Ein besseres Regelverhalten sehe ich nicht, das ist eher gleich.
Sie sind nicht ganz geräuschlos und wesentlich teurer. Dafür brauchen sie praktisch keinen Strom.
Werden eher selten eingesetzt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Empfehlung Regelung Fußbodenheizung
Einklappen
X
-
Hallo Walter,
Elektrothermische Stellantriebe kennen von Haus aus nur die beiden Stellungen "offen" und "zu". Die eine wird mit und die andere ohne Stromzufuhr erreicht. Je nachdem welche Stellung ohne Strom erreicht wird, unterscheidet man zwei Bauarten:- In stromlosem Zustand offen (normally open; NO)
- In Stromlosem Zustand geschlossen (normally closed; NC)
- "schwebenden" Betrieb: schnelles Ein-/Ausschalten (mit Zeiten kürzer als der thermischen Trägheit des Stellantriebs) führt zu "echten" Zwischenstellungen mit reduziertem Durchfluss.
- "taktenden" Betrieb: langsames Ein-Ausschalten (mit Zeiten längerer als der thermischen Trägheit des Stellantriebs, aber kürzer als der thermischen Trägheit des Heizsystems) führt zu zeitweise vollem und zeitweise keinem Durchfluss
Vorteile elektrothermischer Stellantriebe sind:Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenWas sind die Vor- und Nachteile?- Preiswert
- Lautlos
- Besseres Regelverhalten (glauben zumindest die Befürworter)
- Direkt vom Bus ansteuerbar (Kein extra Aktor nötig, der in der Verteilung Platz braucht)
- Haben oft 1 oder 2 Eingänge um z. B. Fensterkontakte auf den Bus zu bekommen
Häufiger eingesetzt werden vermutlich die elektrothermischen.Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenWelche davon sind die häufigeren?
Soweit ich weiß, macht MDT gar keine Antriebe, wohl aber Heizungsaktoren (mit RTR) für elektrothermische Antriebe.Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenIch nehme mal an, die MDT Antriebe sind alle elektrothermische.
Grüße von HorstZuletzt geändert von hyman; 06.04.2021, 07:09.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Suchfunktion sollte da einiges liefern, z.B. hierZitat von scw2wi Beitrag anzeigenIch hab den Unterschied zwischen elektromotorischen und elektrothermischen Stellantrieben nicht komplett verstanden.
Einen Kommentar schreiben:
-
PPS: Der Elsner hätte mir zu wenig Tasten. Zur lokalen Bedienung würde ich mindestens vier Tasten vorsehen:- Betriebsmodus rauf/runter
- Solltemperatur rauf/runter
Zuletzt geändert von hyman; 04.02.2021, 19:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab den Unterschied zwischen elektromotorischen und elektrothermischen Stellantrieben nicht komplett verstanden.
Was sind die Vor- und Nachteile?
Welche davon sind die häufigeren?
Welche Aktoren werden bei den motorischen benötigt?
Ich nehme mal an, die MDT Antriebe sind alle elektrothermische.
Walter
Einen Kommentar schreiben:
-
PS: Während ich meine vorige Antwort schrieb, schriebst Du:
Das Schöne an KNX ist, dass jeder KNX-Stellantrieb oder KNX-Heizungsaktor mit jedem RTR funktioniert, weil die Schnittstelle zwischen beiden genormt ist. Du hast also die freie Auswahl und kannst bei den Tastern oder RTR nach Design, Funktionalität und Preis entscheiden. Bei den versteckt eingebauten Aktoren und Stellantrieben ist das Design nebensächlich, da wird man nach Preis/Leistung entscheiden.Zitat von KNXTilly20 Beitrag anzeigenGibt es einen Aktor dazu, der mit dem Regler gut zusammenarbeitet. Oder gibt es welche die auf gar keinen Fall damit zusammenverwendet werden sollen?
Deinen Entscheidungsbaum sehe ich so:- ERR oder nicht? Falls ERR, dann ...
