Die Leitungslänge kann ohne Problem 100m sein. Das AIO Interface ist besser in einer Abzweigdose (innen) aufgehoben als im Schaltschrank.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Einklappen
X
-
Blöde Frage: Wo ist bei Dir der analoge Eingang? Noch in der Zisterne? In einen ip65 Gehäuse? Bzw wie lang kann das Kabel des Sensors wohl verlängert werden?Zitat von aleladata Beitrag anzeigenIch hab den hier in meiner Zisterne eingebaut und bin sehr zufrieden damit: https://de.aliexpress.com/item/32611...74734c4dWpfkoK
Das ganze geht auf einen analogen 4fach Ein/Ausgang von MDT.
Ich habe im Garten 4x2x0,8 Klingeldraht verlegt, und überlege nun, ob ich darüber KNX in die Zisterne lege, oder Sensorsignale in den Schaltschrank hole.
Danke für euren Rat!
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum nimmst du in verschiedenen Höhen nicht einfach Schwimmerschalter. Diese dann einfach auf einen Binär Eingang und fertig ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meinst du diesen Drucksensor hier? habe den bei Aliexpress über die Suche nach "drucksensor füllstand" gefunden.
https://de.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
Einen Kommentar schreiben:
-
Eigentlich sind es mA.
Dabei muss man natürlich die Werte ermitteln für die jeweilige Höhe.
Ist bei mir etwas aufwendiger weil ich einen kugelförmigen GFK Tank habe aber der Sensor macht das ziemlich gut!
Formel.jpg
Zisterne.PNGZuletzt geändert von aleladata; 03.05.2020, 15:13.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Sensor gibt also Druck aus und du rechntest das dann um in Volumen?Zitat von aleladata Beitrag anzeigenIch hab den hier in meiner Zisterne eingebaut und bin sehr zufrieden damit: https://de.aliexpress.com/item/32611...74734c4dWpfkoK
Das ganze geht auf einen analogen 4fach Ein/Ausgang von MDT.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, leider nicht mehr. Hatte ich letztes Jahr mal versucht, aber nicht mehr auffindbar. (Wundert mich aber auch ehrlich gesagt nicht nach der Zeit.)Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
Hast Du mal einen Link zu Deinem Sensor von Alibaba?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab den hier in meiner Zisterne eingebaut und bin sehr zufrieden damit: https://de.aliexpress.com/item/32611...74734c4dWpfkoK
Das ganze geht auf einen analogen 4fach Ein/Ausgang von MDT.Zuletzt geändert von aleladata; 02.05.2020, 16:18.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du mal einen Link zu Deinem Sensor von Alibaba?Zitat von sprobst Beitrag anzeigenBei mir liegt ein Alibaba 20€ Drucksensor seit 4 Jahren in der Zisterne
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum nicht Ultraschall Sensor oder Drucksonde an einen KNX Analogeingang? Nix Anderes machen die teuren fertigen Lösungen intern...
Bei mir liegt ein Alibaba 20€ Drucksensor seit 4 Jahren in der Zisterne (mit Kabelbinder auf Hohlstein, damit er nicht ganz im Sediment liegt) und geht dann mit 4-20mA auf einen ABB Analogeingang.
Und die Visu rechnet dann auf Liter um...
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Schöne Sache, aber natülich kräftig im Preis.
Vielleicht als ergänzung: Ein HS4 ist im System... falls es da was gibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du eine Plug & Play KNX-Lösung suchst ist das vielleicht was:
https://www.elsner-elektronik.de/sho...so250-809.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Hallo zusammen,
ich habe einen gemauerten Regenwasserspeicher. Die Entnahme erfolgt mittels einem Saugschlauch, keine sauber möglichkeit eine Drucksonde irgendwo unten zu verbauen.
Wer kennt eine bezahlbare Lösung um den Höhenstand abzulesen? Die Werte auf KNX wären natürlich schön. Die Gesamthöhe ab Boden sind rund 2,30 m.
Viega Ultraschallsensor kenne ich, der dann ein Anlogsignal ausgibt, aber das ist ejtzt nicht direkt Haustechnik/ KNX und benötgt ja auch Programmierumwege.
Eine Unterwasserdrucksonde wäre evtl. eine Lösung, die andere eine Höhenstandslatte und Webcam :-)
Grüße
JohannesStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: