    #46
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Kommentar


      #47
      Eine GA hat keinen datenpunkttyp , das ist nur eine Nummer. datenpunkttyp ist eine Eigenschaft vom KO

      Was passiert im Gruppenmonitor beim Lesen?
      Laut Handbuch haben alle KOs in der Liste ein Lese-Flag, so dass ein GroupValueResponse als Antwort auf das GroupValueRead kommen muss.

      EDIT: Das Bild kam erst später, ich sehe ein GroupValueResponse - Du auch?
      Zuletzt geändert von knxPaul; 18.02.2021, 15:26. Grund: Das Bild kam erst später ...

      Kommentar


        #48
        Wenn Du den Überstrom meinst ?! den habe ich schon mit "schreiben" umgestellt
        also kann ich lesen auch ohne den datenpunkttyp machen , nur für das schreiben ist der richtige punkt wichtig . Wie z.b der HAVC modus für die comfort einstellung

        Kommentar


          #49
          Ich meine den Überstrom - und der läßt sich mit Schreiben nicht abstellen, sondern nur mit "Schrauben"!
          Es sieht so aus, dass der Aktor seinen Dienst verweigert, weil an den Kanälen H1-H3 ein Kurzschluss erkannt wird. Wer auch immer die Stellantriebe mit dem Aktor verdrahtet hat, der muss den Fehler beseitigen.

          Kommentar


            #50
            Du hast recht , umstellen geht mit einem Komando nicht . der Aktor hat eine Kurzschluss Led und die zeigt nix an.
            da ich das selber angeschlossen habe , werde ich alle stellantriebe die da überwacht werden abklemmen

            Kommentar


              #51
              auch ohne stellantriebe zeigt er überstrom an, hmmm werde mal die anderen beiden überwachungen probieren

              Kommentar


                #52
                die KO-153 , und die KO-154 verhalten sich genauso

                Kommentar


                  #53
                  You do not have permission to view this gallery.
                  This gallery has 1 photos.

                  Kommentar


                    #54
                    sind die Stellantriebe so verdrahtet wie in der Bedienungsanleitung im Bild angegeben?

                    Kommentar


                      #55
                      Natürlich, habe jedenfalls alle abgeklemmt . mal sehen ob sich die überwachung zurückstellt

                      Kommentar


                        #56
                        Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigen
                        mal sehen ob sich die überwachung zurückstellt
                        Laut Bedienungsanleitung musst Du mit der Taste mit dem Blitz den Fehler zurücksetzen

                        Kommentar


                          #57
                          das zurückstellen merkt man richtig

                          Kommentar


                            #58
                            Der Zustand verändert sich leider nicht
                            jetzt bleibt nur die frage :" warum schalten Die Kanäle trotzdem über Man betrieb ??? "
                            Zuletzt geändert von KnxDieter; 18.02.2021, 17:18.

                            Kommentar


                              #59
                              alle Stellantriebe abgeklemmt und Fehler zurückgesetzt?

                              Ich würde jetzt nur einen, vorzugsweise den sechsten Kanal anklemmen, die anderen alle abgeklemmt, und dann wieder die GAs aus #53 Lesen

                              Kommentar


                                #60
                                Der Fehler lässt sich nicht richtig zurücksetzen , bei Betätigung der rückstellung hat man gespürt wie die „Sicherung „ eingerastet ist . Der Fehler auf dem Monitor trotzdem vorhanden.
                                der war erst weg als ich den Aktor physisch aus dem Bus genommen habe