Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • sailor02
    antwortet
    Hallo Wolfgang,

    das kann man bei meinem ABB Analogeingang leider nicht direkt konfigurieren:

    image.png

    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Zitat von sailor02 Beitrag anzeigen
    Mein Sonde ist erst seit ein paar Tagen angeschlossen und ob die plausible Werte liefert kann ich nicht sagen.
    Kann mal einer schauen, ob mein Analogeingang richtig konfiguriert ist?
    und wie kann man im X1 am besten die ausgegebenen Werte in L oder % umrechnen?
    Wenn du % möchtest, dann kannst du das doch direkt im Analogeingang konfigurieren:
    image.png

    Ich selbst habe einfach den Typ "Druck" gewählt und gebe es so als Liter aus. Das passt zwar nicht zum Typ, aber was anderes gab es im Eingang nicht. Somit spare ich mir aber die Umrechnung und zeige es in meinen Graphen und im X1 direkt an:
    image.png

    Den Füllstand 6283 Liter habe ich anhand des Datenblatts für den Wasserstand von 200cm ermittelt.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    Hast du die direkt vom Hersteller bezogen, oder wo anders gekauft?
    Nicht direkt bei Tecson, da die Preise über einen Onlineshop günstiger waren, ich hatte dann eine Standardvariante genommen, diese hier:
    https://wekonn.de/products/pegelsond...e88db3b0&_ss=r

    Preise von Tecson laut Preisliste Ende 2022 (direkt von Tecson):

    - TDS-52-200-P3 200mbar, mit 3m Kabel 199,- EUR
    - TDS-52-250-P6 250mbar, mit 6m Kabel 219,- EUR

    - TDS-61-200-P6 200mbar, mit 6m Kabel 239,- EUR
    - TDS-61-200-P6 200mbar, mit 15m Kabel 289,- EUR

    Einen Kommentar schreiben:


  • sailor02
    antwortet
    Mein Sonde ist erst seit ein paar Tagen angeschlossen und ob die plausible Werte liefert kann ich nicht sagen.
    Kann mal einer schauen, ob mein Analogeingang richtig konfiguriert ist?
    und wie kann man im X1 am besten die ausgegebenen Werte in L oder % umrechnen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen

    Meine TLD-136 von Amazon hat nach einem halben Jahr unplausible Werte geliefert.
    Das berichten leider viele von den "China Sonden".... und alle 6 Monate mag ich die Sonde auch nicht tauschen, so "lustig" ist die Montage in meiner Zisterne nämlich gar nicht.......

    Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
    nach dem Tausch auf eine Tecson..
    Hast du die direkt vom Hersteller bezogen, oder wo anders gekauft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen

    ok - wie lange hast du die schon im Einsatz?
    Meine "China Sonde" hat leider nur ca. 6 Monate funktioniert..............
    Meine TLD-136 von Amazon hat nach einem halben Jahr unplausible Werte geliefert. Es war zwar auch die Druckausgleichsmembran kaputt, aber nach dem Tausch auf eine Tecson war die Genauigkeit schon viel besser. Jetzt mit einer neuen Membran wieder sehr stabile Werte (+/- 5 Liter auf 6000 Liter).

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von sailor02 Beitrag anzeigen
    Habe gerade nochmal nachgesehen. Es ist so eine TL-136 Sonde von Amazon.
    Tucson ist nicht korrekt, das hatte ich falsch in Erinnerung….
    ok - wie lange hast du die schon im Einsatz?
    Meine "China Sonde" hat leider nur ca. 6 Monate funktioniert..............

    Einen Kommentar schreiben:


  • sailor02
    antwortet
    Habe gerade nochmal nachgesehen. Es ist so eine TL-136 Sonde von Amazon.
    Tucson ist nicht korrekt, das hatte ich falsch in Erinnerung….

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von sailor02 Beitrag anzeigen
    Ich habe eine Tucson Drucksonde ....
    Servus,

    Hast du die direkt beim Hersteller gekauft ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • sailor02
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich hänge mich mal hier ran:
    Ich habe eine Tucson Drucksonde an einem ABB 4.1.1.3 hängen.
    Aktuell ist die Zisterne zu 80% gefüllt und ich erhalte als Wert "13915" auf den Bus (Datentyp: 7.012)

    Wie kann ich den Wert jetzt in % umrechnen? Geht das nur über eine Logik im X1? Wenn ja, mit welchem Baustein?

    Der Analogeingang ist aktuell so eingestellt:

    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von Techi Beitrag anzeigen
    Habe seit letztem Jahr eine Graf Flachzisterne mit China Drucksensor ( https://www.amazon.de/gp/product/B08C77PPWB )............. am laufen.
    Läuft dein Drucksensor noch problemlos? Mein letzter China Drucksensor hat nach ca. 6 Monaten den Dienst quittiert und ich brauch Ersatz......

    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    wer billig kauft, kauft zweimal sagt das sprichwort.
    womit das Sprichwort mal wieder recht hat! 😪
    Zuletzt geändert von JMA; 05.04.2023, 11:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Am Ende ist es doch auch egal, ob in der Zisterne jetzt 5000L oder 5200L sind.
    Wenn an der Zisterne eine Bewässerung angeschlossen ist, muss ich wissen ob das Wasser reicht oder noch etwas Frischwasser rein muss.

    Aus meiner Sicht ist das "Schätzeisen" von Techi mehr als ausreichend.
    Aber ich hab ja auch gut reden. Unsere Zisterne ist ein Zylinder mit dem Radius 1m und einer Höhe von 2,5m

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Danke für die Erläuterung! Damit und eine Minute nehmen, um den Code zu lesen, habe ich jetzt auch verstanden, dass Techi eine stückweise lineare Interpolation vornimmt. Immer noch ein Schätzeisen, aber vermutlich schon gut genug.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Aber genau weil die Füllmenge im Bezug auf die Höhe ja nicht linear ist, wird ja wie vom vorherigen Poster beschrieben vom Hersteller eine Ausliterungstabelle geliefert. Die Füllhöhe ist dabei Linear, die Menge nicht.
    Man muss also die Füllmenge je nach Wasserstand kennen (alle paar Zentimeter), der Rest wird dann Interpoliert.
    Ohne diese Tabelle (vom Hersteller) könnte man die Menge höchstens annäherungsweise anhand der annähernd Form berechnen.
    Zuletzt geändert von 1mannlan; 27.03.2023, 10:44.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Dein Gedanke ist schon richtig. Der Wasserdruck ändert sich linear mit der Füllhöhe. Sagt aber nichts über das vorhandene Wasser-Volumen aus. Vermutlich steht deshalb in dem von dir zitierten Beitrag "wird einfach eine Gerade angenommen". Du kannst natürlich versuchen eine nicht-lineare Funktion zu implementieren, aber wie genau benötigst du es denn letztlich? In der Regel dürfte dieses "Schätzeisen" ausreichend sein.

    Einen Kommentar schreiben: