Den Temperatursensor brauchst Du in jedem Fall. Der liefert den gemessenen Temperaturwert an den Regler.
Es muss genau einen Regler pro Raum geben, hier entweder im TXM646R oder im MDT SCN-RTR55S.01. Für die Visu ist es wichtig, dass sie mit diesem Regler zusammen arbeiten kann.
Ich betrachte die Visu als Reglernebenstelle; jede Bedieneinheit zum Einstellen der Temperatur kann als Reglernebenstelle verstanden werden. Davon kann es technisch betrachtet beliebig viele geben, die einfach parallel mit den gleichen GAs arbeiten. Hier kann der SCN-RTR55S.01 und zusätzlich die Visu den Regler im TXM646R ansteuern.
Wichtig zum Verständnis: eine Reglernebenstelle kann nicht regeln und braucht immer einen Regler.
Es muss genau einen Regler pro Raum geben, hier entweder im TXM646R oder im MDT SCN-RTR55S.01. Für die Visu ist es wichtig, dass sie mit diesem Regler zusammen arbeiten kann.
Ich betrachte die Visu als Reglernebenstelle; jede Bedieneinheit zum Einstellen der Temperatur kann als Reglernebenstelle verstanden werden. Davon kann es technisch betrachtet beliebig viele geben, die einfach parallel mit den gleichen GAs arbeiten. Hier kann der SCN-RTR55S.01 und zusätzlich die Visu den Regler im TXM646R ansteuern.
Wichtig zum Verständnis: eine Reglernebenstelle kann nicht regeln und braucht immer einen Regler.