Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Einklappen
X
-
Ich möchte hier kurz meinen Erfahrungsbericht mit der Tecson TDS-61 teilen.
Vor einigen Wochen begannen die Werte stark zu rauschen. Zwischendrin waren die Werte stabil, dann gab es wieder starke Ausschläge.
Wie sich nun gezeigt hat, war einfach nur der Wurm drin. Wortwörtlich.
Als ich die Sonde vor dem Versand an den Hersteller saubermachen wollte, kroch ein Regenwurm aus dem Loch in der Kunststoffabdeckung der Pegelsonde.
Ich dachte zunächst, das könne nicht das Problem verursacht haben, aber wie ich gelernt habe, leben Regenwürmer mehrere Jahre und das auch unter Wasser. Nun in meiner Pegelsonde hatte es sich offenbar ein Regenwurm (mehrere Wochen) gemütlich gemacht, denn nachdem ich die Sonde wieder eingebaut hatte, sind die Werte seit nun einer Woche absolut stabil. Die Sonde habe ich jetzt mit einem Netz-Beutel vor erneutem "Befall" geschützt.
Auch wenn ich mit dieser skurrilen Geschichte vermutlich ein Einzelfall bin, wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Vielleicht bekommt ja noch eine andere TDS-61 einen unerwarteten Bewohner!Angehängte DateienGrüße
Wolfgang
- Likes 3
Kommentar
-
Eine Frage zum Blockschaltbild in #25
Zitat von Techi Beitrag anzeigenHabe seit letztem Jahr eine Graf Flachzisterne mit China Drucksensor ( https://www.amazon.de/gp/product/B08C77PPWB ) an einem MDT AIO-0410V.01 ( https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...ng_Ausgang.pdf ) über NodeRed am laufen.
Danke!
Kommentar
-
Zitat von Noschvie Beitrag anzeigenBeim Anschluß von drei dieser Drucksensoren and den MDT AIO wird "rot" jeweils/gemeinsam mit +24V verbunden und "scharz" wird einzeln an den jeweiligen Eingang 1 bis 3 verbunden. Korrekt?
Danke!
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo Matthias hier,
ich möchte mich gerne für die Gruppe "so schlecht kann die China-Sonde schon nicht sein" einschreiben.
Zwei Wochen guter Betrieb, dann kam Regen und die Zistene füllte sich auf zwei Meter.
Nur die Sonde war damit nicht einverstanden. Und ist es immer noch nicht.
Wenn sie "rausgezogen" wird, zeigt sie richtig Null an, beim Wiederabtauchen dann den erneut falschen Wert von 0,8m statt 2m.
Die Sonde hat den Bereich 0-2m:
Die Stromversorgung findet über die KNX-Aux-Leiter mit 22,3VDC statt.. Muss ja nicht genau die 24VDC haben?
Wenn jemand noch eine Vorschlag zum "pimpen" der Chinasonde hat, wäre ich dankbar, ansonsten muss ich wohl zum 2.Mal einkaufen :/
Grüße
Kommentar
-
Zitat von trustme Beitrag anzeigenHallo Matthias hier,
ich möchte mich gerne für die Gruppe "so schlecht kann die China-Sonde schon nicht sein" einschreiben.
Zwei Wochen guter Betrieb, dann kam Regen und die Zistene füllte sich auf zwei Meter.
Nur die Sonde war damit nicht einverstanden. Und ist es immer noch nicht.
Wenn sie "rausgezogen" wird, zeigt sie richtig Null an, beim Wiederabtauchen dann den erneut falschen Wert von 0,8m statt 2m.
Die Sonde hat den Bereich 0-2m:
Die Stromversorgung findet über die KNX-Aux-Leiter mit 22,3VDC statt.. Muss ja nicht genau die 24VDC haben?
Wenn jemand noch eine Vorschlag zum "pimpen" der Chinasonde hat, wäre ich dankbar, ansonsten muss ich wohl zum 2.Mal einkaufen :/
Grüße
Melde mich mit dem allergleichen Problem. Angeschlossen wie auf Schaltschema, der MDT AIO meldet aber keine Werte sondern Drahtbruch. Sind die Sonden mittlerweile Müll oder woran liegt das?
Vielen Dank!
Kommentar
-
Hallo allerseits, ich komme nicht weiter und benötige eure Hilfe. Ich habe nun bereits den zweiten Drucksensor vom großen Fluss und erhalte keine Werte bzw bin ich scheinbar zu blöd zum Messen.
Ein ABB AE/S 4.1.1.3 liefert keine (plausiblen) Werte bzw der Wert verändert sich nicht. Angeschlossen ist er zu 100% korrekt laut Schaltbild von ABB (U0 und 1,2,3 oder 4). Spannung liegt an. Der Analogeingang funktioniert z.B. mit einem Regenmengenmesser einwandfrei.
Wenn ich in Reihe via Multimeter bei einer Spannung von 24V messe, dann müsste sich doch der Wert ändern wenn ich den Sensor eintauche bzw dessen Druck verändere (z.b durch pusten)
Ich komme einfach nicht weiter, und es wäre toll, wenn ich jemand in die richtige Richtung schubsen kann.
Kommentar
-
Zitat von Kapsville Beitrag anzeigenin Reihe via Multimeter
Wenn ich das richtig sehe handelt es sich bei den Drucksensoren doch um einen Strom von 4--20mA.
Somit muss dein Multimeter in Reihe auf mA eingestellt sein.Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
Kommentar
-
Zitat von Kapsville Beitrag anzeigenwenn ich den Sensor eintauche bzw dessen Druck verändere (z.b durch pusten)
Kommentar
-
Zitat von wasserwichtel Beitrag anzeigen
Melde mich mit dem allergleichen Problem. Angeschlossen wie auf Schaltschema, der MDT AIO meldet aber keine Werte sondern Drahtbruch. Sind die Sonden mittlerweile Müll oder woran liegt das?
nur dass meine Sonde schon eine Weile funktioniert hat...........
also nochmals eine China Sonde kaufen und hoffen, dass die dann funktioniert.......
oder gleich in was "ordentliches" investieren? 🤔
Kommentar
-
Danke TheOlli und Noschvie für die Rückmeldung.
Ja ich habe in Reihe mit drei verschiedenen Multimeter 0mA gemessen, bei beiden Sensoren....
Weiterhin hatte ich beide Sensoren auch schon in der Zisterne in verschiedenen Höhen hängen (allerdings am ABB Aktor)
Frage an die Experten: Sind diese Sonden bei Verpolung bei 24V gleich hinüber? Ich habe bei der ersten mal aus Frust rot und schwarz getauscht.
Kommentar
-
Zitat von JMA Beitrag anzeigenoder gleich in was "ordentliches" investieren?
Kommentar
-
Zitat von Fidelis Beitrag anzeigenDas ist doch hoffentlich keine ernstgemeinte Frage mehr nach den vielen Seiten, die dieser Thread bereits hat... Spätestens wenn man seinen eigenen Aufwand mitrechnet, sollte das Ergebnis eindeutig sein.
Kommentar
Kommentar