    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Bist Du sicher, das DT8 neben dem gezielten wechselseitigen Ansteuern der CW/WW Kanäle auch das zeitliche Verhalten der PWM Ein/Aus Zeiten festlegt?
    DT8 ist nur ein Device Typ für Dali EVGs. Geht um Farbsteuerung. Wie die Kanäle angesteuert werden auf Hardwareebene hat damit nichts zu tun. DT6 legt auch nicht fest dass PWM zur Dimmung benutzt werden muss...

    Kommentar


      #47
      Hätte ich genauso vermutet.
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      Netzteil kleiner geht nur, wenn der Dimmaktor die versetzte Ansteuerung umgesetzt hat.
      Bedeutet es ist nicht sicher, ob das Netzteil kleiner dimensioniert werden kann.
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        #48
        Die meisten Leuchten geben ja auch als Leistung beide Kanäle zusammen an, ebenso bei der Helligkeit.