Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Balkonkraftwerk Einspeisung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Sprich er zählt immer aufwärts egal ob in der SD der Wechselrichter steckt oder die laufende Kaffeemaschine.

    Einen Kommentar schreiben:


  • turtle1987
    antwortet
    Das funktioniert. Hatte mit dem MDT Support telefoniert und die hatten das sogar für mich getestet. Auch aus der Praxis kann ich sagen, das es klappt.
    Der Aktor misst "in beide Richtungen". Er unterscheidet da aber nicht. Wenn also jemand bei dir einen normalen Verbraucher in die Steckdose steckt, wirst du das auch als Ertrag sehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Kurze Frage dazu... Ich habe zwei Steckdosen auf dem Balkon, die beide über je einen eigenen Kanal eines MDT AMI-1216.02 angeschlossen sind. An eine der Steckdosen würde ich auch gerne ein Balkonkraftwerk anschließen. Zum einen müsste ich dann nicht die Verkabelung ändern und zum anderen wäre es natürlich super, wenn ich über den Aktor dann eben auch den "Stromverbrauch" (in dem Fall also eigentlich die Stromerzeugung) messen und anzeigen könnte.

    So wie ich es herausgelesen habe, empfielt MDT das zwar nicht, aber es scheint ja zu gehen. Kann das noch jemand bestätigen, oder muss ich mri da Gedanken machen, dass z.B. der Aktor schaden nimmt oder es andere Probleme gibt?

    Danke und Gruß
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    hat halt einer gut Lobbyarbeit geleistet...., "Mr. Balkonkraftwerk" wettert ordentlich dagegen: https://youtu.be/h2gimCAWNBM

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Spannend wie man Energiewende im Keim ersticken kann. Bei Mietwohnungen werden spätestens wenn es um eine neue Steckdose geht sämtliche Überlegungen zu Balkonkraftwerken eingestellt.
    Ich glaube hier in den Kommentaren hatte ich das mit dem Mehrfamilienhaus gelesen: https://www.heise.de/news/Normungsgr...e-7096437.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    spannend - die Vereinszeitung „VDE“ sagt das hier: https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsge...agen-steckdose

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Nein, ich glaube nicht. Ich habe kürzlich von jemanden gelesen der für ein MFH die Sachlage hat anwaltlich prüfen lassen. Demnach reicht es aus, dass der Wechselricher in dem Moment wo der Stecker gezogen wird, die PV aufgrund fehlender Netzverbindung abschaltet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    sind für BKW in DE nicht die Wieland Stecker und Dosen vorgeschrieben..?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • algo2
    antwortet
    Ich lasse das ganz simpel mittels Fritz 210 Steckdose.
    BabTec AppModule und Fritz App. Dadurch habe ich alles auf dem Bus und kann die Steckdose auch noch schalten. Fertig.
    Die Leistungsaufnahme bekomme ich monatlichvon der fritzbox gesendet. Bzw habe eine Datenbank im eibport.
    Mein Zähler ist auch auf dem Bus und ich sehe genau was eingespeist wurde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shaolinmaster
    antwortet
    Ich habe einen MDT AZI-0316.01 3 Fach Aktor genommen und kann genau die eingespeiste Energie sehen. Auf dem 2. Aktorkanal schalte ich ein Ladegerät zu, welches mir 24V Akkus als Nachtpuffer lädt. Der 3.Kanal schaltet einen DC/DC Limiter, damit mir der Wechselrichter nicht über Nacht die Akkus leernuckelt. Zu guter Letzt schalte ich mit einem weiteren Aktor das Solarmodul um auf Akkueinspeisung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Wenn man 2x600W Balkonkraftwerk (Ost + West) hat und diese wechselseitig gegeneinander sperrt mit der Einspeisung, muß man dann nur 1x beim EVU/BNA anmelden? Man darf ja nur 1x 600W in Betrieb haben. So könnte man doch mehr aus so einem System rausholen (Anschaffung lassen wir jetzt mal außen vor).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amokd0c
    antwortet
    Zitat von fabian82 Beitrag anzeigen
    Dann hast du vermutlich einen Zähler ohne Rücklaufsperre
    Nein, natürlich net. Symbol ist drauf, und in der Bedienungsanleitung stehts ja auch, Typ ISKRA MT-175.
    "Energiemessung und Registrierung: Wirkeinergiemessung (+A) mit einer Rücklaufsperre"

    Ich hab die Rechnung mit den Werten aus der InfluxDB gemacht, und mich dabei verlesen!
    Es sind 4 Wochen, nicht 7. Tut mir leid, mein Fehler! Hab den obigen Post "gelöscht"

    27.05.2021 HT 4394 Verbrauch 96kWh
    24.06.2021 HT 4490
    27.05.2021 NT 4959 Verbrauch 137kWh
    24.06.2021 HT 5096

    Macht ca. 80€ für die letzten 4 Wochen..


    Einen Kommentar schreiben:


  • fabian82
    antwortet
    Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
    Ich auch so in dem dreh. Bin echt überrascht, was den letzten Monat gegangen ist, oder beim Zähler nicht gegangen ist!
    Grob überschlagen habe ich in 2 Monaten soviel Strom verbraucht, wie normal in einem.
    130€ Abschlag/ Monat.
    2 Wochen davon waren Urlaub, da hat sich der Zählerstand HT mehrere Tage gar nicht bewegt.
    Fantastisch!

    EDIT: hab nochmal nachgerechnet. Die Aufzeichnung ging über 7 Wochen. 116,7€ für 7 Wochen
    Dann hast du vermutlich einen Zähler ohne Rücklaufsperre Dieser ist zumindest bei meinem EVU (wie vermutlich den meisten anderen) nicht erlaubt. Hast du dein Balkonkraftwerk bei deinem EVU angemeldet?
    Zum Hintergrund, dein Kühlschrank, KNX usw. läuft auch nachts wenn nichts eingespeist wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amokd0c
    antwortet
    hier stand Mist!
    Zuletzt geändert von Amokd0c; 24.06.2021, 15:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Eigen
    antwortet
    Ich habe die im April montiert:
    steckerfertige Mini-Solaranlage MK690 AP, 560,00 € (volxpower.de)

    Funktioniert tadellos.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X