  • Saranger85
    antwortet
    Ich habe mir jetzt eine Dali Maus mal bestellt um den Bus dahingehend mal auszulesen. Habe das EVg auf die zweite Bus Leitung des Gateways geklemmt, da findet er es dann will ich es hin zufügen das schlägt aber auch fehlt, wenn ich dann noch mal auf Neuinstallation klicke ist es wieder nicht mehr zu finden. Wenn ich dann aber den Bus abklemme geht die Lampe an, das ist ja schon sehr seltsam. Ich würde ja auch ein anderes verwenden aber ich finde zumindest kein vergleichbares Gerät was die gleichen Leistungen hat: 230VEingansspannung -> 60W bei 500mA bzw. 700mA.


    So jetzt konnte ich ihn in der Linie 2 doch hinzufügen und er funktioniert. Aber es wird etwas kurios, bei dem funktioniert es jetzt auf einmal auf Kanal 2, nachdem ich ihn jetzt wieder Kanal 1 zuordnen konnte geht es wieder nicht mehr. Was mir aufgefallen ist, sind die Informationen in der DCA zu den einzelnen EVG's:
    -
    Mini Jolly: Typ: DT-0 (das Leuchten Symbol sieht aus wie eine Energiesparlampe) -> hier funktioniert es
    Maxi Jolly 1: Typ DT-6 (Leuchten Symbol sieht aus wie eine LED) -> hier funktioniert die Funktion nicht
    Maxi Jolly 2: Typ: DT-0 (das Leuchten Symbol sieht aus wie eine Energiesparlampe) -> hier funktioniert es sporradisch

    Also das ist ja sehr merkwürdig.
    Zuletzt geändert von Saranger85; 15.09.2021, 16:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    das ist schon mal interessant dass der mini jolly geht und der maxi nicht!

    das mit dem evg, das nicht sichtbar ist, hast evtl zwei evg‘s auf der selben adresse? sonst dieses evg mal als einziges an das gateway anschliessen und neu initialisieren. oder noch besser, jegliche arbeit sparen und gleich in die tonne kloppen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    So iuch habe das einmal geprüft, beim Jolly Mini geht es, da wirkt es vom Zeitablauf auch anders, der Aktor schaltet zu und dann minimal später fängt die Lampe an hochzudimmen. Beim Maxi schaltet der Aktor zu und im gefühlt gleichen Moment geht die Lampe auf ca 80% an und dimmt auf 100%. Ich hatte das bei zwei Maxi probiert, allerdings spinnt jetzt der eine davon, ich kriege den im Gatway nicht mehr angezeigt egal was ich mache er findet das EVG einfach nicht mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen

    gefühle von elektrotechnik-amateuren sind meist nicht hilfreich




    ja, lies nochmal das post #82 von hjk
    Moin, ja das hab ich ja in Post #85 geschrieben, dass ich noch einen zweiten Jolly Maxi hier habe und das identisch ist. Ich könnte auch einen Jolly Mini noch probieren der liegt hier auch noch aber letztlich müssen beide ja funktionieren sonst ist es blöd. Ich werde es aber mit dem Mini ein mal prüfen und berichten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    concept
    hattest du nicht auch ein EVG von TCI getestet? Sollte es wirklich zu lange zum Aufwachen brauchen, also länger als von der Dali Spezifikation her erlaubt wäre es vielleicht gut das zu ergänzen. Denn ich finde das wäre durchaus ein Dealbreaker wenn dem wirklich so wäre.

    ich hatte diesen aspekt nicht getestet, das kann aber gerne jemand machen und uns dann informieren. und ja, wenn das so wäre, dann wäre tci für mich auch keine option mehr.

    ps: ich hatte hier das mini jolly gemessen, der kollege scheint aber probleme mit dem maxi jolly zu haben.