- ... elektromotorische oder elektrothermische Stellantriebe?
- ... Regler im Stellantrieb/Aktor oder im Bedienelement?
Zuletzt geändert von hyman; 04.02.2021, 19:01.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
- ERR oder nicht? Falls ERR, dann ...
-
Hallo Holger,
Naja, wenn die Heizkurve bei einem System mit Einzelraumreglern zu hoch eingestellt ist stellt nie jemand einen Fehler fest. Wird ja warm. Nur wenn die Heizkurve zu niedrig eingestellt ist gibt es Beschwerden ("Wird nicht warm."). Deshalb sind Heizkurven in solchen Fällen fast immer zu hoch eingestellt.Zitat von KNXTilly20 Beitrag anzeigen[Heizkurve ]Wurde bei Errichtung der Anlage eingestellt. Was heißt richtig? Bei der jährlichen Wartung wurden keine Fehler festgestellt
Wenn Du das prüfen willst, drehst Du einfach mal Deine vorhandenen Regler alle auf ihren oberen Anschlag. Wenn es dann- in allen Räumen gleichmäßig etwas zu warm wird, ist alles richtig
- in allen Räumen gleichmäßig deutlich zu warm wird, ist Deine Heizkurve zu hoch eingestellt
- in einigen Räumen nicht, in anderen aber deutlich zu warm wird, dann ist die Heizkurve möglicherweise zu hoch eingestellt, in jedem Fall aber Dein hydraulischer Abgleich mangelhaft
Also 30°C Vorlauftemperatur bei niedrigst angenommener Außentemperatur? Dann kannst Du darüber nachdenken, auf die Einzelraumregler ganz zu verzichten. Stichwort Selbstregeleffekt [1] [2]. Vereinfacht gesagt läuft das dann so:Zitat von KNXTilly20 Beitrag anzeigenSoll-Wert Vorlauftemperatur ist 30C- Wenn keine Sonne scheint, bleibt im wesentlichen alles beim Alten: Die Wärmepumpe liefert gerade so viel Wärme, wie gebraucht wird, um die Raumtemperatur zu halten.
- Wenn die Sonne rein scheint, wärmt die den Estrich über die Soll-Vorlauftemperatur hinaus auf, so dass im Idealfall Wärme von den sonnenbeschienenen Bodenflächen (Südzimmer) in die Räume transportiert wird, die keine Sonne ab bekommen (Nordzimmer). Und das alles ohne dass die Wärmepumpe überhaupt Wärme in den Heizkreis liefern muss.
Wenn Du den Verzicht auf ERR mal ausprobieren willst, senkst Du einfach die Heizkurve -- ausgehend von korrekter Einstellung mit offenen Ventilen wie oben beschrieben -- so weit ab, dass die Raumtemperaturen passen:- Bei milden Temperaturen den Offset (oder die Soll-Raummtemperatur am Heizregler) senken
- Bei sehr kalten Außentemperaturen die Steigung der Heizkurve senken
Wenn Du weiterhin ERR mit lokaler Verstellung möchtest, sucht Du Dir einfach zu Deinem Installationsprogramm passende KNX-Raumtemperaturregler (RTR) mit Bedientasten und Display aus und installierst die anstelle der vorhandenen Einzelraumregler. Auf die Ventile im Heizkreisverteiler kommen dann wahlweise motorische oder elektrothermische Stellventilantriebe. Für die letzteren brauchst Du noch Heizungsaktoren mit der entsprechenden Kanalzahl.Zitat von KNXTilly20 Beitrag anzeigenJa, sollte lokal verstellbar sein. Direkt am Regler wie jetzt auch mit den herkömmlichen Einzelraumreglern.
