    #16
    Immer nur der Dummy, keine andere Adresse doppelt.

    Kommentar


      #17
      Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
      Aktuelle ETS Version drauf ?
      Ja, 5.7.4

      Kommentar


        #18
        Also grundsätzlich kann nur ein echtes Gerät in den Progmodus gehen. Ein Dummy Gerät kann das nicht. Es kann aber sein, das ein echtes Gerät die Dummy PA bekommen hat, warum auch immer. Versuch mal die Infos von diesem Gerät zu lesen.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #19
          Dann bleibt Dir nur über:

          Gerät ausfindig machen und entfernen oder das zu programmierede Gerät direkt an die KNX Spannungsversorgung hängen, Linie abklemmen und dann programmieren. Oder Du hast noch einen Testaufbau oder "Inbetriebnahmekoffer"

          Kommentar


            #20
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            das ein echtes Gerät die Dummy PA bekommen hat, warum auch immer.
            Guter Ansatz....

            Kommentar


              #21
              Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
              Also grundsätzlich kann nur ein echtes Gerät in den Progmodus gehen. Ein Dummy Gerät kann das nicht. Es kann aber sein, das ein echtes Gerät die Dummy PA bekommen hat, warum auch immer. Versuch mal die Infos von diesem Gerät zu lesen.
              Hm, aber wie finde ich das heraus? Sind ziemlich viele Geräte ... und nicht alle sind im Verteiler sichtbar und blinken, wenn sie im Programmiermodus sind ... 🤔

              Kommentar


                #22
                Kann aber eigentlich nicht sein, denn dann würde eine Überprüfung der physikalischen Adresse ja ein Ergebnis zur Folge haben, sprich, die ETS müsste ein Gerät finden, was sie aber nicht tut.

                Kommentar


                  #23
                  Dann kann es eine Tunnel Adresse eines Gateways sein.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
                    dann würde eine Überprüfung der physikalischen Adresse ja ein Ergebnis zur Folge haben
                    Nicht unbedingt, wenn du einen Linienkoppler (oder IP-Router) hast und das fragliche Gerät eine nicht zur Topologie passende Adresse hat.

                    Kommentar


                      #25
                      Hab sowohl einen Linienkoppler als auch einen IP-Router. Hilft mir aber gerade irgendwie nicht weiter. Hab mal das Projekt der zweiten Linie mit der separaten Wetterstation geöffnet. Da ist die gleiche PA im Programmiermodus, obwohl es die dort m.W. nach gar nie gab. Das ist doch seltsam, oder? Scheint mir eher so, als ob da in der ETS in einer Config oder so etwas klemmt?

                      Kommentar


                        #26
                        Die ETS lauscht auf dem Bus, ob sich ein Gerät mit dem Broadcasttelegram „Programiermodus“ meldet. Unwahrscheinlich das es ein Fehler der ETS ist, die schickt das Telegram sicher nicht. Das muss wohl ein echter Teilnehmer an deinem Bus machen.

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                          Die ETS lauscht auf dem Bus, ob sich ein Gerät mit dem Broadcasttelegram „Programiermodus“ meldet. Unwahrscheinlich das es ein Fehler der ETS ist, die schickt das Telegram sicher nicht. Das muss wohl ein echter Teilnehmer an deinem Bus machen.
                          Das wäre viel zu einfach... das kann nicht sein! Es muss irgend eine größere ETS Verschwörung sein.
                          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                          Kommentar


                            #28
                            Ja eh, das Dumme an der Sache ist nur, das man dieses Telegram auch ohne laufende ETS mittels eibd /knxd sehen würde. Aber hast recht, es muß die ETS sein. Gottseidank kommt ja bald eine fehlerbereinigte V6 auf den Markt.

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                              Gottseidank kommt ja bald eine fehlerbereinigte V6 auf den Markt.
                              Genau, und dann muss der TE Für ein Jahr lang nichts machen und hat seine Ruhe.

                              Gruß Florian

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
                                Hab mal das Projekt der zweiten Linie mit der separaten Wetterstation geöffnet. Da ist die gleiche PA im Programmiermodus, obwohl es die dort m.W. nach gar nie gab.
                                Es ist doch vollkommen egal, welches Projekt die ETS gerade geöffnet hat! Wenn ein Gerät meldet, dass es im Programmiermodus ist, ist es das halt. Egal, welches Projekt die ETS gerade offen hat und auch wenn die ETS kein Projekt offen hat.

                                Ich fasse mal die wenigen Informationen zusammen, die du hier bislang geteilt hast:
                                1. du hast irgendwo in deiner Installation ein Gerät im Programmiermodus. Wie Alfred oben schon geschrieben hat, wäre es interessant zu wissen, welche phys. Adresse das Gerät hat. Das kannst du über die Diagnosefunktion in der ETS herausfinden.
                                2. offenbar kannst du das Gerät nicht ansprechen ("Überprüfung der phys. Adresse"). Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass zwischen diesem Gerät und der ETS ein Linienkoppler sitzt und die phys. Adresse des Geräts nicht zur Linienadresse passt. Dann blockiert der Linienkoppler den Punkt-zu-Punkt-Zugriff auf das Gerät.
                                Zum zweiten Punkt wäre interessant zu wissen, wie die Topologie deiner Installation aussieht und wo (welche Linie) und wie (USB? IP-Tunneling?) der Buszugriff der ETS hergestellt wird.

                                Kommentar