    ps2: in meinen projekten versuche ich italienische und chinesiche evg‘s zu vermeiden, nennt mich ruhig einen rassisten
    Zuletzt geändert von concept; 15.09.2021, 00:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    Naja ich hab das Gefühl ist es Zeitproblem beim Signal dass das licht angeht der Aktor das evg zuschaltet und das auch ordnungsgemäß hoch dimmt. Hast du denn noch eine Idee was ich machen könnte?
    Das EVG "weiß" was es tun soll wenn du die Versorgungsspannung des EVGs zuschaltest. Das kann man einstellen.
    EVGs können von sich aus nicht "reden" auf dem Dali Bus sondern reden nur wenn sie gefragt werden zB von einem Dali Master, sprich Gateway (beispielsweise).
    Bei Dali werden Befehle auch nicht in regelmäßigen Abständen wiederholt (ich meine bei DMX ist das aber beispielsweise so das ständig gesendet wird). Wenn dein EVGs nun zulange zum aufwachen braucht, läuft der Dali Befehl vom Gateway ins leere, das EVG wacht auf, stellt den Helligkeitswert ein der parametriert ist in seinem Speicher und das wars, weil den Befehl vom Dali Bus hat es dann ja nicht mitbekommen (mit dem ggf ein anderer Helligkeitswert eingestellt werden würde)
    concept
    hattest du nicht auch ein EVG von TCI getestet? Sollte es wirklich zu lange zum Aufwachen brauchen, also länger als von der Dali Spezifikation her erlaubt wäre es vielleicht gut das zu ergänzen. Denn ich finde das wäre durchaus ein Dealbreaker wenn dem wirklich so wäre. Da könnte jemand das beste EVG entwickeln und auf den Markt bringen, wenn ich die Standbyabschaltung dann nicht nutzen kann würde ich es nicht kaufen. Denke andere Leute dürften da mitunter ähnlich denken. Nur bevor man nun sagt "das TCI ist ganz toll", sollte man es ggf ergänzen als Hinweis.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 14.09.2021, 23:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    Naja ich hab das Gefühl ist es Zeitproblem beim Signal dass das licht angeht der Aktor das evg zuschaltet und das auch ordnungsgemäß hoch dimmt.
    gefühle von elektrotechnik-amateuren sind meist nicht hilfreich


    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    Hast du denn noch eine Idee was ich machen könnte?
    ja, lies nochmal das post #82 von hjk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Naja ich hab das Gefühl ist es Zeitproblem beim Signal dass das licht angeht der Aktor das evg zuschaltet und das auch ordnungsgemäß hoch dimmt. Hast du denn noch eine Idee was ich machen könnte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    weist du ob man bei den TCI Jollys über die Dali Maus was einstellen kann?

    Was meinst Du denn einstellen zu müssen, was das DALI-Gateway nicht kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen


    "Wer misst, misst Mist" sagt das alte Sprichwort...
    Da hast du recht^^. Ich versuche jetzt mal mein Glück beim Hersteller TCI, ich werde berichten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    So ein misst aber auch.

    "Wer misst, misst Mist" sagt das alte Sprichwort...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    also ich hatte noch einen zweiten TCI Jolly Maxi hier, bei dem gehts auch nicht. So ein misst aber auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nee, da kann ich nichts zu sagen. Nur andere EVGs funktionieren an der Stelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das Problem liegt im EVG. Die Einschaltzeiten der EVGs sind in der DALI Spezifikation festgelegt.
    Erst wird die Spannung zugeschaltet, nach kurzer Wartezeit werden die DALI Befehle gesendet. Daher gibt es dazu auch keine Einstellungen.
    Wenn das nicht richtig klappt, EVG austauschen.
    weist du ob man bei den TCI Jollys über die Dali Maus was einstellen kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das Problem liegt im EVG. Die Einschaltzeiten der EVGs sind in der DALI Spezifikation festgelegt.
    Erst wird die Spannung zugeschaltet, nach kurzer Wartezeit werden die DALI Befehle gesendet. Daher gibt es dazu auch keine Einstellungen.
    Wenn das nicht richtig klappt, EVG austauschen.