Alternativ gibt es auch elektromotorische Stellantriebe oder Heizungsaktoren mit eingebautem RTR. Wenn Du solche nimmst (z. B. von EvoKNX, Gira, Hager, Jung oder MDT), kannst Du statt der RTR mit Display auch Tastsensoren mit Display verwenden (sehr preiswert -- unter 100 Euro -- z. B. der MDT BE-TAS55T4.01). Die enthalten keinen Regler, aber erlauben Anzeige und Einstellung von Solltemperatur und Betriebsart, die dann der Regler im Aktor verwendet.
Grüße von HorstZuletzt geändert von hyman; 04.02.2021, 19:16.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe als Schaltprogramm Busch-Jäger Reflex SI. Das ist System 55 und alpin-weiß. Da die Regler aber alle etwas abgesetzt sind, fallen kleinere Unterschiede nicht auf. Also die Regler sollten ähnlich wie alpin-weiß sein. Sie müssen nicht zwingend System 55 sein.
Der Regler von Elsner sieht schon ganz gut aus. Gibt es einen Aktor dazu, der mit dem Regler gut zusammenarbeitet. Oder gibt es welche die auf gar keinen Fall damit zusammenverwendet werden sollen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Gut das ein paar Fragen dazu kommen. Ich habe mal die Informationen dazu zusammengetragen:
Ja. Wurde durchgeführt. War ein Punkt in der Bestätigung für mein KfW70 Haus.Hydraulischer Abgleich durchgeführt
Wurde bei Errichtung der Anlage eingestellt. Was heißt richtig? Bei der jährlichen Wartung wurden keine Fehler festgestelltHeizkurve richtig eingestellt?
Soll-Wert Vorlauftemperatur ist 30CAuslegungstemperatur der Heizung? (Das Stichwort Wärmepumpe deutet auf niedrig hin.)
Außer Sonneneinstrahlung auf der Südseite sind mir keine bekannt.Fremdeinflüsse auf Raumtemperatur bekannt?
Ja, sollte lokal verstellbar sein. Direkt am Regler wie jetzt auch mit den herkömmlichen Einzelraumreglern.Verstellbarkeit der Raum-Solltemperatur nötig? Wenn ja, lokal und/oder über App?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gerade bei Fußbodenheizung gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem was gewünscht und gegeben ist:- Hydraulischer Abgleich durchgeführt?
- Heizkurve richtig eingestellt?
- Auslegungstemperatur der Heizung? (Das Stichwort Wärmepumpe deutet auf niedrig hin.)
- Fremdeinflüsse auf Raumtemperatur bekannt?
- Verstellbarkeit der Raum-Solltemperatur nötig? Wenn ja, lokal und/oder über App?
Einen Kommentar schreiben:
-
Empfehlung Regelung Fußbodenheizung
Hallo,
ich möchte meine herkömmliche Einzelraumregelung durch eine Regelung mit KNX ersetzen. Ich interessiere mich für Empfehlungen welche Komponenten besonders gut geeignet sind und gut zusammenspielen.
Hier ein paar Eckdaten:
2 Heizkreisverteiler Fußbodenheizung
1 Handtuchheizkörper im Bad mit Thermostat und mit elektrischer Zusatzheizung (Die Zusatzheizung wurde noch nie genutzt)
12 Räume mit herkömmlichen Einzelraumreglern (BI-Metall Schalter mit Stellrad von TKM)
KNX Leitungen liegen bei den Einzelraumreglern und den Heizkreisverteilern. Leider nicht beim Handtuchheizkörper.
Wärmenpumpenheizung
Hier meine Fragen:
1. Welche Komponenten werden benötigt?
2. Welche Kombinationen von Komponenten sind besonders gut geeignet? Hersteller/Typen/Eigenschaften?
3. Welche Lösungen gibt es um den Handtuchheizkörper einzubinden?
4. Da ich ein paar defekte Stellantriebe habe, wäre ich auch hierfür für eine Empfehlung dankbar (aktuell ist TKM verbaut)
Später möchte ich auch noch die Wärmepumpenheizung (Junkers) über KNX mit einbinden.
Falls noch Infos fehlen, bitte einfach fragen.


Einen Kommentar schreiben: