etwa 20-30cm über dem Boden der Zisterne hängen sollte?
ich würde mir jetzt auch den Aio Aktor von mdt dazu holen. Und passend dazu irgendein kleines 24v dc Netzteil. Soweit richtig, oder habe ich etwas vergessen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist eine Spelsberg RKi 4/07-LZitat von JMA Beitrag anzeigen
Die Box schaut gut aus und scheint mir groß genug, hättest du da evtl. eine genauere Bezeichnung bzw. eine Bezugsquelle?
https://www.spelsberg.de/reihenklemm...euse/63990701/
Ich habe alles damals bei ETOH24 gekauft:
RUTENBECK Abspannklemme AKL 801 VA - 7,5 bis 10,0mm
SPELSBERG Druckausgleichselement DAE M12
LAPP Gegenmutter GMP-GL-M12x1,5 R7001
OBO BETTERMANN Verschraubung V-TEC VM20 LGR (ACHTUNG: hier sind keine Gegenmutter dabei, extra kaufen!)
Erhältlich natürlich aber auch beim Elektrolieferanten deines Vertrauens.Zuletzt geändert von 1mannlan; 21.06.2023, 11:16.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht bei mir fast identisch aus, lediglich hab ich ein Cat7 Erdkabel statt eines Telefonkabels verwendet.Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
Habe in der Zisterne eine Wasserdichte Klemmdose mit Druckausgleichsmembran. Darin endet das Kabel und wird dort mit dem Telefonkabel verbunden was zum Haus führt. Im Haus sitzt ein 4-20mA Analogeingang auf der Hutschiene.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Box schaut gut aus und scheint mir groß genug, hättest du da evtl. eine genauere Bezeichnung bzw. eine Bezugsquelle?Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigenIst eine Spelsberg aus der EK Serie mit Hutschiene.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist eine Spelsberg aus der EK Serie mit Hutschiene.Zitat von JMA Beitrag anzeigen
hast du die Klemmdose von "Tecson" oder eine andere?
Die Box für den Stromanschluss habe ich dann noch mit selbstverschweißendem Klebeband abgedichtet.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
hast du die Klemmdose von "Tecson" oder eine andere?Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
Habe in der Zisterne eine Wasserdichte Klemmdose mit Druckausgleichsmembran. Darin endet das Kabel und wird dort mit dem Telefonkabel verbunden was zum Haus führt. Im Haus sitzt ein 4-20mA Analogeingang auf der Hutschiene.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe in der Zisterne eine Wasserdichte Klemmdose mit Druckausgleichsmembran. Darin endet das Kabel und wird dort mit dem Telefonkabel verbunden was zum Haus führt. Im Haus sitzt ein 4-20mA Analogeingang auf der Hutschiene.Zitat von JMA Beitrag anzeigengenerelle Frage, wie habt ihr das Sensorkabel "verlängert", oder kommt ihr mit dem Kabel direkt bis zur "Auswerteeinheit"?
Einen Kommentar schreiben:
-
Tatsächlich habe ich das 5m Kabel sogar um ca. 2m gekürzt. War das vielleicht keine so gute Idee?
Das Kabel und der Schlauch endet direkt im Domschacht der Zisterne in einem ABB AE/A 2.1.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo endet denn der Druckschlauch ?Zitat von exxtreme Beitrag anzeigen...
Der Druckschlauch ist auf jeden Fall sicher und trocken, das habe ich geprüft. Hab den Sensor ja 2 Mal getauscht in den letzten 2 Wochen.
Screenshot_2023-06-20-14-39-39-71_c3a231c25ed346e59462e84656a70e50~2.jpg
Wie ist er geschützt ?
Einen Kommentar schreiben:
-
generelle Frage, wie habt ihr das Sensorkabel "verlängert", oder kommt ihr mit dem Kabel direkt bis zur "Auswerteeinheit"?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: