Du hast den Koppler jetzt auf I04 upgedatet? Und benutzt die ETS 6.0.6? Und es geht trotzdem nicht?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira Segmentkoppler in ETS 6 integrieren
Einklappen
X
-
Die ETS Service APP brauchst du nicht.
Wenn kleiner I04 dann Firmware Update -> https://partner.gira.de/service/down...type=D&id=4436
Das Gerät mit dem hier verlinkten ETS UpdateProjekt "Applikationsdownload" laden und anschließend mit dem Applikationsprogramm in deinem Projekt in Betrieb nehmen.
Kommentar
-
Zitat von HudsonHawk Beitrag anzeigenDa soll das ganze ja angeblich einfacher funktionieren
Kommentar
-
Zitat von GGehlfeldt Beitrag anzeigenDie ETS Service APP brauchst du nicht.
Wenn kleiner I04 dann Firmware Update -> https://partner.gira.de/service/down...type=D&id=4436
Das Gerät mit dem hier verlinkten ETS UpdateProjekt "Applikationsdownload" laden und anschließend mit dem Applikationsprogramm in deinem Projekt in Betrieb nehmen.
Kommentar
-
Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDu hast den Koppler jetzt auf I04 upgedatet? Und benutzt die ETS 6.0.6? Und es geht trotzdem nicht?
Kommentar
-
Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
Eigentlich überhaupt erst, vorher konnte man Segmente nicht in die Topologie einfügen. Die Informationen halten sich im Netz aber massivst zurück, ich hab da gestern/vorgestern selbst länger recherchiert und bin zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen …
Kommentar
-
Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDie knxproj importierst du einfach, die muss nicht in dein Projekt, sondern bleibt separat.
Den Applikationsdownload findest du im Menü neben dem Download-ButtonYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Das Ding anklicken kopieren und in Deinem Projekten einfügen. copy/paste.
ETS-Schnellkurs gibt es heute noch vergünstigt. Wird Dir helfen mit der ETS besser arbeiten zu können. Da steht auch was zu Segmenten.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
Kurzanleitung- ETS UpdateProjekt importieren -> hast du gemacht
- in dem Updateprojekt dem Gerät die phys. Adresse x.y.0 geben
- Das Gerät auswählen und entweder
- rechte Maustaste -> Programmieren -> Applikationsprogramm oder über die
- Menüleiste -> Inbetriebnahme -> Programmieren -> Applikationsprogramm
- Das Update wird mit Hilfe des Applikationsprogramm eingespielt
- Das Gerät mit deinem Projekt in Betrieb nehmen
Änderung: phys. Adr. angepasstZuletzt geändert von GGehlfeldt; 11.01.2023, 17:10.
Kommentar
-
Zitat von GGehlfeldt Beitrag anzeigenKurzanleitung- ETS UpdateProjekt importieren -> hast du gemacht
- in dem Updateprojekt dem Gerät die phys. Adresse geben wie in deinem Projekt (phys. Adresse ist bereits programmiert)
- Das Gerät auswählen und entweder
- rechte Maustaste -> Programmieren -> Applikationsprogramm oder über die
- Menüleiste -> Inbetriebnahme -> Programmieren -> Applikationsprogramm
- Das Update wird mit Hilfe des Applikationsprogramm eingespielt
- Das Gerät mit deinem Projekt in Betrieb nehmen
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Hast du den Reset gemäss Anleitung durchgeführt?
Kommentar
-
Ich habe es, Du must Ihm im Updateprojekt die phys. Adresse x.y.0 geben. Reset ist immer gut wenn man nicht weiterkommt
Segmentkoppler_Update.jpg
Zuletzt geändert von GGehlfeldt; 11.01.2023, 17:17.
Kommentar
-
Zitat von Axel Beitrag anzeigenHast du den Reset gemäss Anleitung durchgeführt?
Kommentar
-
Zitat von GGehlfeldt Beitrag anzeigenIch habe es, Du must Ihm im Updateprojekt die phys. Adresse x.y.0 geben. Reset ist immer gut wenn man nicht weiterkommt
Segmentkoppler_Update.jpg
Kommentar
Kommentar